![]() |
|
Primerjava toplotnih črpalk - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Primerjava toplotnih črpalk (/showthread.php?tid=41048) |
Primerjava toplotnih črpalk - TRIGLAV39 - 23.11.2011 Pozdravljeni! Sem v fazi pridobivanja ponudb za toplotno črpalko zrak - voda. Ker so zneski sorazmerno podobni, bi vas prosil za mnenja oz. priporočila. Odločam se med kompaktnima TČ Thermia Atec 11 in Dimplex LA11TAS, ena od opcij je tudi "klima" toplotna črpalka Rotex 11kW. Vsak proizvajalec podaja karakteristike na drugačen način in je direktna povezava nemogoča. Kot specifiko nameravam kot drugi toplotni vir uporabljati kamin z vodnim izmenjevalcem, posledično rabim zalogovnik. Hvala za odziv, LP, Aleš Re: Primerjava toplotnih črpalk - klemenv - 23.11.2011 pri takih črpalkah bi pozabil na vodno povezavo kamina Re: Primerjava toplotnih črpalk - Berghaus - 23.11.2011 Točno to sem hotel vprašati, zakaj potrebuješ kamin s toplotnim izmenjevalcem? Ste brez izolacije? Re: Primerjava toplotnih črpalk - smrekca - 23.11.2011 Mogoče kaj najdeš tu...pa se lažje odločiš [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2U/iX/3xVmx7LN/tabelatestiranjaunichr("46")jpg[/img] Re: Primerjava toplotnih črpalk - bbs - 23.11.2011 Glej da imajo serviserja ki celo ve kaj dela Re: Primerjava toplotnih črpalk - TRIGLAV39 - 24.11.2011 Pozdravljeni! Hiša je novogradnja, način ogrevanja bo nizkotemperaturni (talno gretje), izolacije pa najmanj 20 cm. Kaminski vložek z možnostjo priklopa na centralno ogrevanje ni kaj dosti dražji od navadnega. Zanj sem se odločil z namenom, da v prehodnih obdobjih in pa pri zelo nizkih temperaturah dogrevam centralni sistem in prihranim pri porabi toplotne črpalke. Glede toplotnih črpalk mi je jasno, da vsak proizvajalec, zastopnik ali monter propagira svoje. Zanimivo pa je tudi to, da vsak proizvajalec podaja karakteristike TČ na drugačen način in ni možna neposredna primerjava. Zanima me, če kakšen od vas pozna prednosti kompaktnih oz. klima TČ oz. prednosti oz. predvsem slabosti kakšne od zgoraj naštetih... Specialist, hvala za tabelo, žal pa ni primerjave z Dimplexsom oz Rotexom. LP, Aleš Re: Primerjava toplotnih črpalk - Berghaus - 24.11.2011 Glede na karakteristike novogradnje, bo TČ dolgčas. V takih primerih rade med odsotnostjo lastnika pregriznejo vode na katere so priključene in pobegnejo tja, kjer jih dejansko uporabljajo. Re: Primerjava toplotnih črpalk - klemenv - 24.11.2011 berghaus Napisal:Glede na karakteristike novogradnje, bo TČ dolgčas. V takih primerih rade med odsotnostjo lastnika pregriznejo vode na katere so priključene in pobegnejo tja, kjer jih dejansko uporabljajo.:lol: se podpišem naj uganem, poraba energije bo recimo ~3600 kWh na leto, pri COP=3.0 je to 1200kWh elektrike, kar znese ~156 evr na leto. Če ti vodna povezava prihrani 20% elektrike, je prihranek ~30 evr na leto. Re: Primerjava toplotnih črpalk - sassapo - 24.11.2011 TRIGLAV39 Napisal:Pozdravljeni! To dvoje ne moreš primerjat, saj gre za dva popolnoma različna izdelka, z različnim načinom delovanja. Kot že stokrat povedano, ni za vsako hišo enaka TČ enako dobra. Oprimalna izbira se določi glede na objekt in lokacijo :wink: Re: Primerjava toplotnih črpalk - tomi5 - 24.11.2011 smrekca Napisal:Mogoče kaj najdeš tu...pa se lažje odločišZelo zanimivo. Zanimivo je pa tudi, da so primerjali med seboj tč različnih moči - namreč pri Thermii obstaja Atec tudi v 9 kw različici, kar bi bilo najbrž bolj pošteno napram konkurentom
Re: Primerjava toplotnih črpalk - Berghaus - 24.11.2011 Saj se ne gre za primerjanje, pač pa testiranje vsake posebaj..... Re: Primerjava toplotnih črpalk - Mirando - 24.11.2011 ja samo je treba vedeti, da je Thermia tudi draga ko pr********! Re: Primerjava toplotnih črpalk - tomi5 - 24.11.2011 berghaus Napisal:Saj se ne gre za primerjanje, pač pa testiranje vsake posebaj.....Testirali so res vsako posevaj, vendar pa so dali v skupno tabelo ravno z namenom primerjanja .
Re: Primerjava toplotnih črpalk - Berghaus - 24.11.2011 Zdaj, ali govoriva o primerjanju za informiranje kupcev, ali primerjanju za tekmovanje, katera je boljša in oh in sploh. Ker potem je res čudno, niti moči niso iste...... Re: Primerjava toplotnih črpalk - TRIGLAV39 - 24.11.2011 klemenv Napisal:berghaus Napisal:Glede na karakteristike novogradnje, bo TČ dolgčas. V takih primerih rade med odsotnostjo lastnika pregriznejo vode na katere so priključene in pobegnejo tja, kjer jih dejansko uporabljajo.:lol: se podpišem Kamin bi itak imeli (žena :wink: , jaz pa tudi rad včasih zakurim), investicija (povezava, večji zalogovnik) pa ni kaj dosti velika. Ponudbe za TČ na ključ (TČ, notranaj enota, zalogovnik, bojler, ostali materijal, montaža, zagon...), ki sem jih naštel (Thermia Atec 11 - 12000E - 1500E subvencij, Dimplex LA11TAS 11800E - 1500E subvencij, Rotex 11kW 11000E - 1000E subvencij) so zelo podobne. Tako, da tisto, da je Themia posebej dražaj ne drži (sem pa pri tej ponudbi dopil največji rabat). |