PodSvojoStreho.net
Wilo obtočna črpalka - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Wilo obtočna črpalka (/showthread.php?tid=66896)



Wilo obtočna črpalka - wilo - 26.9.2016

pozdravljeni

kaj mi lahko, kdo pomaga nastavit to v pravo smer I, II, III ali 1, 3, 6 [url=httpsunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/dv95Jbj/]Wilo[/url]. Pri nas doma so se malo igrali, zdaj pa so pozabili kam je bilo obrnjeno. :lol:

kurimo na pelete, povezano pa je vse skupaj na WDC20.


Re: Wilo obtočna črpalka - javr - 26.9.2016

I II III so najbrž fiksne brzine; črpalka se vrti z istimi obrati ne glede na to koliko (termostatskih) ventilov na radiatorjih je odprtih.
Na 1, 3 in 6 pa najbrž zniža obrate če zazna da so se termostatski ventili zaprli.
Imajo pa nekatere Wilo pumpe ob strani en žepek, v katerem so mini navodila za uporabo.


Re: Wilo obtočna črpalka - sinko999 - 26.9.2016

A.imate termostatske ventile DA/NE
če ja koliko
B. imate v kopalnici talno gretje preko mešanega seta (oventrop , danfos ... ) DA NE
C. kakšna je inštalacija po hiši : črne cevi , baker , alum-plast
D.ali so nastavljeni pretoki na posameznih ventilih / če termostatski ventili to omogočajo DA NE
1 ,2,3 je za uporabo z stalno diferenco tlako uporaba talna gretja....

1,3,6 pa za dinamično diferenco tlaka pri termostatskih ventilih..


Re: Wilo obtočna črpalka - wilo - 27.9.2016

sinko999 Napisal:A.imate termostatske ventile DA/NE
če ja koliko
B. imate v kopalnici talno gretje preko mešanega seta (oventrop , danfos ... ) DA NE
C. kakšna je inštalacija po hiši : črne cevi , baker , alum-plast
D.ali so nastavljeni pretoki na posameznih ventilih / če termostatski ventili to omogočajo DA NE
1 ,2,3 je za uporabo z stalno diferenco tlako uporaba talna gretja....

1,3,6 pa za dinamično diferenco tlaka pri termostatskih ventilih..

spodnja etaža ima
A.3/8
B.NE
C.baker
D. ne bi vedel.

zgornja etaža
A.6/6
B.DA (danfoss)
C.alum-plast
D.ne bi vedel


Re: Wilo obtočna črpalka - sinko999 - 27.9.2016

Nastavi pumpo na 3 pojdi potipati če se ti vsi radiatorji enakomerno grejejo to naredi v razmaku pol ure, če potem po 1 uri niso vsi celi topli bo treba dati na 6.


Re: Wilo obtočna črpalka - wilo - 27.9.2016

sinko999 Napisal:Nastavi pumpo na 3 pojdi potipati če se ti vsi radiatorji enakomerno grejejo to naredi v razmaku pol ure, če potem po 1 uri niso vsi celi topli bo treba dati na 6.

vsaka ma svojo pumpo, kaj obe nastavim na 3?

drugače pa hvala za pomoč


Re: Wilo obtočna črpalka - sinko999 - 27.9.2016

Ja nimaš druge kot pa sprobati , sami upori v ceveh so "mali" zato bi že polovična moč morala zadostovati za ustrezne pretoke.
Če pa imaš čas pa sprobaš če ustreza na 3 pa daš še na manj ... pač na koncu sezone prišparaš 2 al pa 3 € pri elektriki na CELO sezono.