PodSvojoStreho.net
Padec tlaka vode v plinski peči/bojlerju - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Tema: Padec tlaka vode v plinski peči/bojlerju (/showthread.php?tid=53547)



Padec tlaka vode v plinski peči/bojlerju - iamprimoz - 10.10.2013

Zdravo!

Preden zaženem paniko, da spet kaj pušča.
V novem stanovanju (kakšno leto notri) se je danes zgodilo, da je plinska peč javila napako, da je premalo tlaka. Tlak vode je padel pod 0,2 bara. Talno gretje imam letos priklopljeno kakšen teden, dva, pritisk je bil do danes neprestano isti, se ni spreminjal.

Pa me zanima, kakšni so lahko še razlogi, da tlak tako močno pade?

Imam namreč preganjavico, ker so lansko leto po gradnji 5x prevrtali cevi za talno gretje in smo morali pol kopalnice sesut, da smo ga zaštukali nazaj. Takrat je bilo nazadnje da je tlak drastično padal.

Hvala za odgovor.


Re: Padec tlaka vode v plinski peči/bojlerju - Žerjavar - 11.10.2013

Morda je padel tlak plina v raztezni posodi.


Re: Padec tlaka vode v plinski peči/bojlerju - gremlin - 11.10.2013

Dopolni vodo, preveri ekspanzijsko posodo (pobrskaj po forumu za navodila) in spremljaj.
Če imaš kondenzacijsko peč, ima nekje urejen odtok kondenza. V isti odtok je tudi pri tvoji peči mogoče speljana cevka iz varnostnega ventila. Cevko, ki gre iz varnostnega stakni in jo vtakni v eno vedro. Ko in če bo tlak spet padel, poglej najprej v vedro. Če bo v njem voda, imaš problem z ekspanzijsko posodo (ali varnostnim ventilom).
Sicer pa vodo dopolni in uporabi razpolovno metodo (v razdelilni omarici zapri polovico zank - seveda, če imaš ventile na obeh koncih zank - če bo držalo, odpri nazaj in zapri drugo polovico. Če tu tlak pade, sledi polovica druge polovice itd)

Nekaj ti bo tudi povedal občutek, koliko vode moraš dotočit, da je tlak spet normalen. Če ga v normalo spraviš z litrom vode, je problem skoraj zagotovo v ekspanzijski.


Re: Padec tlaka vode v plinski peči/bojlerju - iamprimoz - 11.10.2013

smo ugotovili da najverjetneje pušča.
Je očitno popustila kakšna spojka, ko so lansko leto štukali navrtane cevi.

Super, spet bo delo pri hiši :/