Električna inštalacija - guslovd - 28.1.2014

Živjo,

rabim več informacij in sicer nekateri električarji pravijo, da se električne inštalacije vežejo tako, da se priklopijo vsi porabniki v tisti sobi čez eno varovalko, nato druga varovalka druga soba, pečica posebej varovalka, hladilnik posebej varovalka, itd,...če je v tej sobi kakšen večji porabnik je seveda svoja varovalka...

spet drugi pravijo, da se vzame recimo nekaj sob in se vse te sobe vežejo na eno varovalko samo za luči in potem spet eno varovalko posebej za vtičnico, itd...

Prvi primer je bolj eleganten in bolj razumljiv, drugi se mi zdi, da je bolj pravilen, kaj je sedaj prav?


Re: Električna inštalacija - Beri - 28.1.2014

Za štedilnik jaz dajem 3 varovalke, za razsvetljavo pa vsak svoj prostor svojo varovalko, potem vsak soban po 2 varovalke, hodnik pa svojo varovalko, vsak večji porabnik v kuhinji svojo varovalko, enako v kopalnici,.......
Kaj imaš, hišo ali stanovanje ?


Re: Električna inštalacija - Turbo - 28.1.2014

Poglej kaj ti je predvidel projektant električnih inštalacij (če ga imaš). Big Grin
Drugače, pa je to neumnost, da bi vtičnice in luči v eni sobi vezal na eno varovalko.
Varovalka varuje el. inštalacijo (vodnike) in ne porabnike.
V vsako sobo običajno prideta dva dovoda: 1,5 mm2 za razsvetljavo in 2,5 mm2 za vtičnice, če pa je še kakšen večji porabnik (infra, bojer), pa še dodaten dovod. Napajanje luči z več sob lahko varuješ z eno varovalko in ti ni potrebno varovati vsako ločeno. Glej, da sosednji prostor ne bo varovan z enako varovalko, tako, da boš lahko zamenjal žarnico s pomočjo svetlobe iz sosednjega prostora (hodnika).
V primeru trifaznega priklopa je priporočljivo razsvetljavo vezati na vse tri faze, da vidiš, če ti je kakšno skurilo (posebej priporočljivo pri ogrevanju s TČ).
Če pa nameravaš v prihodnosti delati pametne inštalacije (beri imaš preveč denarja), pa predlagam, da vsako vtičnico daš na svojo varovalko, ker boš potem lažje ločeval oz. izklapljal posamezne porabnike s pomočjo relejev, ki jih bo krmilila 'pametna elektronika' :mrgreen: .


Re: Električna inštalacija - T0RN4D0 - 28.1.2014

@Beri; Razsvetljavo vsake sobe na svojo varovalko dajat je brezvezno pretiravanje. Tudi 2 varovalki za vsako sobo so marsikje preveč.

@Turbo; Se strinjam z vsem, razen pametne inštalacije po mojem niso ravno mišljene za hiše, razen kot hobi. Je več problemov kot koristi od njih.


Re: Električna inštalacija - Homer - 28.1.2014

Vsekakor ne moreš dajati razsvetljavo in vtičnice na isto varovalko!

Velike porabnike (pralni stroj, štedilnik, pečica, bojler, ....) vsak na svojo varovalko
Predlagam ti tudi hladilnik in zmrzovalnik na svojo varovalko zaradi varnosti, da ne bi zaradi kakšne preobremenitve imel pokvarjenega tistega pol prasca, ki ga imaš v skrinji ....
Kopalnica svoja varovalka in KZS

Ostalo je bolj stvar tvoje odločitve in greš lahko od maksimalistične: vsak prostor dve varovalki (vtičnice + razsvetljava), do minimalistične kjer skoraj vse prostore vežeš na dve varovalki.

Jaz običajno "pomožne prostore" (shramba, WC, hodnik, stopnišče, ....) vežem na eno varovalko (oziroma dve: vtičnice + razsvetljava), glavne prostore pa posamično (vsak dve varovalki).
Ekstra običajno še varujem TV + HI-FI v dnevni sobi


Re: Električna inštalacija - Samoht - 28.1.2014

Praviloma, se upošteva tudi faktor istočasnosti

Glede na dejansko varovanje (nadtok) si lahko preračunaš 10 varovalk po 16A je skupna moč 160A. Dovod pa imaš varovan s 25A :wink:

Je pa fajn imeti selektivnost, da lahko posamezne stvari brez skrbi odklopiš in ne bo pol hiše brez elektrike. Dogovorno pravilo je, da vsak porabnik nad 2kW priključiš na lastno varovalko. Pri sobah (velja za vtičnice) pa je boljše kombinirati (moje mnenje) 2 varovalki za dve sobi, kot pa celo sobo na samo 1 varovalko, glih iz prejšnjega razloga.


Re: Električna inštalacija - guslovd - 29.1.2014

Bom verjetno kar tako naredil, da dam ločeno vtičnice in razsvetljavo. Kakšne pa kaj vrednosti varovalk dajete glede na porabnike. Zdi se mi butasto dati za luč 8A varovalko, a ni to malo pretirano?

Aha še eno vprašnaje, fid za kopalnico in za ostali del hiše, se ga verjetno veže tako, da f1, ki pride od števca peljem v vsak FID posebej in nato ločujem veje?


Re: Električna inštalacija - Homer - 29.1.2014

Varuje se kable:
Vtičnice in močnejši porabniki 2,5mm2 = 16A
Razsvetljava 1,5 mm2 = 10A
Morebiti kakšna enofazna pečica 4 mm2 = 20A


Re: Električna inštalacija - Beri - 29.1.2014

Razsvetljava je lahko tudi 6A a pečica 16A je čisto dovolj, druga stvar je štedilnik Wink
Zgornje plate 2X16A, pečica 1X16A in vsak porabnik, kateri ima grelnik, računaj 16A.
Žice, kot je Homer opisal, povsod X3 žice, oz. kabel.


Re: Električna inštalacija - T0RN4D0 - 29.1.2014

Samoht Napisal:Praviloma, se upošteva tudi faktor istočasnosti

Glede na dejansko varovanje (nadtok) si lahko preračunaš 10 varovalk po 16A je skupna moč 160A. Dovod pa imaš varovan s 25A :wink:

Ma to je ena buča, ki se nikoli in nikjer v gospodinjskih napeljavah ne more zgodit, razen če kak lojz veže celo napeljavo na eno varovalko. Tipično prideš za faktor 10 nad pancerke, pa ni s tem nič narobe. Kar se tiče okvar, so odklopniki običajno toliko hitrejši da ni panike, če pa niso ali preveč/predolgo prekoračiš skupni tok pa pač menjava pancerke (oz počasi bo samo reset limitatorja).


Kar se tiče razsvetljave lahko daš tudi 6A varovalke, lahko tudi manj, saj navzdol te nič ne omejuje. Samo glede na to, da se za trajno polaganje naj ne bi uporabljalo manj kot 1.5 kablov s tem nič kaj ne pridobiš. Glede na to da danes sicer počasi prevladujejo CFL in LED pa celo ideje da bi vsaka luč imela svojo varovalko, dobiš smešne tokove in bi bili tudi 0.75mm kabli polna kapa.


Re: Električna inštalacija - Homer - 29.1.2014

Še enkrat:
Varuje se vodnike in ne porabnike.
Ker se uporablja za razsvetljavo 1,5 mm2 se varuje z 10A varovalko (pa četudi je prikopljena zgolj ena 3W LED).
Ni nobene potrebe, da bi bilo varovanje s 6A

Kot je napisal Beri, je bolj smiselno za štedilnik potegniti 2 x 2,5 mm2, kot 1x 4 mm2


Re: Električna inštalacija - T0RN4D0 - 29.1.2014

Ni potrebe, ni pa tudi nobene škode. 1500w ne boš kar tako presegel z razsvetljavo v treh prostorih, da bi bila 6A problem.

Also, na LED lučeh je popularno da ven štrlijo kabli, na katere potem ljudje priklapljajo to.. V tem primeru je vsekakor bolje, da je varovalka nižja.


Re: Električna inštalacija - korenje - 29.1.2014

guslovd Napisal:Živjo,

rabim več informacij in sicer nekateri električarji pravijo, da se električne inštalacije vežejo tako, da se priklopijo vsi porabniki v tisti sobi čez eno varovalko, nato druga varovalka druga soba, pečica posebej varovalka, hladilnik posebej varovalka, itd,...če je v tej sobi kakšen večji porabnik je seveda svoja varovalka...

spet drugi pravijo, da se vzame recimo nekaj sob in se vse te sobe vežejo na eno varovalko samo za luči in potem spet eno varovalko posebej za vtičnico, itd...

Prvi primer je bolj eleganten in bolj razumljiv, drugi se mi zdi, da je bolj pravilen, kaj je sedaj prav?

če imaš denar, daš lahko varovalko za vsako vtičnico posebej. sicer pa ponavadi 1 varovalka za eno sobo. tako da ti recimo ne vrže ven vse luči po bajti v primeru sprožitve.


Re: Električna inštalacija - allyazir - 29.1.2014

Sam sem dal za vse vtičnice 2,5mm2 kabel. Običajno 1 16A varovalka na sobo.
Razen za dnevno kjer je kar nekaj vticnic 2 varovalki.
V kuhinji pa je vsak porabnik na svoji varovalki.

Luci in rolete nisem kompliciral. Imam releje v omarici in lahko se vedno dodajam varovalke. Ampak koliko gledam porabe ne bo panike.


Re: Električna inštalacija - guslovd - 29.1.2014

Če dam posebej varovalko za luči in za vtičnice, pomeni dve varovalki na sobo. No sedaj če imamo neko majšo šišo kot jaz, kjer je recimo dnevna, kuhinja, dve otroški, kabinet, dve kopalnici, dva hodnika, zunaj,... rabim skupaj za P+M okoli 25 do 30 varovalk, kar se mi zdi totalno preveč. Ne vem, kaj je narobe, če daš za eno otroško sobo eno varovalko za luči in vtičnice, enako za hodnik, kabinet, shrabmbo,...Ne rečem za porabnike večjih moči v kuhinji, kurilnici,...

Ali kje obstaja kakšno pravilo, kako se pravilno veže, ker če grem tako dve varovalki na sobo ne bo placa v podometni omarici. Seveda je treba upoštevatio, da fid za stanovanje vzame 4 mesta, fid za kopalnico pa 2 mesta.