PodSvojoStreho.net
Osvetljitev prostora - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Tema: Osvetljitev prostora (/showthread.php?tid=64976)



Osvetljitev prostora - pigic93 - 19.3.2016

Pozdravljeni!

Zanima me, če mi lahko kdo pomaga kako je zakonsko določena minimalna osvetljenost prostora. Konkreten primer sejna soba. Na uradnem listu Zagotavljanje varnosti in zdravja delovcev na delovnih mestih je minimalna osvetljitev za statično delovno mesto 200lx. Problem nastane, kakšna mora biti minimalna vrednost na neki točki v prostoru, ki ne spada pod statično delovno mesto (npr. kot sobe).

Že v naprej hvala za pomoč.
LP, Žiga


Re: Osvetljitev prostora - kadotr - 19.3.2016

A so te dali klečat v kot?


Re: Osvetljitev prostora - mirator - 19.3.2016

Osvetljenost prostorov je določena v standardu sist en 12464. Za sejne in konferenčne sobe je zahtevan nivo osvetljenosti 500 lx +- 30%. Kako pa so razporejena območja vidnih nalog pa je odvisno od razporeditve opreme. Okoli vsakega območja vidne naloge mora biti pas osvetlitve 300 lx +-50%. Nekje v kotu prostora, če tam ni predvideno območje vidne naloge pa je lahko osvetljenost 1/3 povprečne osvetlitve prostora.