Razpoke v AB opornem zidu - zdenkok - 21.8.2016

Pozdravljeni!

Ob hiši smo naročili izvedbo dveh daljših AB opornih zidov debeline 20cm. Eden je višine cca. 1,5m in dolžine cca. 20m, drugi pa višine cca. 1m in dolžine cca.16m. Oba oporna zidova sta izvedena z peto itd. pač tako kot bi morala biti (po besedah izvajalca).
Sedaj sem opazil, da je prišlo do mikro razpok na večih - vsaj treh delih AB zidu - slike spodaj. Razpoke niso samo površinske saj so vidne iz vseh treh strani zidu. Zanima me ali so takšne razpoke normalne, in sem pač preveč malenkosten, ali pa lahko pričakujem da bodo te razpoke s časom le še večje...


Re: Razpoke v AB opornem zidu - vcc - 21.8.2016

Take razpoke po par letih niso nič čudnega, če je teren neutrjen. Sicer je čudno, če so se pojavile takoj.
Če je armature dovolj in je pravilno vgrajena, potem praviloma ne sme biti težav.


Re: Razpoke v AB opornem zidu - Hanzi - 21.8.2016

In koliko imas dilatacij na 20m in kako so narejene?
Koliko so v mikser vode dolili pred betoniranjem?


Re: Razpoke v AB opornem zidu - jelencek1 - 21.8.2016

Če niso narajene pravilne dilatacije so te razpoke čist normalne. Če pa imate dilatacije, pol je pa druga zgodba. Kdaj je bil ta zid narajen in kdaj so nadtale razpoke? Kakšni so temelji, torej dimenzije armatura, in kakšna je armatura v zidu?


Re: Razpoke v AB opornem zidu - zdenkok - 21.8.2016

Diletacij ni. Zid je bil narejen v 5. mesecu letos, razpoke sem opazil konec 7. meseca. Temelj je dimenzije cca 100x30-40 cm na 5cm podložnem betonu. Armatura v zidu je dvojna...točnih dimenzij pa nimam...


Re: Razpoke v AB opornem zidu - Hanzi - 21.8.2016

Konec debate, 20m brez dilatacije najbrz ne zdrzi nobena armatura, sploh pa ne pri vodenem betonu


Re: Razpoke v AB opornem zidu - jelencek1 - 21.8.2016

No tisti ki je postavljal škarpo oz z lesom obil je zajebal ker ni naredil dilatacije, z letu 2016 pa izvajalci še vedno neznajo kaj naj bi to pomenilo. Na 20 metrih dolžine bi jih osebno naredil 3 do 4 na takšne temelje pa tudi 5. V bistvu se da eno lajšto 1x1cm ali podobnega in zabiješ na opaž, čist simpl

Kaj ti zdj razpoke povejo pa ne vem. Sam jih bi zadelal , predvem zaradi zime in zmrzovanja. Ker če pride v razpoko voda/sneg in zamrne zna še kaj škode naredit(ampak pomojem ne bistvene) bo pa takšna škarpa prej propada kot v primerjavi z škarpo brez razpok


Re: Razpoke v AB opornem zidu - Hanzi - 22.8.2016

Pravilna dilatacija spet ni tako enostavna kot si jo ti opisal (lajsta na opaž)
Ta lajsta povzroci samo "kontrolirano" razpoko na mestu lajste.
Suslja se o moznicenju zascitene armature, dilatacajskih trakovih oziroma masah..... Skratka ni vse tako enostavno.
Jaz pa res da bistveno preko 6m naj ne bi bilo brez dilatacije. Tako da na 20metrih res vsaj tri dilatacije (4 polja)


Re: Razpoke v AB opornem zidu - zdenkok - 22.8.2016

Hvala za odgovore - torej bi bilo za samoumevno, da podjetje z dolgoletno tradicijo naredi zadevo kot se zagre , ne pa da nardijo na horuk in nato šef izjavi - ja saj to je normalno da poči - predvsem me moti ker ne vem kaj bo čez čas in ker nisem imel v planu neke dodatne obdelave - vsaj še nekaj časa ne.
S čim bi bilo dobro zaščititi zadevo ?

Lp,
Z


Re: Razpoke v AB opornem zidu - wolfram - 22.8.2016

Razpoke so normalne v betonu. Gre za razpoke pri susenju betona in so verjetno nastale takoj po betoniranju. Nerazpokan beton ne obstaja, lahko samo kontroliramo mesto razpoke ali pa jih omejimo po sirini, da so manj vidne. To pa pomeni: Dilatacije, vec horizontalne armature, boljsa nega betona... Sledi opaza te pa ne motijo? O cemer govoris, je vidni beton, kar pa za sabo potegne tudi ceno.


Re: Razpoke v AB opornem zidu - susa - 22.8.2016

jelencek1 Napisal:No tisti ki je postavljal škarpo oz z lesom obil je zajebal ker ni naredil dilatacije, z letu 2016 pa izvajalci še vedno neznajo kaj naj bi to pomenilo. Na 20 metrih dolžine bi jih osebno naredil 3 do 4 na takšne temelje pa tudi 5. V bistvu se da eno lajšto 1x1cm ali podobnega in zabiješ na opaž, čist simpl

Kaj ti zdj razpoke povejo pa ne vem. Sam jih bi zadelal , predvem zaradi zime in zmrzovanja. Ker če pride v razpoko voda/sneg in zamrne zna še kaj škode naredit(ampak pomojem ne bistvene) bo pa takšna škarpa prej propada kot v primerjavi z škarpo brez razpok

Kaj tvoja škarpa ni počila na delitaciji???? Seveda da je in zakaj jih ne zadelaš zaradi zime in zmrzovanja !!?? Big Grin


Re: Razpoke v AB opornem zidu - jelencek1 - 22.8.2016

Kak imaš problem? Kako veš da imam škarpo? A si že kdaj bil pri meni duma? Bi ti kavo skuhal da sem znal. Povedal sem svoje mnenje, in sem napisal da kako bi naredil jaz sebi če bi delal. Nisem mu rekel naj to naredi!! Še enkrat, če bi meni tko razpokalo bi zadelal te razpokeSmile

Lp


Re: Razpoke v AB opornem zidu - KeCko - 22.8.2016

Samoumevno (po gradbenih uzancah) je, da izvajalec dela po načrtih, ki mu jih pred začetkom del dostavi investitor. Ni samoumevno, da je izvajalec ob enem tudi statik, projektant, in oblikovalec. Ampak ker na tej strani alp vsi vse znamo je to rezultat.

Sicer pa brez skrbi sej stoji, kajne?


Re: Razpoke v AB opornem zidu - jelencek1 - 22.8.2016

Tega pa jaz ne podpiram, da sploh takšni izvajalci še delajo. Pač so takšni časi da vsak cinka za €€ in smo dobili Slovenijo in izvajalce na nivo da se dela čim cenej da dobijo "posel", ampak trpimo pa mi naročniki takšnih in drugačnih del.

Če moja babica naroči izdelavo škarpe cca 15m in pove nimam pojma o tem ,ampak hočem da bo vse tko kot mora biti. Je dolžnost poštenega izvajalca da naredi po nekih predpisih (če obstajajo) in naredi kvalitetno z pravih materialov, torej pravilno zasnovan načrt od pete do glave. Torej temelj ,dranaža, ibitol in izotekt da se loči zaradi vlage, pravilno zasnovana armmatura in opaž,dilatacije,pravilna marka betona in na koncu kvaliteten izdelek, ki babico ne zanima kako je nastal in zakaj le da je KVALITETEN.

Današnji čas je ocitno na žalost takšen da moja babica bi dobila slab koncen izdelek, ker ni izvajalcau rekla kaj vse mora narediti, izvajalec pa si misli, kaj če babici takšna škarpa in tudi neve kaj točno je pravilna izvedba in povem se jim mudi in naredijo hitro in še zaračunajo kot da je pravilna izvedba!! Žal tko je


Re: Razpoke v AB opornem zidu - Taav - 22.8.2016

Pa dajte prebrat še enkrat Wolframov vpis.

Takele razpokice so normal.

Na 15 m ne vem kdo dela dilatacijo z gumami. Trakovi/fuge držijo le zelo omejeno časa. Samih temperaturnih raztezkov/skrčkov mas za en mišji klinček - pol cm. Lahko narediš kontrolirano razpoko (letev) in pa celo dodatno komplikacijo glede nege betona (dodatki, folija, para,....). Kakega resnega smisla pa ni. Lahko zafilate s kako maso/impregnacijo, da boste bolje spali. Lahko tudi ne. Mater, še ko dilatiraš na 5m, beton vmes popoka.