Dodajanje izolacije - tomsa - 17.4.2014

Pozdravljeni!
Imamo eno vprašanje glede izolacije v mansardi. Trenutna izolacija je 15 cm med špirovci. Pod kritino poplohano, nato 15 cm volne in nato pod volno paropropustna folija. Nato pa še knauf. Ker vem da je tole premalo, me zanima ali je možno samo dodajanje izolacije na obstoječo izolacijo s knaufom ?
Je bolje, da vse podrem pa na novo ?
Naj poudarim še , da smo izolacijo toliko odprli, da smo videli, da je obstoječa čisto OK.
Lp,


Re: Dodajanje izolacije - Migaj - 17.4.2014

kam bi pa dodal dodatno plast? -navzdol prostore? -potem bo nižje.


Re: Dodajanje izolacije - tomsa - 17.4.2014

Nižje ja. Prostora je dovolj tako da ni problema.


Re: Dodajanje izolacije - sašo65 - 17.4.2014

Potem knauf stran in dodat spodaj 10 cm

tomsa Napisal:nato 15 cm volne in nato pod volno paropropustna folija.
...morala bi bit NAD volno (proti strešnikim, kot t.i. sekundarna kritina) Arrow spodaj pride pa PAROZAPORNA folija....


Re: Dodajanje izolacije - tomsa - 17.4.2014

ja... narobe sem napisal... spodaj je parozaporna folija in ne paropropustna . hvala za popravek Smile


Re: Dodajanje izolacije - tomsa - 17.4.2014

kaj pa če samo dodam izolacijo potem pa še knauf ? je to lahko problem?


Re: Dodajanje izolacije - ataIBA - 18.4.2014

Torej bi bil sendvič od spodaj navzgor:
- novi knauf
- parozapora še enkrat
- dodatna izolacija
- stari knauf
- stara parozapora
- stara izolacija
- obstoječa paropropustna folija
?????????????

Če misliš tako, ni dobro, ker bo nova izolacija zaprta, stara parozaporna folija bo imela nižjo temperaturo in nevarnost kondenza, ki bo namakal staro gips ploščo,....
Naredi distančnike na staro gips plato, brez folij in izolacije namontiraj novo gips ploščo in izolator bo vmes zajet zrak, ki bo uporabljal staro parozaporo kot preprečitev vstopa vlage v staro izolacijo.....
Če ti še kaj ni jasno, boš še moral poklicati na tlf. po praznikih.... :wink:


Re: Dodajanje izolacije - gt001 - 18.4.2014

ataiba - po katerih praznikih? po velikonocnih, ali po prvomajskih?

offtopic:
morava priti skupaj na spricer, da realiziramo zadeve, o katerih smo ze debatirali tu gor (ravna streha).


Re: Dodajanje izolacije - firefly - 18.4.2014

Ata... Še dobro da je tvoj nasvet popolnoma enak kot "nepravilni" nasvet. Samo da ima zelo manjšo dodano izolativnost...

@tomsa, dodaš lahko 5cm izolacije brez folij. Vprašanje je če se ti splača... Moj nasvet: Vzemi si čas, in odstrani gips, folijo, konstrukcijo, ter dodaj 15 cm volne in vse ostalo tako kot mora bit...


Re: Dodajanje izolacije - Migaj - 18.4.2014

ali pa če dvigneš streho in dodaš izolacijo zgoraj


Re: Dodajanje izolacije - some1 - 19.4.2014

Kakor so meni na sejmu razložili glede izolacije je tako, da 2/3 more biti zaprto s parno zaporo. 1/3 je pa lahko tudi brez in nebo problema.


Re: Dodajanje izolacije - ataIBA - 19.4.2014

firefly Napisal:Ata... Še dobro da je tvoj nasvet popolnoma enak kot "nepravilni" nasvet. Samo da ima zelo manjšo dodano izolativnost...

@tomsa, dodaš lahko 5cm izolacije brez folij. Vprašanje je če se ti splača... Moj nasvet: Vzemi si čas, in odstrani gips, folijo, konstrukcijo, ter dodaj 15 cm volne in vse ostalo tako kot mora bit...

Si prepričan :wink: ?
Vlaknata izolacija med dvema gips ploščama preprečuje gibanje zraka. Če ni med ploščami "prepiha", je zaprt zrak brez folij čisto v redu. Vlaga se v izolaciji ne zadržuje... Sličnost z dvema šipama pri oknu? :wink:
Vsekakor je tvoj zadnji stavek najboljša rešitev.


Re: Dodajanje izolacije - sašo65 - 19.4.2014

gips mora stan in stara parozaporna folija_potem doda, koliko pač "doda" (osebno mislim, da je 10cm dovolj (SF 032)) potegne novo parozaporno folijo "doštuka" profile in zaknaufa..........najbolj enostavno - če pa rabi nove strešnike, potem pa vsekakor dodajanje od zgornje strani...


Re: Dodajanje izolacije - Knauf Insulation - 22.4.2014

tomsa Napisal:Pozdravljeni!
Imamo eno vprašanje glede izolacije v mansardi. Trenutna izolacija je 15 cm med špirovci. Pod kritino poplohano, nato 15 cm volne in nato pod volno paropropustna folija. Nato pa še knauf. Ker vem da je tole premalo, me zanima ali je možno samo dodajanje izolacije na obstoječo izolacijo s knaufom ?
Je bolje, da vse podrem pa na novo ?
Naj poudarim še , da smo izolacijo toliko odprli, da smo videli, da je obstoječa čisto OK.
Lp,

Spoštovani,

vprašanje sedaj je, kakšna vrsta folije je vgrajena med mavčno ploščo in obstoječo 15 cm toplotno izolcijo. Verjetno ni paroprepustna, kot navajate !? Dodajanje toplotne izolacije na obstoječ knauf in parno zaporo je možno samo v manjši debelini – maksimalno 5 cm drugače gradbeno fizikalno zaradi vmesne parne zapore konstrukcija ne funkcionira. Verjetno je smiselno dodati večjo debelino toplotne izolacijee – priporočeno vsaj 10 cm izolacije s toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK ( npr. steklene volna UNIFIT 035 ). V primeru takšne dodatne vgradnje izolacije je smiselno obstoječe gips plošče in vmesno folijo odstraniti in na novo izvesti dodaten predlagan sloj izolacije in na koncu zrakotesno položiti parno zaporo, npr. KI LDS 100.
Za kakršnakoli dodatna vprašanja v zvezi z našimi izolacijskimi produkti, nas lahko kontaktirate na <!-- e --><a href="mailtoConfusedvetovanje@knaufinsulation.com">svetovanje@knaufinsulation.com</a><!-- e -->.

S spoštovanjem,

Tehnično svetovalna služba
Knauf Insulation d.o.o., Škofja Loka


Re: Dodajanje izolacije - vincent - 22.4.2014

Ne vem če se splača toliko dela in stroškov če je obstoječe izolacije 30 cm...?

Z vidika mraza razlike skroaj ne bo...edino mogoče za odtenek boljše prek poletja.

Z obstoječo izolacijo ste zdaj nekje na U=0,13 W/m2K z dodatnimi 10 cm zraven na 0,10 še dodatnih 10 cm pa 0,08 W/m2k.

Pri 100 m2 mansarde so izgube pri - 2 stopinjah:
30 cm: 0,3 kWh
40 cm: 0,23 kWh
50 cm: 0,18 kWh.


Ne vem koliko debeline bi dodal...a dvomim da se splača podirat cel strop za par dodatnih cm...