Salus termostat 091FL - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Salus termostat 091FL (/showthread.php?tid=67551) |
Salus termostat 091FL - acerni6 - 24.11.2016 Pozdravljeni! Imam eno vprašanje glede delovanja sobnega termostata Salus termostat 091FL. In sicer imam primer da: Imam nastavljeno temperaturo na 22°C vendar se mi pogosto dogaja, da termostat ne vključi črpalke tudi ko kaže sobno temperaturo 21,2 st. Ravno tako se dogaja, da včasih pri sobni temperaturi 22,6 st. še ne izklopi črpalke. Je to normalno (ima morda tak rang odstopanja) ali je kaj narobe? Hvala! Re: Salus termostat 091FL - alanford - 24.11.2016 acerni6 Napisal:Pozdravljeni! Preveri, kako imaš nastavljeno histerezo. Če imaš na 1°C, je to normalni delovanje izklop/vklop na 22 +- 1. Če ti to ne odgovarja, zmanjšaj na 0.5°C. Stric google vse ve. ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. |