Mojstrova tema o TČ - malimojster - 11.12.2013

Torej vsem skupaj en lep pozdrav!

V tej temi vam bom predstavil ogrevanje s toplotno črpalko voda-voda.

Vse skupaj se je pričelo s papirji in vrtanjem vrtine. Palir nam je vrtal 10m globoko, voda pa je bila že na 6m globine. Po testiranju pretoka oziroma čiščenju vrtine je bil pretok okoli 2,3 m3. Cene vrtanja ne vem ker smo znanci in smo dobili popust. V vrtini je Grudfosova potopna (600€).
Torej vode naj bi bilo dovolj. Temperatura pa celih 13°C.

Toplotna črpalka je od Kronovška TČ w13/15 EVT, torej visokotemperaturna. Zraven je tudi 300l zalogovnik. Montaža in zagon brez problema. Najprej se niti nisem posvečal delovanju saj se mi je zdela firma profesionalna. Vendar pa nam je zmanjkalo vode in črpalka se je izklopila. Seveda nisem hotel kaj nastavljati zaradi garancije. Ko sem končno dobil servis je vse skupaj resetiral in potem je delovalo.
Da pa nebi zmanjkalo vode, sem povratek podtalnice speljal v vodnjak 3m stran od vrtine. Vode je sedaj dovolj, pa tudi ohlaja se ne. :x Smile

Ko sem kakšen mesec dni opazoval TČ se mi je zdelo, da se vkaplja in izkaplja malo prepogosto. (mimogrede sem bil na praksi v konkurenčnem podjetju, kjer sem izvedel marsikaj) In potem vidim, da je tipalo za povratek kar na bakreni neizolirani cevi. Torej črpalka pogreje vse radiatorje in zalogovnik ter se izklopi. Nato pa se je cev ohladila in črpalka se je zopet vklopila za par minut, čeprav je bil zalogovnik še vroč. Nato sem odpr črpalko in napeljal tipalo za bojler v zalogovnik. Na TČ pa sem izklopil gretje in vklopil samo gretje bojlerja. Tako sedaj grejem zalogovnik na 48°C in imam nastavljeno 10°C histerezo. Skratka brezveze je visokotemperaturna črpalka.

Prej smo kurili na ELKO cca. 2700 litrov, vendar še imamo zmontirano peč, saj nam ni napoti, pa še vode je bolj malo.

Ko bom imel čas bom napisal še več stvari. Delal sem že v 2 podjetjih s toplotnimi črpalkami in sem zelo nevtralna oseba. TČ si lahko pridete tudi ogledati in se pomenimo o vseh možnostih in cenah.

-------------------------------------------------------------------------------


Re: Mojstrova tema o TČ - ssecnik - 11.12.2013

Pozdravljen,
sam imam TČ zemlja-voda,pa so mi monterji ravno tako priporočali visokotemperaturno.No,ko sem eno sezono prej spremljal temperaturo vtoka pri kurjenju z ELKO,sem dal peč na minimum (53C) in ugotovil,da zadostuje,tako,da sem se strošku visokotemperaturne z lahkoto izognil.
To bi bil drugače stran vržen denar.
Sedaj sem po krivulji sodeč na 46C vtoka pri zunanji temperaturi -18C.


Re: Mojstrova tema o TČ - xavi - 11.12.2013

malimojster Napisal:Ko bom imel čas bom napisal še več stvari. Delal sem že v 2 podjetjih s toplotnimi črpalkami in sem zelo nevtralna oseba. TČ si lahko pridete tudi ogledati in se pomenimo o vseh možnostih in cenah.

-------------------------------------------------------------------------------
Kaj hočeš povedat?


Re: Mojstrova tema o TČ - jani65 - 11.12.2013

Sad Da ima veliko izkušenj ,pa so ga vse eno malo nagnili


Re: Mojstrova tema o TČ - allagas - 11.12.2013

imam tč iste moči vendar verzijo e1.
glede vode ki si jo speljal nazaj k črpalni vrtini: pazi da ne bo pretopla (optimum naj bi bil 8-12C)-obe vrtini naj bi bili vsaj 10m narazen in še to črpalna višje (po toku podtalnice) od ponikovalne.


Re: Mojstrova tema o TČ - čukimuki - 11.12.2013

Ja da jih morda tudi prodaja?????


Re: Mojstrova tema o TČ - malimojster - 11.12.2013

Žal nič ne prodajam Smile


Re: Mojstrova tema o TČ - čukimuki - 11.12.2013

Zadnji odstavek je razumeti tako, se opravičujem.


Re: Mojstrova tema o TČ - mucek4 - 11.12.2013

Malimojster. Imam podobne probleme in sem precej naštudiral. Imaš zasebno sporočilo.


Re: Mojstrova tema o TČ - T0RN4D0 - 11.12.2013

Klasika, ko je vse montirano in nekaj časa opazuješ šele orenk skapiraš kaj je kaj, in kje si ga mimo pihnil. In kako so "mojstri" velikokrat budale.


Re: Mojstrova tema o TČ - malimojster - 2.1.2014

Poleti nimam problemov z gretjem sanitarne vode.

Pozimi pa se zgodi, da TČ (20 let Gorenje) lahko zamrzne saj so lamele vkljub čiščenju že zelo zamašene in prične killer zamrzovati že pri 13°C.

Vmes imam mali 80 literski bojlerček, ki je vezan na radiatorski krog. Tako gre sveža voda z 12°C najprej v ta bojler, ki se segreje na cca. 45°C, nato pa gre naprej v sanitarno TČ. Ta pa dogreje na 55°C za pomivanje posode.

Sistem deluje super Smile


Re: Mojstrova tema o TČ - bohinc - 2.1.2014

Super...samo poraba ni taka kot se pričakuje od samih TČ
Tu je le stvar ugodja oz. priti do sanitarne vode takoj...oz. čimpreje.
Nisem ogrevalne sorte- izobrazbe...
Samo kdor bi mi predlagal ( bog ne daj naredil...), da z bojlerjem ogrevam- dogrevam radiatorski krog, sva zaključila zadevo v štartu...
Lp


Re: Mojstrova tema o TČ - telmos - 2.1.2014

malimojster Napisal:Poleti nimam problemov z gretjem sanitarne vode.

Pozimi pa se zgodi, da TČ (20 let Gorenje) lahko zamrzne saj so lamele vkljub čiščenju že zelo zamašene in prične killer zamrzovati že pri 13°C.

Vmes imam mali 80 literski bojlerček, ki je vezan na radiatorski krog. Tako gre sveža voda z 12°C najprej v ta bojler, ki se segreje na cca. 45°C, nato pa gre naprej v sanitarno TČ. Ta pa dogreje na 55°C za pomivanje posode.

Sistem deluje super Smile
a se ga ne da oprat?


Re: Mojstrova tema o TČ - malimojster - 2.1.2014

Sem poleti spustil notri 1l Megliota in peno za čiščenje klim pa ni kaj pomagalo. Spomladi bom poskusil še s koncentriranim čistilom. Ampak je problem priti na sredino 5 rižnega kilerja Smile Je pa res, da se mi ni ljubilo spihati s kompresorjem in nastavkom za čiščenje :S

Glede predgretja vode z radiatorskim krogom za sanitarno vodo.
COP voda-voda 4+, COP zrak-voda 20 let stare TČ pa verjetno manj kot 2,5. Pa tudi sanitarna pobita toploto iz hiše, ki jo je vseeno potrebno ogreti. Pri meni sicer pobira toploto od 3 zamrzovalnih škrinj in 2 pralnih strojev. Drugače bi bila v kleti savna.
Ne vidim, zakaj nebi izkoristil tega Bohinc?

Če in ko bo odpovedala TČ za sanitarno vodo, lahko še vedno grejem sanitarno vodo preko radiatorskega kroga.

Tole pa me je pričakalo na božično jutro. Saj smo prejšnji dan čistili hišo, zvečer se vsi skopali, jaz pa sem proti večeru izklopil TČ, saj sem delal neke meritve:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3B/d3/3l5DEfUl/dsc0324unichr("46")jpg[/img]


Re: Mojstrova tema o TČ - malimojster - 2.1.2014

OPA

Se opravičujem Bohinc, mislim da sva se narobe razumela. Jaz z radiatorskim krogom grejem sanitarno vodo in ne obratno.

Na hitro:
Izhod iz sanitarke je seveda na vrhu Smile
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2w/zA/sLZpoSl/asdfgunichr("46")jpg[/img]