Pozdrav,

prosim za mnenje. V kletni etaži (nebivalna) imam pod garažo še en cel prostor dimenzij 6x4 m, brez oken in z vrati samo iz kurilnice (od znotraj). Hiša je podkletena zaradi naklona parcele, ampak sta lastnika hotela prostor izkoristiti za kurjavo (peleti, drva), iz zgornje garaže sta celo pustila jašek za polnjenje. Zunanje stene so iz betonskih zidakov širine 30 cm.

Jaz pa se odločam, da bi to steno prebil in vgradil neka vrata, dovolj široka in "grda" za samokolnico, drva itd (spodnja vhodna so skoraj prelepa za takšno zlorabljanje). Avta v tej garaži že zaradi terena vsak dan zagotovo ne bo, če pa bi imel vrata polne širine, tudi imam nekega oldtimerja, ki bi ga verjetno vsaj občasno imel tu spodaj.

Največji problem, ki ga vidim, je steber, ki se nadaljuje še v naslednji etaži (garaža) in ne vem, kako varno bi ga bilo podreti. Nad ploščo je sicer samo še 9 šar, potem pa streha. Bi bilo (ne)varno podreti steber in steno ter vgraditi vrata? Druga varianta (za drva) so tudi dvižna vrata širine nekje 2m med vogalom in srednjim stebrom - večini namenov bi služila, pač avto ne bi šel v ta prostor. Se kje dobijo taka vrata? Čisto s prve nisem naletel na kaj podobnega. Tretja varianta pa je, da pustim tako kot je, dam čez fasado oz. celo delno zasujem, pa stvari pač spravljam čez spodnja vhodna vrata... Na odločitev bo vplivalo predvsem "statično" mnenje, koliko je steber dejansko nujen.

Tukaj prosim za ocene čez palec oz. še kako mnenje okrog podiranja sten pri novogradnji. Wink

Hvala in lp


Re: Naknadna vgradnja (garažnih) vrat - erni - 7.4.2013

Pozdravljen,

Glede stebra ti ne bom znal pomagati, predlagam da si narocis statika, ki ti bo znal svetovati.
No kar se pa tice garaznih vrat pa ne vidim problema, sicer si rahlo skop s podatki, vendar se vedno najde resitev. Za kaj konkretnejsega bi potreboval vsaj kaksno skico se bolje pa bi si bilo zadevo pogledat in premerit.

Lp


Re: Naknadna vgradnja (garažnih) vrat - Hanzi - 8.4.2013

Ti bi delal vrata spodaj v betoskih zidakih ali zgoraj?
Daj sliko še zgornje polovice.
Nikjer ne bi bilo pametno podirati tistega srebra na sredini. To pa zato ker nimaš horizontalnih vezi, oziroma preklad.
Kako imaš položeno armaturo v ploščah (smer nosilnih palic)?


Re: Naknadna vgradnja (garažnih) vrat - KeCko - 8.4.2013

Že plošča je malo tanka glede na to, da je nad njo garaža in da je povozna. Največ je odvisno od višine prostora pod garažo ter temeljev. Je opcija, da ploščo podpreš zbiješ steno ven ter ob stranskih betonskih potresnikih dobetoniraš podporna AB stebra (tu preveriti in ustrezno pripraviti temeljenje)ter ju povežeš s preklado pod ploščo. Od razpona (in obtežbe nad ploščo) bo odvisna tudi višina preklade, ki pa ne bo majhna. Ravno zaradi tega se lahko zgodi, da bo zmanjkalo višine za garažna vrata.


Re: Naknadna vgradnja (garažnih) vrat - Bor - 8.4.2013

V plošči je po slikah gradnje mreža - ni videt, da bi bile katera smer palic debelejša od druge.

Vrata bi delal spodaj, v betonski steni. Zgoraj sta še dve okni (spodnji rob se vidi) in streha garaže.

Dimenzije so vsaj okvirno razvidne iz št. zidakov...

Drugače pa hvala, nekako tako bi se tudi sam lotil reševanja problema. Še vprašanje: kako betoniraš (spravljaš beton) v opaž, ki bi ga naredil za preklado, da bi bila preklada čisto do plošče? Narediti preklado malo nižje in podzidati?


Re: Naknadna vgradnja (garažnih) vrat - nacek - 8.4.2013

naluknaš ploščo pa vlivaš beton in zvibriraš


Re: Naknadna vgradnja (garažnih) vrat - markosar - 8.4.2013

Čakaj malo...nad glavo imaš garažo, z tanko AB ploščo brez horizontalnih vezi, ti bi pa šel naluknjat zunanji nosilni zid skupaj z vertikalno vezjo???

Dobi si statika, naj ti preračuna prvo, če se zadeva sploh izzide. Da ne bo kasneje kak jok in stok, ko boš "in situ" spoznal efekt mehkega pritličja.


Re: Naknadna vgradnja (garažnih) vrat - Bor - 10.4.2013

Hehe, hvala za mnenja. Če bi bilo res tako hudo, potem 99% hiš, starih več kot npr. 20 let, verjetno ne bi več stalo...

Kot primer: k stari hiši imam narejen več kot 20 let star prizidek 8 x 6 m s predelno betonsko ploščo, v kateri je po celi površini enojna mreža. Pod ploščo je nekje na 5 m daljše stranice predelna stena, ki je na temelju, ampak je bila podzidana - torej glede nosilnosti nekaj vmes. Plošča je ponekod debela celo samo 8 cm, povprečje nekje 10. V zgornji etaži že 10 let parkiram 2 avtomobila (skupaj čez 3 T), pa za zdaj ni nikjer kakšne sledi o poddimenzioniranju. Tako da mislim, da bi bil izraz "mehko pritličje" tudi v primeru, da samo zidake ven zbijem, rahlo pretiran.

Ampak vseeno. Stebra tudi meni ni za rušiti (že zaradi mirnega spanca), tako da bom zelo verjetno dal na eno stran okno, na drugo pa ozka vrata (mogoče celo samo 2 okni). Zgornjo šaro bom pustil, pod njih pa dal gotove preklade (ima sploh smisel?), pod te preklade pa vgradil okni oz. vrata. Potem bi pod prekladami dokončno izbil zidake.


Re: Naknadna vgradnja (garažnih) vrat - markosar - 10.4.2013

Bor: Nekatere hiše so tudi 200 let stare pa še stojijo. Do sedaj smo imeli srečo, če odštejem nesrečno Posočje kar se potresov tiče. Jutri ali pa čez eno leto bo lahko že drugače...moraš se tudi zavedat, da vsak tak poseg pomeni spremembo statičnega načrta, poleg tega boš moral tudi prevzet odgovornost, će bo slučajno šlo kaj narobe.


Zmeni se z kakim statikom, da si bo "in situ" ogledal objekt, vključno z temelji. Boš vedel pri čem si in vsaj mirno boš spal.


Re: Naknadna vgradnja (garažnih) vrat - papez46 - 11.4.2013

Bor Napisal:Pozdrav,

prosim za mnenje. V kletni etaži (nebivalna) imam pod garažo še en cel prostor dimenzij 6x4 m, brez oken in z vrati samo iz kurilnice (od znotraj). Hiša je podkletena zaradi naklona parcele, ampak sta lastnika hotela prostor izkoristiti za kurjavo (peleti, drva), iz zgornje garaže sta celo pustila jašek za polnjenje. Zunanje stene so iz betonskih zidakov širine 30 cm.

Jaz pa se odločam, da bi to steno prebil in vgradil neka vrata, dovolj široka in "grda" za samokolnico, drva itd (spodnja vhodna so skoraj prelepa za takšno zlorabljanje). Avta v tej garaži že zaradi terena vsak dan zagotovo ne bo, če pa bi imel vrata polne širine, tudi imam nekega oldtimerja, ki bi ga verjetno vsaj občasno imel tu spodaj.

Največji problem, ki ga vidim, je steber, ki se nadaljuje še v naslednji etaži (garaža) in ne vem, kako varno bi ga bilo podreti. Nad ploščo je sicer samo še 9 šar, potem pa streha. Bi bilo (ne)varno podreti steber in steno ter vgraditi vrata? Druga varianta (za drva) so tudi dvižna vrata širine nekje 2m med vogalom in srednjim stebrom - večini namenov bi služila, pač avto ne bi šel v ta prostor. Se kje dobijo taka vrata? Čisto s prve nisem naletel na kaj podobnega. Tretja varianta pa je, da pustim tako kot je, dam čez fasado oz. celo delno zasujem, pa stvari pač spravljam čez spodnja vhodna vrata... Na odločitev bo vplivalo predvsem "statično" mnenje, koliko je steber dejansko nujen.

Tukaj prosim za ocene čez palec oz. še kako mnenje okrog podiranja sten pri novogradnji. Wink

Hvala in lp


Tule je vse v redu in OK. Sploh ne vidim kake velike komplikacije.
Plošča nad kletjo ( garaža ) je čisto spodobna. Če je vsa približno korektno narejena, pomeni, da so v plati na robu tudi horizontalne vezi.
Tisto, kar imenujete "steber" to NI, je pa vertikalna protipotresna vez. Tega ne gre enačiti.
Glede vrat pa;
ploščo garaže je v prečni smeri potrebno podpreti ( moralček in zidarske stojke na 0.5m ) kakih 20 cm za steno v notranjosti. Ko to narediš, lahko brez kakega strahu celotno steno iz betonskih blokov skupaj z vertikalno vezjo " PODREŠ".

Levo in desno od vertikalnih vezi ( odvisno od širine vrat, ki jih boš vgradil ) postaviš dva nova AB stebra. Seveda z ustreznim sidranjem v temelj in v vertikalno vez. Zaliješ do višine 25 cm pod ploščo, armaturo pa pustiš do plošče.
Pod ploščo in z ležiščem na teh dveh novih stebrih pa enostavno izvedeš še AB nosilec ali preklado.
Ta preklada ti bo prenašala obtežbe na stebre, ti pa na temelje.

Statika rabiš le toliko, da ti glede na obtežbe iz projekta zdimenzionira armaturo, koliko palic in koliko stremen na kateri razdalji.

Da bo tvoj "old timer" imel toplo mesto - se splača.