Prenapetostna zaščita - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Prenapetostna zaščita (/showthread.php?tid=50930) Strani:
1
2
|
Prenapetostna zaščita - pepe16 - 16.4.2013 V elektroomarici so že katodni odvodniki, v hišno omarico pa bi vgradil zaščito II reda pa me zanima katera zaščita je zato primerna. na netu sem našel nekaj od Iskre in od Eti pa se ne znajdem najbolje prosim strokvnjake kaj predlagate in kako se pravilno izvede vezava(sem štromar vendar včasih 10 let nazaj tega nismo vgrajevali zato mi to področje ni znano.) Re: Prenapetostna zaščita - Samojed - 16.4.2013 V zunanji omarici (pmo) naj bi bil tip B (takšne oznake ima npr Iskra zaščite), notri pa tip C. Poleg tipa se razlikujejo tudi po sposobnosti odvajanja energije. Sheme za priklop običajno najdeš v embalaži, dobiš jih pa tudi na spletnih straneh (npr iskra: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iskrazascite.si/sl/nizkonapetostna-omreja/class-ii-c-singleamulti-pole-imax-up-to-40ka-pole/item/download/184">http://www.iskrazascite.si/sl/nizkonape ... wnload/184</a><!-- m --> ). Lahko si pogledaš tudi na spletnih straneh podjetja Hermi. Mogoče en nasvet, ki iz vezalnih shem ni razviden - odvod na ozemljilo naj bo čim močnejši in čim krajši, nikakor pa ne delat kakšnih "ovojev" - včasih vidiš lično urejen stikalni blok, kjer ima vsak vodnik en ali dva ovoja. Do tu vse v redu, vendar če to narediš pri odvajanju impulza strele, si praktično izničil delovanje odvodnika zaradi indukcije v tem ovoju. Re: Prenapetostna zaščita - pepe16 - 19.4.2013 Samojed hvala za odgovor samo nekaj še ali grejo odvodniki samo na faze ali gre tudi na nulo,predvidevam da ga nula ne rabi saj je direktno ozemljena v elektroomari. Re: Prenapetostna zaščita - Samojed - 20.4.2013 V takem primeru ga na nuli načeloma ne rabiš, ker je razdalja kratka. Na daljše razdalje pa ja, ker varuje kabel pred prebojem. Re: Prenapetostna zaščita - Homer - 20.4.2013 V tem primeru je pravzaprav vseeno če so odvodniki med fazami in PE ali N Re: Prenapetostna zaščita - vcc - 20.4.2013 Predlagam naslednje: med vsako fazo in nulo veži prenapetostno zaščito z varistorjem (nazivna najbolje 320V), nato pa zaščito s plinskim odvodnikom med nulo in zemljo. Na ta način si ščiten najbolje. Zelo dobro pa je upoštevati nasvet Samojeda tudi zaradi narave el. toka, ki stremi k "ravnanju" vodnika. Ko steče udar skozi vodnik, ga skuša spraviti v ravno linijo in če je kje kakšen ovoj, se lahko zgodi marsikaj. Re: Prenapetostna zaščita - jaci - 28.3.2015 Kakšna je praksa pri projektiranju in izvedbi prenapetostne zaščite 3. reda v enostanovanjski hiši z več etažami in razdelilnikom (omarico) v vsaki etaži? Ali se zaščito izvede v vsaki omarici ali je dovolj izvedba v eni omarici? Zasledil sem različna mnenja. Vnaprej hvala za odgovor. Re: Prenapetostna zaščita - mirator - 28.3.2015 Da ti ne razlagam na dolgo in široko, mislim da boš v priloženem linku dobil vse kar te zanima. Jaz vsekakor priporočam učinkovito zaščito z vsemi stopnjami, kljub morebiti sorazmerno visokemu strošku nabave. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kolektoravtomatizacija.com/resources/files/doc/Kolektor_Synatec/Katalogi/Prenapetostna_zaita_SLO_NR_14_4.pdf">http://www.kolektoravtomatizacija.com/r ... R_14_4.pdf</a><!-- m --> No ja, si še nekaj vprašal. Zaščita razreda I gre v omarico s števcem, če pa je več stanovanjski objekt pa v razdelilno omarico, od kjer gredo dalje dvižni vodi. Potem sledi prenapetostna zaščita razreda II, ki se montira v el. razdelilec v stanovanju. Zaščita razreda III se montira pri posameznem porabniku (n.pr. računalnik, TV ipd. Ni pa potrebe za zaščito porabnikov kot so bojlerji ipd). In še kratko opozorilo. Če je med zaščito I in II majhna kabelska povezava (majhna upornost), potem se v el. razdelilec vgradi zaščita razreda I+II, ki vsebuje impedančno dušilko. Re: Prenapetostna zaščita - alanford - 29.3.2015 Koliko je to majhna impedančna vezava v metrih pri preseku 4mm? _______________________________ Brez muje se še čevelj ne obuje. Re: Prenapetostna zaščita - mirator - 29.3.2015 Priporočljivo je, da se pri kabelski povezavi krajši od 15 m v razdelilec vgradi kombinirana zaščita I+II z dušilko. Predpostavljam, da imaš dovodne kable preseka 4 mm2, zato moraš imeti ali TN-S (3 x 4 mm2 za enofazni sistem oz. 5 x 4 mm2 za trifazni sistem inštalacije po domače: nula N in zaščitni vodnik PE morata biti ločena) ali TT sistem napajanja inštalacije. Re: Prenapetostna zaščita - thundercat - 30.3.2015 mirator Napisal:<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kolektoravtomatizacija.com/resources/files/doc/Kolektor_Synatec/Katalogi/Prenapetostna_zaita_SLO_NR_14_4.pdf">http://www.kolektoravtomatizacija.com/r ... R_14_4.pdf</a><!-- m --> Hvala za ta link, zelo všečno Re: Prenapetostna zaščita - N75 - 5.4.2015 jaci Napisal:Kakšna je praksa pri projektiranju in izvedbi prenapetostne zaščite 3. reda v enostanovanjski hiši z več etažami in razdelilnikom (omarico) v vsaki etaži? Ali se zaščito izvede v vsaki omarici ali je dovolj izvedba v eni omarici? Zasledil sem različna mnenja. Pred števcem takoj za NV varovalkami prenapetostna razreda I+II, če je dovodni kabel po celotni trasi vkopan lahko tudi razred II v podrazdelilcih razreda II v bližino porabnikov (priporočjivo do 5 metrov) FID stikalo za prenapetostno zaščito Re: Prenapetostna zaščita - mirator - 6.4.2015 Citat:Pred števcem takoj za NV varovalkami prenapetostna razreda I+II,Ni najboljša rešitev: 1. vgradnjo kombinirane zaščite I+II pred števec ne bo dovolila elektrodistribucija, 2. kombinirana zaščita ni tako poceni, zakaj bi potem z njo ščitil števec, ki je v lasti elektrodistribucije? Citat:v podrazdelilcih razreda II v bližino porabnikov (priporočjivo do 5 metrov)V razdelilcih je v redu zaščita razreda II, če pa je dolžina napajalnega kabla manjša od 10 m pa je priporočljivo vgraditi kombinirano zaščito I+II. Tik pred porabniki oz. v razdalji manjši kot 5 m se vgradi fina prenapetostna zaščita razreda III (n.pr. v vtičnico in bo potem zaščiten porabnik na podaljšku krajšem od 5 m) Citat:FID stikalo za prenapetostno zaščitoZa TN sistem napajanja inštalacije se ščitijo vse tri faze proti PEN vodniku, za TN-S sistem se proti PE vodniku ščitijo vse tri faze in nula pri TT sistemu (ali TN-S z dodatno RCD zaščito) z vgrajenim RCD stikalom se ščitijo najprej vse tri faze proti nuli in potem nula proti PE vodniku. Sicer pa ne vem zakaj odkrivati toplo vodo, če je vse prav nazorno prikazano v priloženem linku. Re: Prenapetostna zaščita - N75 - 6.4.2015 Če vgradiš prenapetostno zaščito za števcem: 1. ne varuješ števca 2. vsi prenapetostni tokovni sunki udarjajo po števcu 3. tokovne konice se širijo v notranjost stavbe Cena prenapetostne za TN sistem s pomožnim ozemljilom je 125 EUR Prilagam en primer ki sem povezal [url]httpunichr("58")//bukovciunichr("46")si/manual/2014-01-11%2015unichr("46")17unichr("46")52unichr("46")jpg[/url] Re: Prenapetostna zaščita - Homer - 6.4.2015 Je pa majčken problem, če nimaš dostopa do omarice (in "smrtniki" tega nimajo). Namreč če je sunek prevelik, tudi prenapetostna zaščita gre v "večna lovišča". Indikator ti na zaščiti pokaže, da je ta "gotofa". Ker pa nimaš dostopa do omarice tudi ne vidiš, če zaščita še deluje... Potem pač veruješ da si zaščiten, a v resnici ni tako....... In to je lahko tako, dokler se omarica ne odpre. |