PodSvojoStreho.net
Daljinsko ogrevanje - problem priključna moč - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Daljinsko ogrevanje - problem priključna moč (/showthread.php?tid=54999)

Strani: 1 2


Daljinsko ogrevanje - problem priključna moč - javr - 26.1.2014

Dobavitelj toplotne energije je v 1.členu [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3g/TH/4vZwClKO/popravljunichr("46")jpg]Pogodbe[/url] napisal:
"Priključna moč predmetnega objekta znaša 12kW. V kolikor odjemalec presega navedeno priključno moč za več kot 15 minut na dan v treh zaporednih dneh, se priključna moč objekta ustrezno poveča."

Problem: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/n/mb/szsTxFD/imgp1046unichr("46")jpg]toplotna postaja[/url], ki mi jo je ta isti dobavitelj prodal za 4.201,52€ , te omejitve ne podpira. Nikamor se namreč ne da vtipkati omejitev 3kWh v 15 minutah, kolikor bi to znašalo za konkretni primer (12kW x 15 minut = 3kWh).
Še najbližje temu je nastavitev dovoljenih kilovatnih ur na dan, ki pa nima nobene regulacijske funkcije - če so nastavljene kilovatne ure presežene, se to samo izpiše na displeju toplotne postaje.

Druga možnost je omejitev priključne moči, a kot je prikazano na [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=WdRkBIQew7U]posnetku[/url] , omejitev na 12,00kW ni možna zaradi prepočasne regulacije.
Ventil rabi minuto in pol od ene do druge skrajne lege, števec rabi minuto da pošlje podatke regulatorju, voda po ceveh ne teče tako hitro kot elektrika po žicah, pa imaš: zakasnitev + zakasnitev + zakasnitev = presežena priključna moč. In na ta podatek čaka dobavitelj kot pes na kost, da bo lahko pod grožnjo odklopa ogrevanja spet vsiljeval višjo priključno moč.
Pa je za primer na posnetku toplotna postaja omejena na 10kW namesto na pogodbenih 12kW, pretok pa je s krogelnima ventiloma priprt na največ 0,6m3/h.

Cela zgodba se je začela avgusta '13 z ogledom lokacije kjer bo montirana toplotna postaja. Takrat sem dobavitelju povedal, da želim 8kW, ker tako kaže glede na porabo kurilnega olja v preteklih zimah. Odgovor: manj kot 10kW se ne da nastaviti. Ok, pa naj bo 10kW.

Po zagonu toplotne postaje 10.decembra '13 dobim v podpis pogodbo za priključno moč 15kW. Odpišem, da sem pristal na 10kW ker 8kW naj ne bi bilo možno, o 15kW pa nikoli ni bilo govora. Odgovor, prepisano samo važno za to temo:
"Povprečna priključna moč objektov – individualnih hiš na območju... ... je 15 do 20 kW, kar smatramo, da je realno glede na klimatske razmere in glede na to, da na omrežje ni priključen noben pasivni objekt. Povprečna priključna moč kotlov za ogrevanje individualnih objektov v Sloveniji so v povprečju vsaj za 5 kW in več višje in znašajo med 25 in 30 kW. Po vaših navedbah vam zadostuje priključna moč 8 kW. Ugotavljamo pa, da vsaj 1 x dnevno željeno priključno moč močno presegate in to ne samo za nekaj kW ampak toplotna postaja doseže tudi 25 kW in več (maks. moč, ki jo lahko vidimo od kar deluje daljinski nadzor je znašala 31 kW). Skladno s tem imamo na voljo dve možnosti:
-       Priključno moč omejimo na 10 kW, vendar bomo v tem primeru toplotno postajo nastavili tako, da ne bo mogoče nikakršno preseganje priključne moči, ne glede na zunanje temperature in potrebe po toploti. V tem primeru vam pošljemo ustrezno spremenjeno pogodbo.
-       Priključna moč ostane 15 kW  in v tem primeru toleriramo kratkotrajno dnevno preseganje priključne moči. V tem primeru podpišete pogodbo, ki jo imate pri vas."


Predvsem glede na to, da sam nisem imel drugih podatkov kot tiste, ki sem jih ročno prepisal 1-krat dnevno iz števca in torej nisem poznal dogajanj na toplotni postaji vsako minuto dneva, in glede na to, da v hiši nisem sam in si nisem mogel privoščiti da bi koga od sostanovalcev pri 10,00kW zeblo, 15kW pa se mi je še vedno zdelo preveč, sem odgovoril s svojim predlogom: 12kW z možnostjo povečanja ali zmanjšanja pred začetkom nove ogrevalne sezone. Dobaviteljev odgovor, prepisano samo važno za to temo:
"... V prilogi vam pošiljamo pogodbo za 12 kW priključne moči. V pogodbi je tudi klavzula, da v kolikor boste presegali navedeno priključno moč za več kot 15 minut na dan v treh zaporednih dneh, se priključna moč ustrezno poveča." ... ... in zaključi: "V kolikor pogodba ne bo sklenjena do 15.1.2014 vam bomo toploto prenehali dobavljati." .

Te 15-minutne finte so prepisali od Elektra, ki moč pri večjih porabnikih meri po formuli:

(porabljenih kilovatnih ur v 15 minutah) / (15 minut) = moč .

Če je ta moč enaka ali nižja od zakupljene, se kWh obračunajo po normalnem ceniku.
Če je ta moč večja od zakupljene, se kWh obračunajo po višji tarifi.
Če ta moč določen čas presega zakupljeno, mora odjemalec zakupiti večjo priključno moč.

Tukaj ni problema, ker tehnologija to podpira, tako na strani Elektra, ki ima ustrezne števce za merjenje 15-minutne porabe kot na strani odjemalcev, ki imajo ustrezne naprave, ki se jim reče "Sistem za izravnavo konice", ki začnejo ob nevarnosti prekoračenja zakupljene moči izklapljati porabnike po prioritetni listi.

Pri toplotni energiji pa tovrstnega sistema ni oziroma vsaj jaz še nikoli nisem slišal zanj ali bral o njem. Toplotna postaja, kot že prej omenjeno, ne omogoča omejevanja kilovatnih ur v določenem času. Tega podatka ne beleži niti vgrajen števec, zato predvidevam da dobavitelj enostavno odčituje števec enkrat na 15 minut in to potem odjemalcem predstavlja kot da so več kot 15 minut na dan rabili 25kW, 31kW itd ter vsiljuje podpis pogodbe z ustrezno večjo močjo, ali pa bo zaprl ogrevanje. To je zgolj popisovanje maksimumov v določenem trenutku (kot na posnetku, kjer kaže 16kW), ne pa poraba kilovatnih ur v 15 minutah. VELIKA RAZLIKA !

Sam lahko merim 18-urno porabo, ker črpalka deluje od 6:00 do 23:59 ure, in od 10.decembra do danes je bila največja 18-urna poraba 135kWh, kar ustreza 7,5kW in mojim predvidevanjem, da rabim priključno moč 8kW .

Poznam daljinsko ogrevanje v sosednji občini, kjer ni isti dobavitelj toplotne energije. Priključne moči so od 5kW pa do nekaj sto kW. Ko se toplotna postaja montira, se nastavi moč in pretok in to je to. Zadeva potem pač deluje znotraj svojih tehničnih karakteristik. Če odjemalec rabi večjo moč (npr. za prizidek v hiši ali odprtje novih prostorov v kakšni firmi), pošljejo dopis in dobijo več. Če rabijo manj (npr. število oseb v hiši se zmanjša, firma skrči dejavnost), pošljejo dopis in moč se zniža. Nikomur pa ne pade na kraj pameti da bi osebam, fizičnim ali pravnim, vsilljeval neke svoje bedaste teorije o priključni moči in pogodbene klavzule o 15-minutnih prekoračitvah.

Dobavitelj se je izkazal tudi kot zelo nezanesljiv.
Od 10. do vključno 18.decembra je bila dovodna temperatura med 51 in 66°C, zunaj pa od -3 do +3°C . Pošljem e-mail 10. in 12.decembra - ni odgovora, ni dviga temperature. Pošljem priporočeno pismo 16.decembra - ni odgovora. Od 19.decembra naprej je temperatura na dovodu v mejah normale (71-74°C), odgovor pa pride po e-mailu 24.decembra sicer v sklopu nekega drugega dopisa: "Kot ste verjetno že sami ugotovili so težave z temperaturo sistema daljinskega ogrevana rešene." Sem ugotovil, ja , hvala.

Ponovno problemi s prenizko temperaturo od 29.decembra do vključno 3.januarja:
29.decembra je 67°C, 30.decembra je 57°C, prav tako 31.decembra. Pošljem obvestilo po e-mailu. Odgovor dobim 1.januarja: "Do 6 januarja smo na dopustu." Dohodna temperatura pa je 58°C . Fajn.
2. januarja dohodna temperatura pade na 46°C. Preklopim na kurilno olje.
3. januarja ob 9:00 zjutraj je dohodna temperatura 47°C . Nad 65°C se dvigne šele proti večeru po 18:00 uri . Od dobavitelja pa ne mu ne bu.

Sedaj, ko tole pišem, je zunaj -2°C, na dovodu v hišo (primar forlauf) pa je 65°C. V radiatorje (sekundar forlauf) gre 61°C . Zgleda, da smo spet na začetku ciklusa prenizke dovodne temperature. Še zjutraj je bila okoli 75°C .

Pred podpisom pogodbe sem dobavitelju dal ponudbo: če mi vrnejo ves denar, ki sem ga zapravil za daljinsko ogrevanje, to je malo manj kot 6.000€ , naj pošljejo ekipo da vse razreže, demontira in odpelje in smo zaključili za vedno. Žal moje ponudbe niso sprejeli in sedaj si pač razbijam glavo s tem, kako odpirati in zapirati radiatorje da bo vse v skladu s 1.členom Pogodbe o dobavi toplotne energije.

Zanima me kakšne izkušnje imate ostali s svojimi dobavitelji toplotne energije daljinskega ogrevanja, predvsem glede naslovne teme - priključna moč, pogodbene 15-minutne klavzule, ali odpirate radiatorje tako da sedite pred števcem s štoparico v roki in podobno.
___________________


Re: Daljinsko ogrevanje - problem priključna moč - SloCop - 27.1.2014

Pravi cirukus........


Re: Daljinsko ogrevanje - problem priključna moč - Homer - 27.1.2014

Komentar samo glede uporabljenega števca ....
Po dostopnih podatkih, ta lahko meri konico!

Glede na to, da ob določenih urah voda ne dosega zadovoljive temperature, sklepam da imajo ravno probleme s kratkotrajnimi preobremenitvami in jih zato želijo omejiti.

Kakšne so "normalne" pogodbe in koliko je ta "nenormalna" pa ne vem.......


Re: Daljinsko ogrevanje - problem priključna moč - javr - 27.1.2014

Citat:Komentar samo glede uporabljenega števca ....
Po dostopnih podatkih, ta lahko meri konico!
če misliš maksimum kW: to bi naj bilo v 6.nivoju, ČE je števec tako sprogramiran, kar pa ta ni. V 6.nivoju (pišem na pamet, nimam trenutno navodil in števca pred seboj) je samo maksimum kWh in m3 za pretekli mesec.
Če pa misliš maksimum kW v določeni časovni enoti, konkretno 15 minut, pa prosim za pojasnilo kje se to vidi.


Re: Daljinsko ogrevanje - problem priključna moč - Homer - 27.1.2014

<!-- m --><a class="postlink" href="http://heating.danfoss.com/PCMPDF/VDSHJ602_Sonometer-1100_140121_lores.pdf">http://heating.danfoss.com/PCMPDF/VDSHJ ... _lores.pdf</a><!-- m -->

6 stran:
Max. Actual Values Memories
The calculator creates maximum values for
power, flow rate and temperatures based on
consumption time, which are stored in the
EEPROM. The integration intervals are adjustable
to 6, 15, 30 or 60 minutes, 24 hours (and 1024
seconds). Default setting is 60 minutes.


Re: Daljinsko ogrevanje - problem priključna moč - gape - 27.1.2014

Kakšne regulacije ogrevanja pa se poslužuješ za toplotno razdelilno postajo, potem v hiši?
Termostatski ventili, sobni termostat, vremensko vodena regulacija?
Se ogrevate preko radiatorjev, talno, koliko ogrevalnih vej?


Re: Daljinsko ogrevanje - problem priključna moč - Homer - 27.1.2014

če mu je 47 stopinj premalo, potem najbrž ni talno .....


Re: Daljinsko ogrevanje - problem priključna moč - javr - 27.1.2014

Citat:6 stran:
Max. Actual Values Memories
na strani 8 in 9 je opis nivojev ali zank, kjer bi se naj ti podatki videli, a jaz jih ne vidim. Nivo 5 sploh ne obstaja, v nivoju 6 pa piše: 31.12.13 1,9MWh 255m3 . Ostali datumi so seveda prazni, ker je zagon bil 10.12.13 .
Kakšna ideja, v katerem nivoju naj iščem te podatke ? Sam mislim, da se to da sprogramirati z v navodilih omenjenim "Izar Set software", ni pa to sprogramirano v točno tem števcu; je le ena od možnosti.
Pa tudi če bi števec beležil moč po formuli (kWh v 15 minutah) / (15 minut) , je to še vseeno premalo - ta podatek bi moral imeti tudi regulator, da bi znižal temperaturo, če bi kazalo, da bo dejanska 15-minutna moč presegla največjo dovoljeno.
Citat:Kakšne regulacije ogrevanja pa se poslužuješ za toplotno razdelilno postajo, potem v hiši?
Termostatski ventili, sobni termostat, vremensko vodena regulacija?
Se ogrevate preko radiatorjev, talno, koliko ogrevalnih vej?
termostatski ventili, radiatorji, bojler. Ko tole pišem, je zunaj -3°C, primar dovod je 56°C, v radiatorje pa pri največji hitrosti črpalke gre 47°C . Dobavitelj toliko časa nameni razmišljanju kako čimbolj za=bati odjemalca z raznimi idiotskimi pogodbenimi klavzulami, da mu ga zmanjka za nemoteno dobavo toplotne energije.


Re: Daljinsko ogrevanje - problem priključna moč - Merlin1 - 27.1.2014

Moč je moč in nima veze s časovnim potekom. Povezana je le z pretokom in dT. Ravno tako lahko priključno moč presežete ob nižji temperaturi vtoka. Običajno hiše ob takih zunajih temp. ne potrebujejo znatno več od 60C vtoka. Večja ko je vstopna temp. več boste imeli problemov z reguliranjem moči.

Po mojem mnenju boste težko kaj dosegli. Problem bi lahko rešili, da omejite max. pretok vendar ne v popolnost!.


Re: Daljinsko ogrevanje - problem priključna moč - javr - 27.1.2014

Citat:Moč je moč in nima veze s časovnim potekom. Povezana je le z pretokom in dT.
po formuli je: 4,2 x dT x ((m3/h)/3,6) . Do sem vse lepo in prav. Kako pa določiš priključno moč ? To je, v konkretnem primeru, 27,54€/kW letno ? Sam sem videl, kako je toplotna postaja s priključno močjo 10kW dosegla 68kW pri preklopu iz protizmrzovalnega programa v normalno ogrevanje: na eni strani voda v izmenjevalcu in radiatorjih blizu ledišča, na drugi strani +85°C iz toplovoda, počasna regulacija, enominutna zakasnitev prenosa podatkov iz števca na regulator - me čudi, da je bilo samo 68kW. To potem pomeni, da je treba odjemalcu vsiliti plačevanje priljučne moči 68kW ?
Citat:Običajno hiše ob takih zunajih temp. ne potrebujejo znatno več od 60C vtoka
na koliko °C in v kakšnem času segreješ bojler, če je primar forlauf 56°C in sekundar forlauf 47°C ?
Citat:Problem bi lahko rešili, da omejite max. pretok vendar ne v popolnost
na posnetku, kjer je prenihaj na 16kW ob elektronski omejitvi na 10kW, je pretok priprt s krogelnima ventiloma na 0,6m3/h , če je elektromotorni ventil v toplotni postaji do konca odprt.


Re: Daljinsko ogrevanje - problem priključna moč - vincent - 27.1.2014

Jaz bi se na tvojem mestu omejil na 10 kw pa naj oni skrbijo da jih ne moreš preseči...stvar rešena.

Tako vsaj veš da več kot toliko ne moreš crpat. V nasprotnem primeru lahkondosegaš špice, ki jih ne moreš nadzorovati ti jih bojo pa mastno računali.

Objekt konstatntno ogrevaš in nima biti nobenih problemov.


Re: Daljinsko ogrevanje - problem priključna moč - Gasper123 - 27.1.2014

Se strinjam z vincentom, saj so ti lepo napisali to opcijo:
Citat:Priključno moč omejimo na 10 kW, vendar bomo v tem primeru toplotno postajo nastavili tako, da ne bo mogoče nikakršno preseganje priključne moči, ne glede na zunanje temperature in potrebe po toploti. V tem primeru vam pošljemo ustrezno spremenjeno pogodbo.

Edina pomanjkljivost bo odzivnost sistema, če na primer greš za en teden na dopust in preveč ohladiš hišo, potem bo treba kakr kakšen dan prej že vklopiti gretje da boš prišel v toplo hišo. To je nekaj s čimer lastniki TČ shajamo čisto OK.


Re: Daljinsko ogrevanje - problem priključna moč - Merlin1 - 27.1.2014

javr Napisal:
Citat:Moč je moč in nima veze s časovnim potekom. Povezana je le z pretokom in dT.
po formuli je: 4,2 x dT x ((m3/h)/3,6) . Do sem vse lepo in prav. Kako pa določiš priključno moč ? To je, v konkretnem primeru, 27,54€/kW letno ? Sam sem videl, kako je toplotna postaja s priključno močjo 10kW dosegla 68kW pri preklopu iz protizmrzovalnega programa v normalno ogrevanje: na eni strani voda v izmenjevalcu in radiatorjih blizu ledišča, na drugi strani +85°C iz toplovoda, počasna regulacija, enominutna zakasnitev prenosa podatkov iz števca na regulator - me čudi, da je bilo samo 68kW. To potem pomeni, da je treba odjemalcu vsiliti plačevanje priljučne moči 68kW ?
Citat:Običajno hiše ob takih zunajih temp. ne potrebujejo znatno več od 60C vtoka
na koliko °C in v kakšnem času segreješ bojler, če je primar forlauf 56°C in sekundar forlauf 47°C ?
Citat:Problem bi lahko rešili, da omejite max. pretok vendar ne v popolnost
na posnetku, kjer je prenihaj na 16kW ob elektronski omejitvi na 10kW, je pretok priprt s krogelnima ventiloma na 0,6m3/h , če je elektromotorni ventil v toplotni postaji do konca odprt.

Poglej odgovoril si si sam. Vendar je povsod enako. Toliko kolikor plačuješ tudi dobiš. Problem je le ta, da vi potrebujete konstantno moč 8Kw x 24 Ur. Kar znese 200Kw/h na dan, če odštejeva redukcijo ponoči to znese že 12,5Kw/h. Iz izračuna za olje ste že mogoče izračunali, da imate porabo 8Kw/h vendar pozabili na dejstvo da se oljni gorilnik le z težavo nastavi na manj od 18Kw.
Moč vam seveda lahko omejijo z fiksno nastavljenim pretokom.


Re: Daljinsko ogrevanje - problem priključna moč - javr - 27.1.2014

Citat:saj so ti lepo napisali to opcijo
sem že v prvem prispevku opisal kako je iz 8kW nastalo 10, kako iz 10kW -> 15 in kako 15kW -> 12 tako da nima smisla še enkrat vsega pisati. Trenutno je pogodba podpisana za 12kW s 15-minutno 3-dnevno klavzulo.
Citat:pozabili na dejstvo da se oljni gorilnik le z težavo nastavi na manj od 18Kw
moč sem računal glede na količino kurilnega olja, ne pa na moč gorilnika.


Re: Daljinsko ogrevanje - problem priključna moč - Merlin1 - 28.1.2014

To je bilo takoj jasno. Koliko pa ste porabili kurilnega olja in koliko pa sedaj porabite kw/k na dan?