Nastavitev tlačnega stikala (hidrofor) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Nastavitev tlačnega stikala (hidrofor) (/showthread.php?tid=58327) |
Nastavitev tlačnega stikala (hidrofor) - Nemi - 9.10.2014 Pozdravljeni. Rabim pomoč. Na hidroforju imam staro tlačno stikalo PT12 od Italtecnice (podobno temu: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")hisa-crpalkunichr("46")si/tlacno-stikalo-pt12unichr("46")html[/url]). Stikalo nima nobenih skal ali oznak. Zanima me, kako se zadeva nastavlja. Sklepam da z vijačenjem malega in večjega fedra - eden za vrednost pri kateri se izklopi črpalka in drugi za vklop? Je kakšno pravilo, glede na to da ni skale ali oznak (npr. 1 obrat pol bara)? Saj bom drugače šel na poskus - obrnil malo, preveril pri kateri vrednosti se vkloplja in izklaplja - samo raje vprašem prej da si prihranim čas. Hvala za odgovore Re: Nastavitev tlačnega stikala (hidrofor) - javr - 9.10.2014 1. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")italtecnicaunichr("46")com/allegati/2_1_1363942784unichr("46")pdf[/url] 2. [url]httpunichr("58")//italtecnicaunichr("46")rs/sr/catalog/select/prdct/152/PM5-PT5-PM12-PT12-Presostat-za-vodu[/url], PDF na dnu strani |