toplotna črpalka z/v Hotjet - hato - 4.2.2012

kot novi član vas najprej prisrčno pozdravljam in se hkrati zahvaljujem vsem moderatorjem in specialistom tega dela foruma za čas in trud, ker nas laike učite o skrivnostih ogrevanja;
za vas poznavalce imam razlago strokovnjaka, ki opravlja zagone, nastavitve in razne servise tč zrak-voda Hotjet; za mono model 15ASK (on/off tč) pravi:
1. gretje sanitarne vode v 300 litrskem bojlerju traja lahko tudi 3 ure/dan, v povprečju pa vsaj 2 uri;
2. gretje sanitarne vode zahteva cca 1/3 energije tč v letu dni;
3. pri gretju sanitarne vode je vstopna voda v bojler (iz tč) vedno 3 °C višja od izstopne (v tč); ta razlika ostaja konstantna do konca, ko tč doseže svojo maks. temp. izstopne vode;
prosim za vaše mnenje glede teh trditev (predvsem zadnje);
lp


Re: toplotna črpalka z/v Hotjet - Lentus - 5.2.2012

Dobrodošel na forumu!

Če primerjam te trditve z svojo 11kW TČ, je takole:

1. pri meni traja ogrevanje 300l bojlerja, pozimi v povprečju 1 uro na dan za 5 oseb.
2. ne drži. Poraba energije za SV je nekje 15% in seveda varira od količine porabljene TSV.
3. drži. Razlika je 3°C in je konstantna do konca ogrevanja, oziroma do nastavljene željene temperature TSV.


Re: toplotna črpalka z/v Hotjet - hato - 8.2.2012

glede točke 3: kdo nastavlja to razliko treh stopinj; ali je to morda mešalni ventil, ki morebiten višek toplote odda v ogrevanje hiše; gre namreč za on-off tč;

in še eno splošno vprašanje:
ali je, z ozirom na hrupnost, smiselna nabava predimenzionirane inverterske tč ali ne; močnejša tč naj bi oddajala isto toploto z manjšim številom obratov ventilatorja in kompresorja ter zaradi tega delovala tišje;

lp