PodSvojoStreho.net
Toplotna prevodnost - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16)
+--- Tema: Toplotna prevodnost (/showthread.php?tid=49227)



Toplotna prevodnost - rokkras - 22.1.2013

No, sedaj je adaptacija prostorov končana. Naslednji korak je pa fasada. Zanima me ali ima kdo ali pa kje bi našel kako tabelo kjer so napisane toplotne prevodnosti različnih materialov. Ali pa če mi kdo pove...imamo fasado iz perlita....koliko je toplotna prevodnost? Ali se za toplotno prevodnost upošteva tudi notranji omet?

Hvala za informacije.

Rok


Re: Toplotna prevodnost - gt001 - 22.1.2013

potegni si kaksnega od sledecih programov:
- Gradbena fizika URSA
- NOVOLIT Novocad
- ISOVER Designer
- KI Energija
- <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.u-wert.net">http://www.u-wert.net</a><!-- m --> (online kalkulator)

in se izzivljaj z podatki/variantami preracunov toplotne prevodnosti.

Notranji omet sicer ni izolativna plast.
Koliksna je debelina perlitne obloge? perlit ima sicer lambda=0.050-0.055, kar je ca. 30% slabse od navadnega fasadnega stiropora.


Re: Toplotna prevodnost - kraken - 23.1.2013

Kako se pa dokazuje izolativnost perlita (30 let stara fasada) za potrebe eko subvencije? Je potreben kakšen originalen dokument oziroma, kdo v slo. ti to sploh lahko da?


Re: Toplotna prevodnost - Žerjavar - 23.1.2013

Citat:Kako se pa dokazuje izolativnost perlita
Le čemu bi ga dokazoval? Več kot 5 cm ga verjetno nimaš. Če ga vzameš v račun kot navadni omet si morda dobil dober cm več dodane izolacije (EPS), kot bi bilo nujno potrebno za subvencijo. Ne bo ti žal, niti ne bo škodilo.

Če ti pred pričetkom noben oblastveni organ ne bo kontroliral in zapisal stanje hiše, si dokumentiraj (tudi s pričo) debelino perlita.


Re: Toplotna prevodnost - rokkras - 23.1.2013

Fino!
Hvala!


Re: Toplotna prevodnost - rokkras - 23.1.2013

Tako je tudi pri nas...hiša stara 35 let, perlitna fasada cca 5cm. Lahko da je kje več. Bom prav pogledal okrog špalet. So nam okna menjal in ta perlit se je tako držal okna, da se je ponekod kar odlomil. Sedaj se vidi, da je ponekod perlita več, ponekod pa manj.

Drugače pa tko kot je Žerjavar rekel. Slikaj debelino perlita in to je to. Tako bom jaz naredil ko bom prosil za eko-sub.


Re: Toplotna prevodnost - vincent - 23.1.2013

upošteva se vse materiale - lastnosti (toplotna prehodnost) ter njih debelino. ČE rabiš prehodnost cele stene potrebujemo sestave cele stene.

A takole na uč je U vednost med 0,9 in 1,1 W/m2K. A kakor hitro daš izolacijo na to steno je vrednost stene brez nje skoraj nepomembna (Glavnino pridoda izolacija).

Sicer pa...razmišljaj v smeri ali daš 20 cm ali daš 25..ali namesto navadnega uporabiš garfitni (da si tam na 25 cm navadnega). Ne bo treba nič računat :wink: .

....in če dolga leta boš hvaležen svoji odločitvi...