PodSvojoStreho.net
Izolacija Isolair - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16)
+--- Tema: Izolacija Isolair (/showthread.php?tid=41087)



Izolacija Isolair - morrison - 25.11.2011

Zanima me ali ima kdo kaj izkušenj glede izolacije Pavatex Isolair (22, 2500x770mm). Ali je primerljiva z agepan, egger dhf, ipd.? Skrbi me, ker je prodajalec omenil, da se plošče nekoliko povesijo - ali lahko to povzroči kak problem?

Hvala za odgovore!


Re: Izolacija Isolair - firefly - 25.11.2011

morrison Napisal:Skrbi me, ker je prodajalec omenil, da se plošče nekoliko povesijo

:lol: hm... Očitno ni primerljivo, glede na to da se ostale plošče ne povesijo :lol:


Re: Izolacija Isolair - morrison - 25.11.2011

Po pripovedovanju trgovca, naj bi se Isolair povesil ker je bila razdalja med šperami velika (nad 90) + tri dni naliva. Mene zanima ali je kdo že pokrival s temi ploščami in in ali je imel podobne težave s povešanjem plošč...

Če sem iskren, sploh ne bi razmišljal o teh ploščah (če bi upošteval samo to kar mi je povedal trgovec). Razlog, da še vedno razmišljam o Isolair-u, je ta da so Pavatex plošče iz lesenih vlaken izolativne in zvočno skoraj neprodušne in da jih uporabljajo tudi pri pasivnih hišah.


Re: Izolacija Isolair - Žerjavar - 25.11.2011

Kakšni so razlogi, da se ne odločiš za najcenejšo, preizkušeno, enako dobro varianto: steklena volna, deske, pp folija?


Re: Izolacija Isolair - morrison - 25.11.2011

Žerjavar, naredil bom tako si zapisal, s to spremembo, da bi zamenjal deske s ploščami iz lesenih vlaken. Zakaj bi rad naredil to zamenjavo? Preden odgovorim, vedi, da sem popoln laik iz gradbeništva... No pa bom vseeno poizkušal odgovoriti... Po mojem mišljenju se deske sušijo in ks tem krčijo. Pride do povečanja reg, kjer lahko tako poleti kot pozimi prihaja do prebijanja toplote/mraza. Plošče imajo utore in se v tem pogledu celotna površina strehe zapre (posledično pa razmišljam tudi o drugem zračnem mostu zaradi kondenzacije). Dodatni razlogi za plošče iz lesenih vlaken (pleg seveda izolativnosti) je še prepojenost s parafinom kar pomeni, da predstavljajo neke vrste sekundarno kritino - pokrivali bomo sredi oz. konec decembra, samo čez vikende in povsem verjetno je da bo vmes (med pokrivanjem s ploščami in kritino) deževalo/snežilo.


Re: Izolacija Isolair - firefly - 25.11.2011

Glede na to kdaj in kako boš pokrival, pozabi na take plošče. Bodo 100% problemi.

Izolativnost ti ne pomaga, če bi dal potem še 2gi zračni kanal spodaj. Bodo deske popolnoma enako dobre. Funkcija sekundarne kritine pri teh ploščah pa ni tako "dobra" da bi lahko ostale nepokrite med dežjem/snegom. Jih moraš pokrivati (kar pa ni potrebno pri deskah).

To da se take plošče uporabljajo pri pasivnih hišah nič ne pomeni (zate). Agepanove so popolnoma enake (recimo)...


Re: Izolacija Isolair - Žerjavar - 25.11.2011

Citat:se deske sušijo in ks tem krčijo. Pride do povečanja reg, kjer lahko tako poleti kot pozimi prihaja do prebijanja toplote/mraza.
- Med deskami so rege (5 do 15 mm) potrebne, da gre vlaga lažje v 1. prezračevalni kanal. S tem ni potreben 2. prezračevalni kanal, imaš 3 cm več izolacije.
- Izolativnost desk (iverke, ...) ni v skupni izolaciji mansardnega stropa omembe vredna (kak %).
- Paropropustna folija za krajši čas (kak mesec) popolnoma nadomešča kritino. Imam lastno izkušnjo, ko sem sam postopoma zamenjal kritino in dodal izolacijo. Je trajalo skoraj 3 mesece. Prvo položeni del pp folije je bil skoraj 3 mesece brez primarne kritine. Samo enkrat mi je dež prebil sekundarno kritino in sicer ob nevihti, ko so padale zelo debele kaplje dežja (nedaleč vstran je bila toča).


Re: Izolacija Isolair - morrison - 25.11.2011

Firefly in Žerjavar, hvala obema za odgovor. Rabim točno to, nekoga, ki mi iz izkušenj pove kako je... Torej pri vsem tem napredku in poplavi tržišča z raznoraznimi ploščami, pravite da je klasika (deske) še vedno najboljša. Kaj pa pravite na zunanjo izolacijo Termotop, Bauder, ipd? Moja želja je predvsem dobro izolirati mansardo, ker bodo zgoraj spalnice. Doma, se spomnim, da smo imeli mansardo zelo, zelo vročo in ne želim ponoviti napake. Zato bi raje dal kak € več, samo da bo zgoraj vzdržno tako poleti/ kot pozimi. Trenutno imam rušt doma, kritina naročena in bo črna creaton rapido. Kolebam še sedaj samo pri tej sekundarni kritini oz deskah. Streha bo dvokapnica z dvema dvokapnima izzidkoma, naklon 30-35 stopinj.


Re: Izolacija Isolair - firefly - 25.11.2011

če imaš mansardo dovolj visoko, potem je dovolj samo izolacija pod deskami. 0,035 in 0,032 volne so hudičevo učinkovite poleti (recimo 30 cm le te).


Re: Izolacija Isolair - Žerjavar - 25.11.2011

Citat:ker bodo zgoraj spalnice. Doma, se spomnim, da smo imeli mansardo zelo, zelo vročo in ne želim ponoviti napake
- Ustrezno izolacije, pretiravanje ni potrebno, 25 do 30 cm cenejše steklene volne bo povsem zadoščalo. Če imaš na zidovih samo 12 cm stiroporja ali manj, bo v stropu mansarde zadoščalo tudi 20 cm.
- Za poletno vročino je važna akumulacija toplote ("mrzlote"). Predlagam, da na notranji strani najprej nabiješ deske 2,5 cm, parno zaporo in še zaključni sloj ( leseni opaž 12 mm). Lahko gips plošče - tu naj ti kdo pove, kako to kombinirati, da ne bodo stiki pokali.
- Če te muči višina prostora, dvigni navzgor. Recimo špirovce 10 x 20 cm in čez še letev 5 (ali 8) cm. Če so špirovci že nažagani, pa daš nanje najprej prečno letve in na njih še ene letve nad špirovce, šele nato deske. S tem si tudi zmanjšal toplotni most zaradi špirovca.


Re: Izolacija Isolair - som16 - 25.11.2011

morrison,
samega faznega zamika , kvalitetnega, ne moreš doseči z "lahko stekleno volno" tudi če vzameš SF 35 (32), ker je prelahka.
Bi predlagal, da pod deske vgradiš tervol vsaj 50kg/m3 (ali težjega), debeline 14 cm; po njim pa (tudi lahko) stekleno volno.
Lambda ( 0,040 - 0,38), pozimi je v redu za vse toplotno izolacijske materiale , poletno vročino ustavi izolacija, ki ima veliko akumulacijo specifične toplote.(preboj toplote)
Predvsem , se priporoča v podobnih primerih celuloza in lesne vlaknenke a so kar precej navite cene le-teh, zato raje predlagam tervol z večjo težo. Glede tega se pozanimaj v Škofji Loki.


Re: Izolacija Isolair - Fantocci - 25.11.2011

Če ga je strah poletne vročine, potem lesnovlaknene plošče tipa agepan sploh niso napačna rešitev, ker imajo velik fazni zamik (toplota se preko njih "prebija" dlje časa, medtem je že nočni hlad, ki jih pohladi). Morajo pa imeti večjo debelino okoli 6cm (potem pa se tudi povesile sigurno ne bodo).

Je pa res paropropustnost take kombinacije okoli 10x manjša od desk z režami + folija (kar je pa minus).

Ker so nabite iznad špirovcev, ti tudi nekaj povečajo skupno izolativnost strehe (toplotna prevodnost agepana je 0,09 W/mK, kar je nekako pol slabše od kamene volne).


Re: Izolacija Isolair - Žerjavar - 25.11.2011

Citat:samega faznega zamika , kvalitetnega, ne moreš doseči z "lahko stekleno volno" tudi če vzameš SF 35 (32), ker je prelahka.
Res je! Če je izvedba klasična - na notranji strani samo gips plošča. Predlagal sem na notranji strani les 2,5 cm.

Moj izračun zamika zajema samo 3 plasti stene. Sem vzel:
- 1. zunaj les 2,5 cm, kameno volno 100 kg/m3, 0,04 W/mK (ne vem, če obstaja) in znotraj 1,5 cm gips plošča.
- 2. Les 2,5 cm, steklena volna 15 kg/m3, 0,04 W/mK in 3 cm les. Teh 3 cm lesa je akumulacijsko enakovreden 2,5 cm lesa in 1,5 cm gips.

Diagrama kažeta 24 urni potek temperature. Modro = zunanja temperatura (zajeto osončeno povečanje pod kritino). Rdeče je nihanje temperature v zaprtem prostoru brez vplivov. Zeleni krivilji nastaneta ob nočnem ohlajevanju prostora ves čas, ko je zunanja temperatura nižja od notranje. Zgornja krivulja kaže potek notranje temperature ob stalnem dovajanju toplote 10 W/m2 ( za sobo 16 m2 je to 160 W neprestano - običajno zadošča 1 oseba + računalnik), spodnja pa brez dovajanja toplote.

Naj še dodam, da dodajanje neke masive na zunanji strani nima velikega vpliva na temperaturo znotraj.

Uf! sem pozabil napisati, da je debelina volne 20 cm.