Armaturna mreža - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Armaturna mreža (/showthread.php?tid=60123) |
Armaturna mreža - danielb - 8.1.2015 Pozdravljeni! Mi lahko prosim svetujete katero debeline armaturne mreže naj izberem za izdelavo temeljne plošče na kateri bo stal lesen objekt (drvarnica). Debelina plošče od do 20cm. Hvala Re: Armaturna mreža - som16 - 8.1.2015 danielb, kakšen obisk ali klic do statika bi se prilegel!! "Na pamet in čez prst", moraš imeti dve coni mreže; zaključek z "U"; ne pozabi na kakšen preboj (dovod za elektriko) , morda ozemljitev. Še kot dodatek : smo uporabili (ker je bila pri nogi ) MA Q 283 ( fi 6x6; 10/10); vilce (fi 8/20 cm) in RA fi 12 (+/- 2 kd); plošča je bila debeline 18 cm; jahače 3/m2; izkopali smo 40 cm; tampon+filc ; + ................L :wink: kvalitetnega Vinčeka!! :lol:
Re: Armaturna mreža - M-XXXX - 12.1.2015 Kakšen Q335 bi tudi moral zadostovat. Re: Armaturna mreža - lambretta - 12.1.2015 Na tako ploščo si upam hišo zidat. Re: Armaturna mreža - projektant1 - 21.1.2015 za samo drvarnico , če je to npr 3x 4 m, svetujem izdelati obodne pasovne ab temeljčke dim npr 30/50 cm in vmes ter čez temelje zabetonirati podložni beton v deb. 10 cm na utrjeno tamponsko podlago. beton se armira z mrežo Q 226 v zgornji tretjini cone. temelej pa s +- 2 fi 12, stremena fi 6/30 cm. Pod samo temeljno ploščo ki ste jo predlagali lahko zaide voda, in pozimi, ker ni v coni zmrzovanja zamrzne tik pod ploščo in prihaja do poškodb betona. Če bo beton ostal viden delati ploščo iz kvalitete betona C 25/30. |