Talni sifon prenizko glede na višino tal - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Talni sifon prenizko glede na višino tal (/showthread.php?tid=64604) |
Talni sifon prenizko glede na višino tal - fad - 19.2.2016 zdravo. smo pri polaganju izolacije pred estrihi. v kopalnici je višina končnega tlaka 32cm, vrh sifona pa je na 16cm. to sem opazil šele sedaj ... vodovodar pravi, naj v sifon od zgoraj vtaknem sivo cev 110 (ravno ustreza) in to bo to. mislim, da potem sifon ne bo delal (bo smrdelo), saj se tulec sifona ne bo potopil v vodo, ki stoji v sifonu (prišel bo previsoko, tudi če v trgovini vzamem tistega, ki je malo podaljšan). naj potem tudi ta tulec sam podaljšam? ali ni to neko mutenje in bi moral biti sifon pač na pravi višini oz. nekaj cm nižje? v mansardi je recimo tlakov 17cm, zgornji rob sifona je na 15cm. hvala. Re: Talni sifon prenizko glede na višino tal - branci - 19.2.2016 se kupis pvc odtočno cev fi 40 ali fi 50 odvisno katera paše in natakneš na tulec sifona ter odrežeš na mero |