PodSvojoStreho.net
Nastavitve WDC 20 za ogrevanje sanitarne vode - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Nastavitve WDC 20 za ogrevanje sanitarne vode (/showthread.php?tid=46867)



Nastavitve WDC 20 za ogrevanje sanitarne vode - boskec - 21.9.2012

Imam kotel na pelete in TČ zvezano poshemi 401c,regulator WDC 20 in sobno enoto DD2. Kadar kurim z kotlom na pelete ugasnem TČ in ogrevam sanitarno vodo z kotlom.
Nastavil sem časovni program in v servisnih parametrih nastavil funkcijo izhoda R5, S4.1 na vrednost 3, S4.2 na vrednost 10, S4.3 na max 60C.
Pričakoval sem da se bo ogrevanje sanitarne vode vklopilo po izbranem časovnem programu kar se zgodi in da se bo ogrevanje izključilo ko bo voda v TČ dosegla max nastavljeno temperaturo(60c po parametru S4.3) tudi če je temperatura dosežena prej kot je to določeno v časovnem programu, nato pa bi se zopet vključilo ko bi se temperatura v TČ znižala za 10C( parameter S4.2). seveda vse v okviru časovnega programa.
Sedaj se pa dogaja sledeče: Ko sanitarna voda doseže temperaturo 60 C se ogrevanje ne ustavi ampak pumpa deluje veselo naprej , dobim obvestilo o pregrevanju sanitarne vode, in temperatura vode narašča tja do 65-67 C, nato pa se zadeva vendarle izklopi.

Ali moram še kje kaj nastaviti, da do pregrevanja ne bi prihajalo?

Hvala za pomoč

lp
boskec


Re: Nastavitve WDC 20 za ogrevanje sanitarne vode - mremec - 21.9.2012

Preveri parameter S4.12 - z njim nastaviš, koliko časa še dela črpalka potem, ko je dosežena željena temperatura. Privzeta vrednost je 5 minut, poskusi kar z 0.


Re: Nastavitve WDC 20 za ogrevanje sanitarne vode - boskec - 21.9.2012

Sem gledal tudi to, pa nisem upal tega spremeniti, ker ne vem z kakšnim razlogom je privzeta vrednost izklopa črpalke 5 min, mogoče kakšen varnostni ukrep??. To je tudi najvrjetneje tudi vzrok pregrevanja.


Re: Nastavitve WDC 20 za ogrevanje sanitarne vode - mremec - 21.9.2012

V navodilih piše za S4.12 takole: "Z nastavitvijo nastavimo zamik izklopa obtočne črpalke, ko je sanitarna voda ogreta na želeno temperaturo. S zakasnitvijo izklopa črpalke preprečimo porast temperature v kotlu zaradi inercije kotla."


Re: Nastavitve WDC 20 za ogrevanje sanitarne vode - boskec - 21.9.2012

Aha, vendarle nekakšen varnostni ukrep, torej z takimi nastavitvami je nemogoče preprečit pregrevanje vode v bojlerju, razen če zaobidemo S4.12 in tvegamo morebitno pregrevanje kotla. Mogoče bo potrebno nastavit časovni interval ogrevanja na krajši čas, pač poiskušat in najti primerno nastavitev, da se rešim obvestil o pregretju.
Še kakšna druga ideja?


Re: Nastavitve WDC 20 za ogrevanje sanitarne vode - mojstermiha - 21.9.2012

Na koliko pa imaš nastavljeno željeno temperaturo vode ? Pa S4.1 je po mojem lahko kar 1.R5 deluje po shemi.
lp


Re: Nastavitve WDC 20 za ogrevanje sanitarne vode - JOHHAN - 22.9.2012

Znižaj željeno temp. na 53 pa se ti ustavi na okrog 60°C.
Lp


Re: Nastavitve WDC 20 za ogrevanje sanitarne vode - boskec - 22.9.2012

Koliko sem zdaj to malo preštudiral pride pri ogrevanju sanitarne vode z kotlom vedno do pregrevanja sanitarne vode (obvestilo na wdc). Potrebno bo opazovati v kolikem času ogreje vodo nekje do 55C in nastaviti časovni program temu primerno .

Fantje hvala za pomoč in nasvete!


Re: Nastavitve WDC 20 za ogrevanje sanitarne vode - yovo - 8.12.2012

Meni pa nikakor ne uspe aktivirati časovnega programa zaSV. Imam WDC10B. Nastavim časovni interval za časovni program, in izberem delovanje ogrevanja SV po časovnem programu. Ko pogledam status tipala T5, je prikazan simbol Off. Nikakor ne deluje po časovnem programu. Ima kdo kakšno idejo zakaj oz. kaj še naj poskusim?