Pozdravljeni,

sem v fazi priprave grobih inštalacij v novogradnji. Spodaj imam izrisane načrte za razsvetljavo, šibki tok in moč.

Prosil bi vas, če malo pregledate in mogoče podate kakšen predlog kje bi kaj oddali, spremenili,.. Mogoče tudi ideja kje kakšen tip luči.

Luči in stikala pritličje:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3j/st/Qq0xq89/1/luci-prunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3j/st/Qq0xq89/1/luci-prunichr("46")jpg[/img][/url]

Luči in stikala mansarda:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1z/1l/1aWNXd7e/1/luci-manunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1z/1l/1aWNXd7e/1/luci-manunichr("46")jpg[/img][/url]

Moč in šibki tok - pritličje:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?z/Am/EkuOf6Q/1/moc-prunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/z/Am/EkuOf6Q/1/moc-prunichr("46")jpg[/img][/url]

Moč in šibki tok - mansarda:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?n/Bz/1xJYhEXT/moc-manunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/n/Bz/1xJYhEXT/moc-manunichr("46")jpg[/img][/url]

Hvala

LP


Re: Novogradnja - Inštalacije - arbajter - 12.3.2017

Razsvetljava:
1 - Prva napakica: tokokrog 11.1 imaš podvojen. Luč stopnišče in luč na fasadi iz DS ven na levi steni proti letni kuhinji. Istočasno za to luč na fasadi? Bo senzorska, če ne, ti manjka vrisano prižiganje zanjo (stikalo/tipka).
2 - V spalnici svetujem, da na vsaki strani urediš prižiganje luči (tkg. 6.1). Če se ponoči dvigneš, boš tipal do stikala/tipke pri vratih oziroma, ko se uležeš, luč ugasneš pri postelji. Ali pa vsaj eno stikalo/tipko centralno nad posteljo, če ti tako bolj odgovarja. Ali pa si omisliš pod rob postelje podposteljno senzorsko led razsvetljavo, ko postaviš nogice na tla, se prižge diskretna razsvetljava pod robom postelje, ki drugega spečega ne moti.
3 - prižiganje razsvetljave v kuhinji (tkg. 8.1) izvedi še pri vhodu v DS oz. jedilnico.
4 - luč 8.2, razsvetljava kuhinjskega pulta: nad štedilnikom imaš gotovo napo, ta ima svojo razsvetljavo. Če ne gre za stropno razsvetljavo (vgradno v knauf) bi bilo smiselno opustiti vsaj tisto luč nad štedilnikom oziroma razsvetljavo zamenjati z ustreznim led trakom ali linijsko led svetilko. In morda dodati še eno prižiganje direktno nad pult, tam kjer bo kuhar-ica imel-a največ dela, da se ni treba sprehajat tja do dnevne sobe.
5 - luč 7.1, verjetno gre za shrambo? Razsvetljavo tega prostora bi uredil s stropno senzorsko led svetilko, da se ogneš uporabi stikala ob pogostih obiskih prostora.
6 - luč 1.7 (zunanje luči + luč letna kuhinja) dodal bi prižiganje te razsvetljave še v letni kuhinji, če slučajno popoldan kaj cmariš in te ulovi mrak, ti ni treba hoditi v hišo prižigat te luči. Predlagam pa sploh ločitev razsvetljave letne kuhinje od zunanje razsvetljave. Naj ima vsaka svoje prižiganje.
7 - luč 5.1 kopalnica: predlog ločitev prižiganja luči v kopalnici in luči nad ogledalom/umivalnikom (tkg. 5.2). V kopalnici mi manjka prezračevanje (ventilator ali pa imaš to rešeno z rekuperacijo? V primeru rekuperacije pa ti potem manjka tipka za zagon le te) Ne vem, sem vrisal priključek ventilatorja (tkg. 5.3).
8 - razsvetljava stopnišča: imaš led razsvetljavo vdelano v stopnice. To je ok. Ne potrebuješ pa na stopnišču še dveh dodatnih prižiganj, dovolj bo eno. Sem popravil na eno, obdržal sem tkg. 12.1, tako da se ne podvaja z tkg.11.1 zunanje razsvetljave.

Preostalo se mi zdi v redu rešeno. Na tem mestu mi manjka podatek o vrsti stropa. Glede na to, da imaš v dnevni sobi narisan spuščen strop ali kaskakdo in v njej led trak okoli nje, predvidevam, da bo spuščen "knauf" strop. Še morda namig: ogni se ločeni uporabi senzorjev in luči. Možnosti sta dve: uporaba svetilk z že vgrajenim senzorjem ali pa uporaba vgradnih senzorjev, takih z osnovno relejsko enoto in možnostjo dograditve zgolj senzorskih tipal. Dokupi se zgolj senzorsko "oko", relejska enota s senzorjem pa ostane ena. Velja tudi za ureditev zunanje razsvetljave.
Vse spremembe imaš vrisane z rdečo in obkroženo z zeleno.

Preostale načrte bom še pogledal.


Re: Novogradnja - Inštalacije - arbajter - 13.3.2017

Kar sem še na hitro opazil na preostalih tlorisih:
Sirena protivlomnega sistema v pritličju nima kaj iskati. Torej prestavitev na kako težko dostopno mesto in ne na "dohvat ruke", kot je vrisano. Enako velja za video nadzorne kamere. Lokacije so lahko iste, samo etažo višje. S narisano postavitvijo kamere ne pokrivajo celotnega terena okrog hiše. Diagonala zgoraj levo - spodaj desno omogoča neoviran dostop do kamer, brez slikovne registracije. Osebno kamere postavljam na vsak vogal hiše in obrnjene vse v isto smer (npr. urnega kazalca) s tem dosežeš 100% pokritje video nadzorovanega terena. Upoštevajoč zakonsko predpisane omejitve o nedovoljenem snemanju, te so sicer že domena nastavitev snemalnika in kamer.
Če pa imaš tole v dwg formatu (Acad) pa mi lahko pošlješ, da ti vrišem predloge ali spremembe. Bo veliko hitreje, kot igrati se z drugimi urejevalniki. Imaš na ZS.