PodSvojoStreho.net
Estrih brez dilatacijskega traku-pomoč! - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16)
+--- Tema: Estrih brez dilatacijskega traku-pomoč! (/showthread.php?tid=61246)



Estrih brez dilatacijskega traku-pomoč! - frcolina - 29.3.2015

Prosim za pomoč...adaptiramo mansardo, spremenili smo lokacije radiatorjev in so nam zato delno poštemali estrih po vseh sobah, in sedaj smo ugotovili, da pri zalivanju lukenj z betonom , niso dali dilatacijskega traku. Je to strokovna napaka ali ni to tak problem???...namreč oba polagalca, ki naj bi dala izravnalno maso ter gor vinil plošče, sta rekla da lahko zaradi tega tlak poka in da ne morejo dati garancije oz na tak tlak ne bi delali. Ali naj to reklamiramo in če ja, kako naj se pravilno postopa??? hvala za pomoč!


Re: Estrih brez dilatacijskega traku-pomoč! - jani65 - 30.3.2015

Stena in tlak se ne smeta dotikat. Tlaki so plavajoči in tako se zvok ne prenaša. Zakaj bi bilo tu drugače?


Re: Estrih brez dilatacijskega traku-pomoč! - kadotr - 30.3.2015

Pokliči nazaj pocarja, ki ti je zamočil, naj sam reši problem. Upam, da ni fušar, sicer se sam postopi štemanja. Verjetno bo prebita kaka cev, bo pač treba še to popraviti. S trenšajbo se ne bi lotil, se bo preveč kadilo, če je stanovanje vseljeno.


Re: Estrih brez dilatacijskega traku-pomoč! - som16 - 30.3.2015

frcolina,
daj prosim napiši, kje ni vgrajen dilatacijski trak? Pa kakšna slika tudi se prileže.

Če ob steni, potem to ni huda težava in se lahko izvede odmik in vstavitev podobne zadeve (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.izoterm-plama.si/si/novice/q/prikazi/6">http://www.izoterm-plama.si/si/novice/q/prikazi/6</a><!-- m -->) ali (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/slo/1002.htm">http://www.fragmat.si/slo/1002.htm</a><!-- m -->).

Kar sumim je, da se izvajalca vinil oblog izogibata garanciji in posledično težavam/napakam, da je napaka , ker so "stari in novi estrih kar tako zalili"?


Re: Estrih brez dilatacijskega traku-pomoč! - arbajter - 30.3.2015

Kolikšna pa je dolžina novega tlaka na steno? Če je to kratek pas se ne sekirat.


Re: Estrih brez dilatacijskega traku-pomoč! - papez46 - 30.3.2015

frcolina Napisal:Prosim za pomoč...adaptiramo mansardo, spremenili smo lokacije radiatorjev in so nam zato delno poštemali estrih po vseh sobah, in sedaj smo ugotovili, da pri zalivanju lukenj z betonom , niso dali dilatacijskega traku. Je to strokovna napaka ali ni to tak problem???...namreč oba polagalca, ki naj bi dala izravnalno maso ter gor vinil plošče, sta rekla da lahko zaradi tega tlak poka in da ne morejo dati garancije oz na tak tlak ne bi delali. Ali naj to reklamiramo in če ja, kako naj se pravilno postopa??? hvala za pomoč!


Slika? Morda!

Težavi imaš dve.
Prva je - predvidevam, da ste estrih "štemali" ob stenah, kakih 10 - 15cm - je ta, kakor pišeš, da ob ponovnem zalivanju teh odprtin NI bil dan ob steno diletacijski styroporni trak. To je slabo - nedopustno iz 2 razlogov; prvič imaš preboj zvoka iz tlakov v stene, drugič pa je sedaj estrih na eni strani "zaliman" na steno. Ves ostali estrih je plavajoč.
Druga težava - in to skrbi (pa povsem upravičeno) polagalce tlakov, pa je, da ste v tisti prazen prostor nov estrih ............ kako naj rečem ............poflikali.
Edino prav in pravilno je, oziroma je tako flikarijo potrebno še "zašiti". Torej na spoju stari in novi estrih ............ lepo zarezkati utor, na tega pa prečno na vsakih 15 ali 20cm še krajše utore. V te utore se vloži namenske ojačitve iz kovine ali pač samo armaturno železo fi6mm, nato pa vse skupaj zaliješ z epoksidno smolo.

Če tega ne boste naredili tako, kot je treba, vam izravnalna masa NE pomaga NIČ.
Mojstra bosta maso jutri sicer položila in potegnila, tlak bo raven in gladek, na njega bosta lepo zalepila vinilno oblogo in .......... šla.

Zelo hitro pa bo skozi vinilno oblogo zelo natančno videti, kje je spodaj estrih poflikan, in kje so cevi. Pa ne zaradi cevi, pač pa zaradi tega, ker ta novi del estriha NI povezan s starim in se podaja oziroma giba povsem drugače.


Re: Estrih brez dilatacijskega traku-pomoč! - frcolina - 30.3.2015

Hvala vsem za odgovore. Prilagam slike ene zmed sob v kateri je največ blo poštemano. Spodaj pod novim estrihom so cevi za radiatorje.

Danes smo se dobili in zahtevali sanacijo, ker ni narejenega dilatacijskega traku, poleg tega sem rekla, da morajo sedaj robovi novi-stari estrih biti ravni oz da se odrežejo s fleksarco. O teh utorih nisem niti razmišljala, bom pa tudi to predlagala, če je to optimalna rešitev.

Sicer pa je nadzorni na vprašanje zakaj ni dil. traku reklel, da to pa res ni nič kaj takega oz citiram: "ja pa kaj pol če ga ni" .....meni se je ob tej izjavi skoraj film snel od besa....


Re: Estrih brez dilatacijskega traku-pomoč! - frcolina - 30.3.2015

slika je v albumu