Rešitve za obstoječo TČ in zalogovnik/bojler - jaka_b - 20.9.2015

Se opravičujem za novo temo, nadaljujem pogovor iz [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=62971&start=15]tukaj[/url].
Razlog je, da bi mi mojster rad naslednji teden zadeve zrihtal, vendar me njegova opcija ni prepričala in bi rad še druga mnenja.

Imam:
  • XY toplotno črpalko, ki ji ročno nastavim izhodno temperaturo. Ima kompenzacjsko funkcijo, ki prilagaja temperaturo vode glede na zunanjo temperaturo, tako da je notranja temperatura bolj stabilna.
  • 200L zalogovnik LENTHERM OWL-E 200 s kačo in električnim grelcem (ki ga lahko postavim nižje ali višje).

Ti dve zadevi ne bom menjal, ker nimam financ za to.

Sam vidim tri opcije:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/N/Ty/4ddF52DC/tc-01unichr("46")jpg[/img]
+: izkoristim TČ za predogrevanje sanitarne vode
-: talno ogrevanje bom posredno ogreval z elektičnim grelcem. prejšnji centralnar mi je odsvetoval, češ da bo preveč upora vodo pošiljati skozi kačo in tla

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2W/Ve/3lrJjy5L/tc-02unichr("46")jpg[/img]
+: izkoristim TČ za predogrevanje sanitarne vode
-: prejšnji centralnar mi je odsvetoval, češ da bo preveč upora vodo pošiljati skozi kačo in tla. izguba toplote na številu bojlerjev?

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2c/5n/4SVkHZFu/tc-03unichr("46")jpg[/img]
to je trenutna situacija: poleti TČ nastavim na 45 in preusmerim na zalogovnik in izklopim grelec. pozimi TČ preusmerim v tla in ogrevam zalogovnik z elektičnim grelcem.
-: pozimi ne izkoristim TČ za sanitarno vodo

Opcija D) TČ grejem na 50 in z mešalnim ventilom preusmerjam v zalogovnik ali talno. ta opcija brez predogrevanja mi ni všeč, ker bo TČ imela bistveno manj izkoristka.
  • uporabnik alanford mi je svetoval opcijo B.
  • uporabnik g.o.dizzle mi je svetoval zunanji regulator. kot sem pojasnil, TČ ima neki regulator, več pa pomojem ni možno nastaviti.
  • trenutni vodovodar mi je svetoval opcijo A, vendar se z njo ne strinjam.



Torej sprejemam mnenja oz. ideje. Počasi bo zima in bo zeblo Smile


Re: Rešitve za obstoječo TČ in zalogovnik/bojler - alanford - 20.9.2015

Ja, prav imaš, opcija D bo imela večje obratovalne stroške.

Klasična je opcija C, vendar namesto ročnega daš električni preklopni ventil, ki ga vključi termostat v bojlerju. Istočasno narediš povezavo na TČ, ki ti avtomatsko dvigne TDV na 45st.C. Nimam pojma, če je to možno, saj o tč ničesar ne vemo. Prepričan pa sem, da bi lahko nek stručko lahko našel rešitev.


Re: Rešitve za obstoječo TČ in zalogovnik/bojler - jaka_b - 20.9.2015

smo to opcijo študirali, vendar elektonika TČ tega ne podpira. Da bi neko dodatno elektroniko not dajal pa sem malo skeptičen, niti nimam človeka, ki bi to znal.

Gre za TČ [url=httpunichr("58")//sundezunichr("46")enunichr("46")alibabaunichr("46")com/product/60267619019-214393904/SDDC_075_B_DC_inverter_heat_pump_efficient_heat_pump_commercial_heat_pumpunichr("46")html]SDDC-075-B[/url] (jajca od kitajca).

talno pa imam 7 vej po cca 100m, vsega skupaj 70m2 stanovanja.


Re: Rešitve za obstoječo TČ in zalogovnik/bojler - yan1234 - 21.9.2015

Vedno je prisoten prehod toplote iz toplejše vode na hladnejšo, ne glede na debelino sloja vode med 50 in 30 s.Celzija.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ugodnagradnja.com/index.php/izracuni/gradnja/izolativnost-stene/">http://www.ugodnagradnja.com/index.php/ ... ost-stene/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://sl.wikipedia.org/wiki/Toplotna_prevodnost">https://sl.wikipedia.org/wiki/Toplotna_prevodnost</a><!-- m -->

še premer bojlerja
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lentherminvest.si/dokumenti/sTlOWL.pdf">http://www.lentherminvest.si/dokumenti/sTlOWL.pdf</a><!-- m -->

Varianta B.


Re: Rešitve za obstoječo TČ in zalogovnik/bojler - sassapo - 21.9.2015

Ogrevanje sanitarne vode vode rešiš z dodatnim termostatom v bojlerju, preklopnim ventilom, relejem in z malce goljufanja obstoječe elektronike.
Je samo vprašanje, če imaš dovolj velik izmenjevalnik v bojlerju? Imaš še varianto s prirobničnim izmenjevalnikom in direktnim ogrevanjem SV, kot pri STČ.
Nikakor ti pa ne svetujem ti. predgretje s TČ in dodatno el. grelnik, saj je bojler premajhnega volumna in konstrukcijsko ni namenjen slojenju vode. V vsakem primeru bo prehod toplote iz el. grelnika na izmenjevalnik moteč in energetsko potraten.