Kljub temu, da sem prebral nekaj odgovorov na sorodne teme pri strelovodih, bi prosil za razlago, čemu služijo vse te ozemljitve in ali so vse potrebne. Električar mi je naročil da bomo napeljali:
1.valjanec po temeljni plošči in ga spojili z armaturo ter pustili nekaj izvodov iz plošče.
2.položili valjanec okoli temeljne plošče in ga povezali z valjancem iz točke 1. in vse skupaj pripeljali v omarico z glavnimi varovalkami.
3.za ozemljitev vtičnic, naprav in ostalega pa moramo napeljati svojo ozemljitev, ki ne sme biti v stiku s točkama 1. in 2. in mora biti dolga cc 10m, ker če je veja predolga naj bi imel problem z izklapljanjem FID-a pri udarcih strel že v večjih razdaljah.
hvala za pomoč.


Re: Ozemljitev temeljne plošče - mirator - 10.8.2014

Vsak objekt mora imeti zaščitno ozemljitev, na katero morajo biti vezane vse kovinske konstrukcije. Zaščitna ozemljitev se lahko izvede na več načinov:
- kot temeljska ozemljitev s položitvijo pocinkanega valjanca v temelj in pritrditvijo na armaturo,
- kot obroč okoli objekta,
- z vkopanimi vertikalnimi kovinskimi palicami itd.
Lahko so tudi kombinirane ozemljitve n.pr. temeljska in obročasta. Takšna ozemljitev služi potem tako kot zaščitna kot tudi strelovodna zaščita. Kakšno ozemljitev izbrati pa je odvisno od specifične upornosti zemlje, v katero se ozemljitev polaga. So pa predpisane tudi minimalne vrednosti upornosti ozemljitev:
- za ozemljitev prenapetostnih odvodnikov mora imeti ozemljitev upornost manjšo od 10 ohmov,
- za ozemljitev RCD stikala za n.pr. 30 mA diferenčnega toka pa je dovolj že 1666 ohmov.
Torej če je s temeljsko ozemljitvijo dosežena upornost 10 ali manj ohmov, potem ni potrebno nobene ločene dodatne ozemljitve. Če je inštalacija narejena pravilno, potem RCD stikalo ne bo kar tako izklapljalo.
Če je v soglasju za priključitev predpisan TT sistem napajanja inštalacije, potem mora biti ozemljitev objekta ločena od ozemljitve v omarici z glavnimi (obračunskimi)varovalkami in števcem.


Re: Ozemljitev temeljne plošče - Homer - 11.8.2014

Povzetek:
Predlog električarja je OK.
Če ni predpisan TT sistem, potem pa lahko te dve ozemljitvi združi v elektro omarici.


Re: Ozemljitev temeljne plošče - mirator - 11.8.2014

To pa ne bo povsem držalo. Ločiti je namreč potrebno kaj je obratovalna in kaj zaščitna ozemljitev. Stanovanjski objekti imajo običajno samo zaščitno ozemljitev, ki pa je lahko v primeru TN sistema združena z obratovalno, to pomeni, da sta lahko N in PE zbiralnici v električnem razdelilcu povezani. Če je TN-C sistem potem je tudi skupna zbiralnica PEN, če je TN-S sistem sta zbiralnici N in PE ločeni, vendar je lahko PE zbiralnica povezana s PEN zbiralnico v priključno merilni omarici - ni pa nujno). V primetu TN-C-S sistema, ki je najpogostejši pa sta sicer zbiralnici ločeni in povezani, posamezni tokokrogi pa so bodisi TN-C (preseki morajo biti enaki ali večji od 10 mm2) ali pa TN-S, ki pa se kasneje ne smejo več združiti v TN-C sistem. V primeru TT sistema pa morata biti zbiralnici N in PE obvezno ločeni in tudi PE zbiralnica ne sme biti povezana s PEN zbiralnico v PMO). Ozemljitev objekta je v vsakem primeru skupna, njena upornost pa mora ustrezati najstrožjemu pogoju.
To, kar je predlagal električar, da zaradi RCD stikala naredi ločeno ozemljitev, je za investitorja stran vržen denar (kako pa bo izvedel izenačevanje potencialov ?)