Nosilnost AB plošče - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Nosilnost AB plošče (/showthread.php?tid=58895) |
Nosilnost AB plošče - matthias55 - 17.11.2014 V kratkem imam namen zabetinorati AB ploščo na podlago ki je kamen in že obstoječ beton.Po sredini te plošče bo kanaleta za odvod vode. Plošča se dela zgolj zaradi tega ker sedaj v prostoru ni kanalete in je možnost čiščenja otežena. Plošča mora imeti nosilnost 1000kg/m2, dolžina prostora je 16m širina pa 7m, zanima me koliko je minimalna debelina plošče in kako jo moram armirat in kje vrezati detilacije? Hvala za odgovore! Re: Nosilnost AB plošče - projektant1 - 21.1.2015 minimalna deb. talne plošče je 16 cm. kanaleta mora biti dilatirana od plošče dilatacije so lahko na 4 x 3.50 m. Lahko pa tudi na 8 x 7 m ( potrebno izdelati statični račun, deb. plošče verjetno 20 cm in močnejše mreže) , kvaliteta betona C 30/37. Re: Nosilnost AB plošče - projektant1 - 21.1.2015 talno ploščo obvezno izvesti na drsni foliji (zelena gradbena folija) pod njo pokrpati vse neravnine v tlaku Re: Nosilnost AB plošče - projektant1 - 22.1.2015 zahteva je še ena: izdelati ab talno ploščo na utrjeni podlagi! kaj je pod kamnitimi ploščami? Utrjeno nasutje ali kakšni žepi zemljine (zemlja, glina)! Potreben je pregled oz. zamenjava spodnje plasti pod kamnitimi ploščami s plastjo utrjenega tampona (25-30 cm), zbitega na cca 60 MPa, žepe morebitne slabe zemljine pe že prej zamenjati s kamnitim drobcem. V nasprotnem primeru vam izvajalec ne bo dal garancije. |