Zatesnitev ogrevalnega sistema - spartan - 19.1.2014

V stari hisi se je lani ob zagonu centralne zgodilo, da je pricurljala voda iz zidu na hodniku. Krivec je bila stara cev skozi zid, ki jo je nacela korozija.

Ob odprtju stene, se je videlo, da je cev ze spuscala dalj casa in si je naredila pravo pot skozi steno v klet.

Zadevo sem saniral oz. sem vsaj tako mislil. Problem je, da se na enem delu hodnika fuge med ploscicami nikakor nocejo osusiti. Oziroma se malenkost osusijo, ko zazenem centralno, pa se zopet navlazijo :?

Ker mi ni ploscic takoj za gor trgat, bi dal v grelni sistem tesnilno tekocino za hladilne sisteme (kot je za avtomobilske hladilnike, recimo). Problem je, kako zadevo spustiti v sistem....preko vstopnega ventila, mi je jasno. Moral pa bi s pritiskom....kaksna ideja :?:

Mogoce preko kaksnega enostavnega mesalnega sistema? Videl sem na forumu, kako so si eni naredili enostavne ciklone.

Ste imeli s cim takim ze opravka?


Re: Zatesnitev ogrevalnega sistema - spartan - 19.1.2014

Imam pa v sistemu le 1 Bar tlaka; ze vec kot 3 tedne. Sprememb ne vidim, kar bi "po moje" lahko pomenilo, da gre za kaksno manjse puscanje le ob obratovanju, ko se cevi raztezajo zaradi povisanja tlaka. Ko se sistem ohladi, pa rja opravi svoje in zatesni.


Re: Zatesnitev ogrevalnega sistema - Beri - 19.1.2014

Boš mogel naštukati cev - na novo; pred vstopom v steno in kasneje čez steno v drugem prostoru.
Ali štemanje.
Tako to jaz vidim.


Re: Zatesnitev ogrevalnega sistema - spartan - 20.1.2014

Cev čez steno je že nova (doštukana) in tesni.


Re: Zatesnitev ogrevalnega sistema - spartan - 20.1.2014

Sem že našel...tlačna pumpa za solarne sisteme. Rešeno Smile


Re: Zatesnitev ogrevalnega sistema - Sebek - 20.1.2014

Samo če tlak v sistemo ostaja enak potem ne pušča vode. Recimo če je tlak hladnega sistema vedno enak potem se voda ne izgublja. Razen če se iz recimo bojlerja nadomesti z enako količino vode. Tole drugo je pa zelo malo verjetno.


Re: Zatesnitev ogrevalnega sistema - spartan - 20.1.2014

Ne, ni povezave z bojlerjem. Tlak je pa trenutno 1 bar.

Pred zamenjavo cevi skozi steno, je tlak padal vec kot 6 mesecev, dokler ni dosegel nule. Ko sem pa staro cev izbil iz stene, je bila dobesedno preresetana...

Bova z monterjem v prihodnjem tednu naredila akcijo in porocam.