PodSvojoStreho.net
Varnostni ventil kaplja - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: Varnostni ventil kaplja (/showthread.php?tid=62208)



Varnostni ventil kaplja - Božidar - 26.6.2015

Pred štirimi leti sem v kopalnici montiral bojler za toplo vodo. Do pred kratkim je deloval brez problema, nato pa je začelo kapljati iz varnostnega ventila.

Očistil sem bojler, zamenjal varnostni ventil in vgradil regulator pritiska vode (3,5 bar). Rezultal je isti, iz varnostnega ventila kaplja.

Predlagajo mi naj, vgradim kompenzacijsko posodo za bojler.

Ne razumem zakaj štiri leta ni bilo nobenih problemov.

Prosim za pomoč. Nebi rad vgradil kompenzacijske posode, že zaradi samega izgleda.


Re: Varnostni ventil kaplja - gremlin - 26.6.2015

Če malo pobrskaš po forumu, boš našel, zakaj je navadno temu tako
(distributer je zamenjal števec za vodo z novim, ki ima protipovratni ventil)
Prej je voda, ko se je ob gretju širila, volumski višek porinila v omrežje, sedaj pa tega ne more več.
Ko si kupil nov varnostni ventil, si lahko kupil takega, ki ima protipovratni ventil že vgrajen (ampak kapljalo je že prej). Opcija (oziroma 'murphy') je tudi, da je stari ventil kapljal, ker je bil fuč, novi pa zato, ker je še protipovratni.
Kako velik bojler imaš in na katero temperaturo greješ vodo?
Kolikšen je tlak vode v omrežju?
Ali kaplja tudi, če je bojler poln hladne vode (in ugasnjen)?

<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=59429">viewtopic.php?f=6&t=59429</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=45390">viewtopic.php?f=7&t=45390</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=47844">viewtopic.php?f=6&t=47844</a><!-- l -->


Re: Varnostni ventil kaplja - Božidar - 26.6.2015

Bojler je 50 litrski. grejem na temperaturo 60 do 70 stopinj. tlak v omrežju je 3,5 bara (regulacija z vgrajenim regulatorjem pritiska). Kaplja samo ko se se voda segreje.


Re: Varnostni ventil kaplja - gremlin - 26.6.2015

Če imaš tlak v omreju 3,5 bara, tvoj varnostni ventil pa je tudi za tak tlak, lahko kaplja ža 'by design'. Imajo pa tudi VV za 8 barov (mogoče so tudi taki, da se dajo zvezno nastavljati).
Si mogoče poskusil z ogrevanjem le na recimo 60 stopinj?


Re: Varnostni ventil kaplja - Stesta - 26.6.2015

gremlin, od kdaj so za bojler VV 3,5 barski ?

So 8 ali 10 barski !!


Re: Varnostni ventil kaplja - markII - 26.6.2015

Ni druge - raztezna posoda!


Re: Varnostni ventil kaplja - gremlin - 26.6.2015

Stesta Napisal:gremlin, od kdaj so za bojler VV 3,5 barski ?
So 8 ali 10 barski !!

Ja, al pa 6. Sem pa mal slabo prebral, kaj je napisal Božidar (da ima varnostni venti IN regulator tlaka za 3,5 bara) - v tem primeru mu res ekspanzijska ne uide.


Re: Varnostni ventil kaplja - Zaspanc - 26.6.2015

Cenejši regulatorji ne delajo nujno po pričakovanjih, pa tekom nekaj minut počasi vseeno dvignejo tlak.