Detajl parozaporne folije - kolenčni zid - poccorocco - 19.1.2016

Situacija: neogrevano nebivalno podstrešje
Poseg: izolacija tal podstrešja/stropa bivalne etaže pod hladnim podstrešjem
Stanje pred posegom: gola AB plošča debeline 15 cm, kolenčni zidovi iz siporeksa 25 cm

Izvedba 1 :

a.) Lepljenje stiropornih plošč s PU lepilom na siporečni kolenčni zid ter naknadno lepljenje rež med ploskvami
b.) Polaganje parozaporne folije na Ab ploščo z zrakotesnim lepljenjem zavihanih robov 5-10 cm v višino na stiropor
c.) polaganje steklene volne na parozaporno folijo
d.) opcijsko polaganje vrteks filca

Izvedba 2 :

a.) Polaganje parozaporne folije na Ab ploščo z zrakotesnim lepljenjem zavihanih robov 5-10 cm v višino na kolenčni zid
b.) Lepljenje stiropornih plošč s PU lepilom na siporečni kolenčni zid ter naknadno lepljenje rež med ploskvami
c.) polaganje steklene volne na parozaporno folijo
d.) opcijsko polaganje vrteks filca

Kaj od tega je pravilno? Ali je lahko stiropor izven folije? Predvsem bi bil problem pri prekladi, kako pritrdit stiropor, če najprej čez preklado prevlečem folijo.


Re: Detajl parozaporne folije - kolenčni zid - gurenc - 19.1.2016

se ne spoznam. a čisto laično ne vem čemu je parozaporna folija namenjena. skozi 15 cm betona bo prišlo bolj malo pare. namesto kamene volne bi sam raje dal stiropor, na stiropor lahko vržeš dilo ali element in hodiš po njej, na volno ne. reže med stiroporom bi pač zapurpenal. če pa bo puščala voda na strehi bo tudi slabše za volno kot stiropor. edino da ne bi ose naredile gradov v stiropor. no, 5 let nazaj sem nalimal 10 cm stiropora na eno od sten, kjer so imele ose teoretično neomejen dostop do njega. sedaj smo vse skupaj porušili, a nisem opazil nobenega osjega gnezda v stiroporu (morda da sem spregledal, ravno pozoren nisem bil). a če bi bil to tako priljubljen material, bi ga ne bilo nič več, os imamo za izvažat.


Re: Detajl parozaporne folije - kolenčni zid - poccorocco - 19.1.2016

stiropor 10cm ~0.04 je drugače okoli dupla cena napram volni, plus tega mislim to volno kasneje basat med špirovce, ko izolacijo selim v ostrešje.


Re: Detajl parozaporne folije - kolenčni zid - Jankur - 19.1.2016

Jaz sem ravno vceraj izoliral ab plosco nad bivalnim delom z 2x15cm volne, brez folije. Ob kolencnem zidu sem volno vihal cca 30-40 cm po zidu. Sledi vrteks enkrat kasneje.


Re: Detajl parozaporne folije - kolenčni zid - poccorocco - 19.1.2016

Jaz sem folijo naročil že iz razloga, ker je po plošči kar nekaj prebojev, npr. prezračevalna cev iz kopalnice, pa preboj za elektriko, kablsko in bog ve kaj je še pod trenutno dotrajano izolacijo. plus tega mislim delati med volno leseno konstrukcijo, pa se mi zdi bolje, da vse skupaj zavijem v folijo.


Re: Detajl parozaporne folije - kolenčni zid - koss - 20.1.2016

Iz nasvetov predvsem Žerjavarja in ataIBE sklepam, da je PZ folija v primeru izvedbe uporabnika poccorocco obvezna. Zakaj, je ataIBA lepo opisal v sorodni temi ( Re: Izolacija nepohodnega hladnega podstrešje (tal) ). Upam, da bo dobil odgovor na vprašanje ( poccorocco) , katera izvedba je prava, ker to tudi mene zanima.


Re: Detajl parozaporne folije - kolenčni zid - cheba - 20.1.2016

V nobeni varianti ne bo panike. Količino kondenza pri različnih zunanjih/notranjih pogojih lahko preveriš z tem on-line programom [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")u-wertunichr("46")net/?lv=1[/url]. Klikneš na demo varianto.


Re: Detajl parozaporne folije - kolenčni zid - izotop - 20.1.2016

- glede zapore 2.varianta (folijo daš komplet čez preklade v primeru, da daš povsod volno čez, recimo z kakšno kvinsko ali leseno objemko ipd, ampak je precej nerodno to),
- na vertikalne elemente in preklade/nosilce xps obloga, vmes pa recimo volna z parno oviro na vrhu, če je zgoraj neogrevano in odprto (zavisi tudi od lokaicje ipd, lahko v grobem kot so povedali preveriš z izračunom)