Dve vprašanji - modularni ali ON/OFF vklop in izklop čez noč - jodaman - 17.2.2013

Zdravo,

bolj kot berem ta forum (in ostale) bolj me boli glava od vseh informacij.

Namreč, debata teče o kvaliteti peletov, pečeh, gorilcih, itd...

Dajte napisati vaše izkušnje in priporočila glede sledečega pri, recimo, gorilnikih Lamborghini, Ferolli in njihovih "sorodnikih":

1. Modularni ali ON/OFF način. Zakaj, prednosti, slabosti?
Trenutno to razumem kot (v kolikor se motim, prosim za popravek):

MODULARNI - gorilnik prilagaja moč glede na željeno toploto vode v peči. Bližje kot je najvišji željeni toploti nižjo moč koristi. Ali je idealno, da nastavimo doziranje tako, da se čim manjkrat ugaša?

ON/OFF - gorilnik deluje samo na eni vnaprej določeni moči delovanja. Ko se približa željeni toploti ugasne.

2. Pri slabše izolirani starejši hiši. Priporočate da nastavim čez noč ugašanje gorilca ali pustim, da ta še dalje deluje?
Trenutno mi gorilnik deluje ves čas brez ugašanja. Črpalke za toplo vodo ne koristim, saj so radiatorji dovolj topli zaradi dviga tople vode.

Je bolj smiselno recimo zvečer ob 22.30 gorilnik ugasniti in ponovno zagnati ob 5-ih zjutraj in čakati da se voda v sistemu zagreje ali pustiti da kroži ves čas?


Re: Dve vprašanji - modularni ali ON/OFF vklop in izklop čez - Anubis - 17.2.2013

Jaz imam zadevo rešeno z 3-potim mešalnim ventilom.
Torej, čez dan normalno laufa vodo po radiatorjih (črpalka na 2 stopnji)
Čez noč, mešalni ventil zapre, oz. preusmeri vodo na povratni vod, in črpalka ugasne, peč je pa nonstop v pripravljenosti, tako da ponoči (po potrebi) segreva le sama sebe.

Če pa mi temperatura pade pod 19°c, mi sobni termostat vklopi črpalko, in odpre mešalni ventil, tako da imam takoj na voljo tople radiatorje.


Re: Dve vprašanji - modularni ali ON/OFF vklop in izklop čez - jani65 - 17.2.2013

Ko sem ogreval ko.oljem nisem ugašal kotla,tako imam tudi sedaj pri peletih.Teparaturo v stanovanju mi kostantno regulira Firšt MR-TR PLUS na 21/19.Na začetku sezone vklopim in na koncu izklopim.Sanitarno vodo ogrevam z TČ.Po mojih izkušnjah ni prihranka če ogrevanje izklapljaš,razen če ogrevaš pet ur na dan.


Re: Dve vprašanji - modularni ali ON/OFF vklop in izklop čez - jodaman - 18.2.2013

Hvala za odgovore.


Re: Dve vprašanji - modularni ali ON/OFF vklop in izklop čez - đozo - 18.2.2013

pa še kakšen prihranek je,če peletko ugašaš....zagoni,napram oljni peči..so potratni :wink:
..največje zlo je,ko pečka ponoči v stendu,mora sama sebe ogrevat..pri oljni je to šlo 1,2,3...pri peletni...pa sam veš :?
ps
tudi v starih dobrih časih,sem imel ponoči nastavljen,popoln sončni mrk
...ne pozabi,da imaš priklopljen tudi bojler,za katerega sam veš,da se skozi 24h,velkokrat,brez veze"vklaplja :wink: