Vezava vtičnic - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Vezava vtičnic (/showthread.php?tid=52275) |
Vezava vtičnic - korenje - 20.7.2013 Mene pa zanima če je smiselno vezati vsako vtičnico na svojo varovalko v hiši. Kakšna je moderna praksa za vezanje vtičnic? Re: Vezava vtičnic - Urs - 20.7.2013 Pralni stroj, pomivalni, sušilni, pečico, štedilnik - vsakega na svojo varovalko in razporejeno po fazah. Ostale na svojo -eno ali pa po sobah. Re: Vezava vtičnic - knezevic - 22.7.2013 + klima, in zamrzovalnik/hladilnik na svojo varovalko. Če greš na dopust ali sl. , lahko izklopiš vse varovalke razen hladilnika/zamrzovalnika Re: Vezava vtičnic - alpe - 23.7.2013 Eden od vidikov, kaj dati na ločeno varovalko je tudi, kaj ne želiš, da ostane brez elektrike, če varovalka odklopi zaradi preobremenitve ali napake kakšnega drugega uporabnika, če bi bil vezan na isto varovalko. Tipičen primer so hladilnik, zamrzovalna omara. Te porabnike lahko daš tudi na ločen fid, če imaš slučajno kakšnega od viška pri roki. Dodatno lahko porazdeliš vtičnice in tudi svetila po varovalkah tako, da ni celo nadstropje v temi, če odklopi varovalka zaradi ene žarnice. |