PodSvojoStreho.net
Termični ventil - zaščita kotla pred kondenzacijo - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Termični ventil - zaščita kotla pred kondenzacijo (/showthread.php?tid=39649)



Termični ventil - zaščita kotla pred kondenzacijo - Tone - 16.9.2011

Peč na drva Central 28 od WVTerm in zalogovnik. Dilema je kateri termični ventil izbrati, ali pa zakomplicirati z mešalnim in regulacijo. Proizvajalec zahteva 55°C kot točko ko se začne odpirati krog proti zalogovniku. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")vetounichr("46")si/files/PONUDBA/6_REGULACIJSKA_TEHNIKA/esbe_katalog_2011unichr("46")pdf]ESBEju bi človek zaupal, njihov VTC511/55°C[/url] je pri VETO 70€+DDV. Lahko pa izberem 60°, da bo ziher.
Kaj menite, kaj svetujete, avtomatiko bom verjetno delal sam, a če mi zataji bom imel trotlziher mikrostikalo na regulatorju vleka, ki bo vklopilo obtočno črpalko, zato mešalni ventil bolj ali manj odpade, sploh pa mi termični ventil omogoča delovanje brez elektrike - zalogovnik je tik ob peči in cca 1m nad pečjo.

Pa še nekaj filozofije:
Ker bo zalogovnik velik, se bo redko povsem segrel, zato bi mešalni ventil omogočal, da ob koncu kurjenja spustim še hladno vodo iz zalogovnika v peč in jo s tem ohladim, ne pa da se toplota v peči počasi prenese v dimnik in na prosto.
Itak bo to težko avtomatizirati, saj nikoli ne veš ali so se zataknila polena v peči oziroma ali bomo še kaj nalagali vanjo. Zato bi bila varianta termični ventil + obični krogelni ventil, s katerim bi vodo iz dna zalogovnika spustil v peč. Če to povezavo naredim direkt med pečjo in zalogovnikom, bo v primeru, da pozabimo zapreti ventil, črpalka (v povratku takoj pred pešjo) kvečjemu potiskala vročo vodo iz peči na dno zalogovnika, kar sicer ni dobro, ni pa škodljivo za peč.


Re: Termični ventil - zaščita kotla pred kondenzacijo - aleks - 16.9.2011

Tone Napisal:Peč na drva Central 28 od WVTerm in zalogovnik. Dilema je kateri termični ventil izbrati, ali pa zakomplicirati z mešalnim in regulacijo. Proizvajalec zahteva 55°C kot točko ko se začne odpirati krog proti zalogovniku. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")vetounichr("46")si/files/PONUDBA/6_REGULACIJSKA_TEHNIKA/esbe_katalog_2011unichr("46")pdf]ESBEju bi človek zaupal, njihov VTC511/55°C[/url] je pri VETO 70€+DDV. Lahko pa izberem 60°, da bo ziher.
pa veš, da je 60° šele na 70°C polno odprt? če hočeš da odpira na 55°je najbolj ziher vzet patrono 50°C

Kaj menite, kaj svetujete, avtomatiko bom verjetno delal sam, a če mi zataji bom imel trotlziher mikrostikalo na regulatorju vleka, ki bo vklopilo obtočno črpalko, zato mešalni ventil bolj ali manj odpade, sploh pa mi termični ventil omogoča delovanje brez elektrike - zalogovnik je tik ob peči in cca 1m nad pečjo.

ne vem če bo držalo, sploh če bo na povartnem vodu. brez kroženja patrona ne bo odprla poti do zalogovnika. to funkcijo ima ladomat z nekimi ekstra loputami. pa obtočno črpalko štartaj na termostat dimnih plinov (uporabi termostat za pečico in invertiraj z relejem)

Pa še nekaj filozofije:
Ker bo zalogovnik velik, se bo redko povsem segrel, zato bi mešalni ventil omogočal, da ob koncu kurjenja spustim še hladno vodo iz zalogovnika v peč in jo s tem ohladim, ne pa da se toplota v peči počasi prenese v dimnik in na prosto.

to rešuj s termostatom in "prazni" kotel termostatsko

Itak bo to težko avtomatizirati, saj nikoli ne veš ali so se zataknila polena v peči oziroma ali bomo še kaj nalagali vanjo. Zato bi bila varianta termični ventil + obični krogelni ventil, s katerim bi vodo iz dna zalogovnika spustil v peč. Če to povezavo naredim direkt med pečjo in zalogovnikom, bo v primeru, da pozabimo zapreti ventil, črpalka (v povratku takoj pred pešjo) kvečjemu potiskala vročo vodo iz peči na dno zalogovnika, kar sicer ni dobro, ni pa škodljivo za peč.
tega pa ne razumem. ne na vrh zalogovnika? kako bi pa pumpa potiskala nazaj na poden zalogovnika vročo vodo? to že zarad termike ne vem če gre.


Re: Termični ventil - zaščita kotla pred kondenzacijo - Tone - 17.9.2011

Čisto enostavno, črpalka v peči ustvarja malo nadtlaka in zato gre voda po forlaufu v zalogovnik, po tej pozabljeni paralelni povezavi pa tudi, seveda če je razlika tlakov večja kot jo povzroča razlika temperatur zgoraj-spodaj.

Glede gretja zalogovnika brez elektrike (črpalke) očitno s termičnim ventilom ne bo šlo. Imam 55Ah akumulator in bo treba črpalko gnati ali pa rešiti z mešalnim ventilom. Ali pa odprem omenjeni ventil za dotok vode iz dna zalogovnika in zamižim na eno oko zaradi rosenja kotla - enkrat na 3 leta.


Re: Termični ventil - zaščita kotla pred kondenzacijo - aleks - 17.9.2011

jaz sem v našem starem vrečku med kurjenjem opazil rosenje le enkrat, kar ga kurimo. to je bilo en dan, ko je bilo v kurilnici mrzlo, pa še zakuril sem z vlažnimi poleni. ker ogenj "ni zalaufal" je v kotlu samo malo tlelo, par plamenčkov - in iz roba pokrova čistilne odprtine se je nagravžno pocedilo. kotel še vedno ni prerustal, čeprav je zdaj že mislim 28 let star- kupil sem ga od enega forumaša tule.


Re: Termični ventil - zaščita kotla pred kondenzacijo - Tone - 17.9.2011

Če nimaš zaščite pred rosenjem, ne velja garancija.


Re: Termični ventil - zaščita kotla pred kondenzacijo - aleks - 18.9.2011

dvomim da bo kotel med garancjsko dobo, 2 ali 3 leta, prerustal ... pa če ga zaliješ z glažem cvička vsak dan, ne bo prerustal v 3 letih ...