PodSvojoStreho.net
FID - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Tema: FID (/showthread.php?tid=69075)



FID - mars - 22.4.2017

Pozdravljeni
urejam mansardo, pa me zanima ali je ok če varujem stanovanje z FID 300mA ali mora biti 30mA, kopalnica naj bi imela KZS 10A za luč in omarico nad umivalnikom in KZS 16A za pralni stroj. Ali je to vredu?, ali je bolje dati še en FID za kopalnico posebej. Zemlja in nula bosta zvezani pred FID-om.
Morda kak drug predlog-nasvet
hvala


Re: FID - mirator - 22.4.2017

Povsem v redu je 300 mA. Za kopalnico pa vgradiš dva KZS 16/0,03A in 10/0,03A. Ti pa za FID, zaradi selektivnosti, priporočam FID z zakasnitvijo t.j. z oznako S.


Re: FID - mars - 22.4.2017

Hvala
lep vikend vsem


Re: FID - matejm - 22.4.2017

Priporočam ti da vgradiš FID z 30mA in ti potem v kopalnicah ni treba vgrajevati dveh KZS.


Re: FID - mars - 22.4.2017

matejm, ampak bo potem morda preobčutljiv za velike porabnike(štedilnik, pečica)
ali se motim. kajti nekateri pravijo naj bi bil sedaj 30mA za celo hišo


Re: FID - Homer - 22.4.2017

@matejm
Kar je dobro in slabo .......
Dobro da nekaj prihraniš in slabo, da boš celotno stanovanje imel brez elektrike že za najmanjši k*


Re: FID - matejm - 22.4.2017

Homeren odgovor da zato, da ne meče vedno ven je neumnost. FID ven ne vrže za prazen k* ampak zato ker je nekaj narobe z napravo ali inštalacijo. To je tudi namen FID stikala, da nas varuje. Samo 30mA FID stikalo služi varovanju oseb, 300mA pa služi pred požarno varnostjo. Toda v sloveniji marsikateri električar vgrajuje 300mA FID stikala, ne vejo pa niti da je že ta tok smrtno nevaren.

mars mirne duše vgradi 30mA FID stikalo in boš vsaj vedel, da imaš v celotni marsardi varovanje pred elektriko in ne samo v kopalnici. Težav z izklopi FID stikal načeloma ni, če so inštalacije in naprave izpravne!


Re: FID - mirator - 22.4.2017

Citat:Samo 30mA FID stikalo služi varovanju oseb, 300mA pa služi pred požarno varnostjo.
Ali lahko to trditev razložiš?


Re: FID - Homer - 22.4.2017

@matejm
najmanjši k* še nikoli ni bil prazen k* :roll:

Če se počutiš bolj varnega s 30mA FID, ga pač daj.
Zahteva za stanovanje to ni.
30 mA FID se običajno daje tam kjer je povečana nevarnost (kopalnice, vlažni prostori, bazeni, bolnice vrtci, ......)

Teorija je eno in v teoriji vse štima.
V praksi pa imamo marsikje "curljanje" zelo majhnih tokov (kakšni rahlo vlažni grelci, filtri proti motnjam in podobno). Skupaj morda celo to ni dovolj da sproži 30mA FID. Če pa temu majčkeno pomaga še kaka nevihta, pa se zelo lahko zgodi izklop.

Če to povežeš še s kakšnim dopustom in polno skrinjo. potem vemo kaj sledi.

Električarji na forumu bodo predlagali FID, ki avtomatsko poskuša nekajkrat ponovno vklopiti. Seveda je tudi to rešitev!

Če boš pa prijel fazo in nulo, pa ti itak noben FID ne bo pomagal.

Zato jaz načelom ne kompliciram tam, kjer enostavne rešitve zadovoljujeo predpise.


Re: FID - Beri - 22.4.2017

matejm Napisal:Homeren odgovor da zato, da ne meče vedno ven je neumnost. FID ven ne vrže za prazen k* ampak zato ker je nekaj narobe z napravo ali inštalacijo. To je tudi namen FID stikala, da nas varuje. Samo 30mA FID stikalo služi varovanju oseb, 300mA pa služi pred požarno varnostjo. Toda v sloveniji marsikateri električar vgrajuje 300mA FID stikala, ne vejo pa niti da je že ta tok smrtno nevaren.

mars mirne duše vgradi 30mA FID stikalo in boš vsaj vedel, da imaš v celotni marsardi varovanje pred elektriko in ne samo v kopalnici. Težav z izklopi FID stikal načeloma ni, če so inštalacije in naprave izpravne!
Zakaj poleg FID-a še KZS za kopalnico?
Neki ti vrže KZSv kopalnici,ti še naprej imaš elektriko po hiši.
V kolikor imaš vse na FID,potem nimaš nikjer elektrike.
Sama okrajšava KZS ima svoj namen,čeprav sem videl v omaricah na parcelah v kampu Lanterna glih KZS za vsako parcelo.Eto,celo Hrvati vedo,kjer je voda je dobro imeti KZS od ETI Izlake Big Grin


Re: FID - arbajter - 22.4.2017

Definicija po ETIjevem Priročniku: Zaščitna stikala na diferenčni tok
Glede na občutljivost ločimo več tipov aparatov za različne zaščite, in sicer:
≤30mA: zaščita pri neposrednem dotiku delov pod napetostjo - »dodatna zaščita«,
≤100mA: zaščita pri posrednem dotiku delov pod napetostjo - »osnovna zaščita«,
≤300mA: protipožarna zaščita.

Je pa res da, če jo tako imenujemo, klasična elektro instalacija upošteva v glavnem vgradnjo le enega zaščitnega stikala za glavnimi varovalkami. Težava te instalacije je da ob napaki pomeni izklop celotne instalacije, tega pa si verjetno nihče ne želi. Niti ni v skladu z zahtevami sodobnih instalacij, kjer se pojavlja zahteva in potreba po uporabi več naprav na diferenčni tok (FID, KZS). Ker pa je velikokrat vzrok spet tisto šparanje, je prva rešitev vgradnja FID stikala kot glavnega stikala z diferenčnim tokom 30mA. In seveda vsi pregrešno dragi KZSi odpadejo, kot knof od gat. Na tem mestu, matejm tvoja trditev sicer drži. Drži pa tudi tisto, kar je omenil že Homer, da se ti še prehitro zgodi da se ti nabere toliko uhajavih tokov, da se tisti neželjeni izklop vseeno zgodi. Npr. kak spodobnejši RC člen pri vklopu (ali polnjenju njegovega kondenzatorja) lahko že zabriše KZS (FID 30mA) ven. Pa ob uporabi kakih frekvenčnih pretvornikov in podobnih zadevic tudi. Ja, pa saj nimam frekvencarjev, bo odgovor. Sem jih že kar nekaj srečal tudi po privat hišah, celo stanovanjih. Da o izklopu kakega 10mA KZSa sploh ne govorimo. Se pa da veliko teh zadev rešiti z uporabo pravilnega izbora in zaporedja elementov ter njihove selektivnosti. Upoštevati je dobro tudi dejstvo da te napravice ne izklopijo pri diferenci toka šele okrog 30mA temveč mnogo, mnogo prej. Tudi pri 24, 25 ali 26mA. Ti se pa hitro naberejo. Jasno, da pri teoretično brezhibno izvedeni električni instalaciji in teoretično brezhibnih porabnikih, ki nimajo absolutno nobenih uhajavih tokov, do izklopa FIDa tudi 30mA-skega ne more priti. Vendar teorija pa praksa - hmmmm... bi se še dalo kaj napisat.