PodSvojoStreho.net
SGC, ohlajanje bojlerja popoldne, histereza - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: SGC, ohlajanje bojlerja popoldne, histereza (/showthread.php?tid=54453)



SGC, ohlajanje bojlerja popoldne, histereza - Hanzi - 13.12.2013

imam vprašanje glede SGC 26.
naj mi nekdo pove po kmečko kaj pomeni histereza.

Nekako imam občutek da popoldne po sončnem zahodu izgubljam toploto v bojlerju.
To pa zato, ker v spodnji del bojlerja priteče ob porabi mrzla voda, ohladi spodnji senzor (T2) večina izmenjevalca pa ostane še v topli vodi. Elektronika dobi "lažni" podatek in črpalka še naprej dela, in mi spodnjo polovico bojlerja ohlaja(čisto na dnu sicer malenkost ogreje).
To sumim zaradi tega, ker imam recimo ob 3 popoldne 300l tople vode (45+, lahko tudi 60) do večera po vodomeru ne porabim 300l vode, bojler imam pa mrzel.
Bom enkrat ob zatonu sonca ugasnil pumpo(SGC) in da vidim koliko bom imel vode.

11m2 kolektorjev, na jug, 45 naklona
Kakšne nastavitve so nekako optimalne pri SGC?
p1.1
p1.2.
p2.1
p2.2
p2.3
p2.4
p2.17 (varnostni izklop kolektorjev)

Kaj pomeni S1.9. invertirano delovanje izhodov (razmišljam o shemi 224, trenutno imam 201)

Ali pri shemi 224 pomeni da "brikam" sponko 22 in 23, 24 pa povežem na črpalko bojlerja?


Re: SGC, ohlajanje bojlerja popoldne, histereza - dule80 - 13.12.2013

Pri shemi 224 pomeni točno to kar si napisal. Pazi ko spreminjaš shemo se nekateri podatki nastavijo
na tovarniške.
Lp


Re: SGC, ohlajanje bojlerja popoldne, histereza - Hanzi - 16.12.2013

Hvala za odgovor, predvidevam da se nanaša na ”brikanje”
Kaj pa je histereza?


Re: SGC, ohlajanje bojlerja popoldne, histereza - dule80 - 16.12.2013

Ja za brikanje.
Histereza pomeni če ogrevamo vodo na 50°C in imamo histerezo 6 da se črpalka vklopi pri 47 in izklopi
pri 53.
Lp


Re: SGC, ohlajanje bojlerja popoldne, histereza - Hanzi - 16.12.2013

Hvala, torej pri ogrevanju s kolektorji ta podatek ne pride v poštev. Grejejo do maximalne temperature +histereza za maximalno temperaturo.


Re: SGC, ohlajanje bojlerja popoldne, histereza - dule80 - 16.12.2013

Za same kolektorje ne vem ker jih nimam sam uporabljam sgc za dvig povratka in poljenje zalogovnika.