PodSvojoStreho.net
Ravna streha - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16)
+--- Tema: Ravna streha (/showthread.php?tid=58807)



Ravna streha - Jure14 - 11.11.2014

Pozdravljeni,

V bližnji prihodnosti bomo prišli do faze izdelave ravne strehe. Imamo dva nivoja strehe kjer je prvi nivo zaključen z atiko in drugi nivo nadstopje nad tem brez betonske plošče (stropniki). Kakšno sestavo strehe mi svetujete (zgornja in spodnja).
Lokacija celje

hvala
lp
j


Re: Ravna streha - ataIBA - 11.11.2014

Če bi bila priložena skica, prerez, načrt,... bi bilo mnogo lažje. Za ravno streho se ve, da mora vsebovati termo in hidroizolacijo. Vse ostalo je v niansah, željah (pohodna ali nepohodna), obrnjena ali klasična,... aja :wink: , tudi cena in trajnost imata kar pomembno vlogo 8) .


Re: Ravna streha - izotop - 11.11.2014

a pri varianti s stropniki še govorimo o ravni strehi (z pač nekim min. naklonom ali naklonsko izolacijo ipd za odliv vode) ali že bolj varianti enokapnice z recimo naklonom nad 5-7 stopinj ipd?
na vaši lokaciji se bi rajši držal tudi pri višji strehi ab variante..


Re: Ravna streha - Jure14 - 11.11.2014

Gre za ravno streho s stropniki z min. naklonom. Streha je v obeh nivojih nepohodna. Kaj pomeni obrnjena ali klasicna? Jutri prilozim se prerez. Hvala ze vnaprej


Re: Ravna streha - Jure14 - 11.11.2014

[attachment=o15705]


Re: Ravna streha - Jure14 - 11.11.2014

[attachment=o15706]


Re: Ravna streha - Jure14 - 11.11.2014

[attachment=o15707]


Re: Ravna streha - izotop - 11.11.2014

pa saj imaš načrte in sestave. obrnjena po precej domače pomeni, da je hidroizolacija pod toplotno izolacijo. v tvojem primeru se lahko ponuca pri ab plošči, nad stropniki pa bo verjetno klasika z membrano nad osb ipd, glede na risbe. verjetno bo treba poskrbet za odzračevanje pod osb slojem in nad izolacijo.


Re: Ravna streha - ataIBA - 12.11.2014

Točno tako, kot je izotop napisal. Pomembno je prezračevanje. Zato ni vseeno kakšna je izolacija in kje. Pri OSB ploščah ali deskah, ki so prekrite s PVC ali gumirano hidroizolacijsko folijo je potrebno vedeti, da s spodnje strani folije nastaja kondenz, ki vlaži leseno podkonstrukcijo. Izsuševanje poteka s spodnje strani lesene podlage, kar posledično pomeni, da je lesena podkonstrukcija pod paronepropustno membrano vedno vlažna :evil: . Pa je čez nekaj let spet delo.. :mrgreen: .
Zato je argumentirano trajna rešitev le v uporabi paropropustne hidroizolacijske folije. Torej, pišem o hidroizolaciji na leseni podkonstrukciji. Pri betonskih AB ploščah se zračenje nepropustnih folij ali bitumenskih varilnih trakovih vrši pri atiki, zračnikih, prebojih,...pri paropropustni foliji pa po celi površini 8) .


Re: Ravna streha - colt.357 - 12.11.2014

Ni enkrat nekdo napisalConfusedo ravne strehe,ki puščajo in ravne strehe,ki bodo še puščale Wink.......drugače je meni ravna streha všeč Smile


Re: Ravna streha - ataIBA - 13.11.2014

Ej, colt.357 :mrgreen: , dobro napisano. Poznam tudi tisto, da je najboljša ravna streha tista, kjer je nad njo poševna :wink: ....
V ravnih strehah sem od 24 leta. Če bi zapisoval vse neumnosti projektantov, proizvajalcev, trgovcev - skladiščnikov in skladišč na objektih, kjer se je blago nepravilno skladiščilo, izvajalcev,... bi bila knjiga grobo debela.
Večno je bil problem v malenkostih. Ali veš, da so pri mnogih gradbenih podjetjih bitumenske trakove varili fizičarji, ki so bili tretirani kot "kazenski bataljon"? V poletni vročini variti na črni strehi, je bilo hudo zaj... In posledično je bila taka tudi kvaliteta. Eden nekoč največjih in najkvalitetnejših izvajalcev hidroizolacij ravnih streh, Lončarič Slavko iz Lokavcev pri Negovi, je imel posebno tehniko šolanja svojih delavcev. Preden si dobil v roke "prener", si moral na ramenih znositi na strehe stotine rol, da si znal ceniti material. Picajzlarski pedantnež, ki na ravnih strehah po svoji krivdi ni imel omembe vrednih reklamacij in njegove strehe držijo še dandanes. Kar nekaj dobrih današnjih mojstrov je iz njegove šole.
Je pač danes tako. Novi materiali prinesejo nove zahtevnosti in kvalitete. Vsepovsod se vidi napredek. Jezi me le, da opuščene materiale v tujini, veselo marketinško tržijo pri nas :evil: .


Re: Ravna streha - izotop - 13.11.2014

Če bi zapisoval vse neumnosti projektantov, proizvajalcev, trgovcev - skladiščnikov in skladišč na objektih,

izvajalce si namenoma izpustil? namreč tudi o teh bi lahko tudi sam marsikaj napisal.. tako na uč bi rekel, da v večini primerov nosijo največjo odgovornost za napake, sploh ko gre za kaj bolj "egzotičnega". in ravna streha glede na izkušnje pri nas sodi v to kategorijo.

edit:
se popravljam, sem prehitro preletel. imaš prav..


Re: Ravna streha - ataIBA - 13.11.2014

Veš da nisem spustil tazadnjih :mrgreen: . Koliko njih ve, da odgovarjajo za napake projektanta? Mnogokrat naletimo na popise skregane s fiziko, pravili stroke, .... Na sodišču pa jok in stok, ker zaradi napačne vgradnje (ki pa je bila izvedena po popisu Confusedhock: Confusedhock: oz. projektu) pade breme sanacije na hrbet izvajalca. Kot izvajalca me bremeni za vse obdobje dane garancije tudi garancija na vgrajene materiale, če smo jih mi nabavili. Sladka past je za investitorja, če mu izvajalec servira:" Vi nabavite material, jaz bom pa to poceni vgradil."


Re: Ravna streha - sanacije - 17.12.2014

sestava strehe:

- osb plošče 22mm
- parna zapora
- 20cm eps 100 toplotna izolacija
- samolepilna hidroizolacija 3mm
- 2 * bitumenska hidroizolacija izoelast p5
- 3cm xps zaščite
- filc
- prodec frakcije 16-32 v debelini 6 cm

In to je sistem strehe, kjer imate potem mirno vest 30 let.


Re: Ravna streha - ataIBA - 18.12.2014

Vest imaš mirno, kot izvajalec, samo prvih 10 let garancije :wink: .
Najmanjši problem je, če govorimo o zamakanju, ravnina strehe. Praviloma začne puščati na atiki pri prehodih v vertikalo. Kritične so tudi obrobe, zračniki, odduhi in odtoki, (vsi preboji strehe),.... skratka vzdrževanje strehe bo potrebno kmalu po poteku garancije.
Gornji sistem je klasika hidro in termoizolacije na betonsko ploščo. Pri leseni podkonstrukciji pa ... ne, hvala. Samolepilno hidroizolacijo in dva sloja bitumenskih varilnih trakov zamenja en sloj kvalitetne paropropustne hidroizolacijske folije in imaš mir po ravnini, po vertikalah in vseh prebojih 8) .
In take strehe so že v uporabi blizu 40 let b.p. :mrgreen: .... in še bodo