Elektricna napeljava v skeletni hisi - Kranj - 27.2.2017

Pozdravljeni,
zanima me, ali je kdo, ki je v zadnjih letih gradil skeletno hiso, ugrajeval pozarno odporne kable za elektricno napeljavo? Torej vse kar se tice elektrike.
V sluzbi opazujem skeletno gradnjo pisarniskega objekta, velikosti ca. 10m x 14m, enonadstropni objekt, brez kleti. Ravno so na delu elektricarji in vlecejo pozarno odporne kable. Vse.
Kabli so oplasceni oranzno z oznako E90 / 180 (90°C / 180min). Vprasal sem jih zakaj, vendar mi niso znali (hoteli?) odgovoriti, le to, da je pac tako predvideno.
Ce je na portalu kdo, ki se na te zadeve spozna, (morda pozarno varnostni predpisi v poslovnem objektu ???).
Hvala za odgovor in lep dan.


Re: Elektricna napeljava v skeletni hisi - arbajter - 27.2.2017

Požarno odporni kabli (NHXH) se uporabljajo v "javnih" stavbah. Uporablja se jih za izvedbo instalacije za varnostno razsvetljavo, za odpiranja kakih ključnih vrat in za podobne "kritične" točke. Cenovno : najmanj x2 običajnih kablov.


Re: Elektricna napeljava v skeletni hisi - Kranj - 28.2.2017

Hvala za odgovor.
Torej ima to veze z pozarno varnostjo po zakonu, neglede na skeletno (leseno) gradnjo objekta. Tudi, ce bi zidali, bi morali uporabiti te kable. OK, razumljivo, pa je temu v praksi res povsod tako???


Re: Elektricna napeljava v skeletni hisi - arbajter - 28.2.2017

Seveda je v povezavi z požarno varnostjo. Vendar zidava privatnih hiš in objektov ni zajeta v teh zahtevah. Torej mirno NYM-J ali kot jih še kje imenujejo PPY, PGP kabli. Če pa je "lova do krova" pa kar. So pa NHXH kabli malenkost trši in tudi debelejši od NYM-J kablov. Do danes v montažnih hišah še nisem srečal NHXH kablov. Kako je pa v praksi, hmm...


Re: Elektricna napeljava v skeletni hisi - XXgradbenik - 27.3.2017

Ko smo mi delali skeletno hišo, smo povsod, kjer je bil les, uporabljali sive rebraste cevi, odporne na požar, vanje pa so šli običajni kabli.


Re: Elektricna napeljava v skeletni hisi - Fery - 27.3.2017

Odporne na požar!?
To imate kakšne nove? Ker sive zagotovo niso.


Re: Elektricna napeljava v skeletni hisi - som16 - 27.3.2017

No, morda se je napačno izrazil.
Uporabili so samogasne. :wink:


Re: Elektricna napeljava v skeletni hisi - arbajter - 27.3.2017

Sive seveda niso negorljive. So pa pri direktnem stiku z plamenom tja do 600⁰C res negorljive, oziroma plamen ob umiku direktnega ognja takoj ugasne. V nadaljevanju pa je pomen tiste besedice "negorljiv" povezan z tem, da pri požaru ne pripomorejo k še večjemu gorenju. Seveda pa pri 1200⁰C "gori" vse, edino Fery ne.