Izolacija poševnih AB vezi proti ostrešju - aoven - 4.8.2011

Z zanimanjem prebiram vse žive teme na tem forumu in večkrat sem že porajtal, da se ob kakšni objavljeni sliki ostrešja prav hitro najde "sokolje oko", ki opozori, da med poševnimi AB vezmi in ostrešjem ni (dovolj) izolacije (npr. stirodura). Primer iz enega spletnika je [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/klemenv/streha/6417]tukaj[/url] (glejte komentar na dnu strani).

Stvar je tudi zame zelo aktualna, ker bom imel prav kmalu v gostih mojstre zidarje in krovce in tega detajla ne bi rad prepustil naključju.

Da bi stvar imel narejeno res pravilno, me sedaj zanima, kako konkretno naj bi to izgledalo. Kakšna slika bi bila super za predstavo, katera mesta in kako morajo biti izolirana.

Naj povem, da bo moja streha pravokotna, s sredinsko poravnano trikotno frčado na vsaki od daljših stranic, ter čopoma namesto klasičnih špic. Temu primerno bo AB venec tekel povsem po vrhu kolenčnega zida krog in krog hiše.

Kje vse bi torej moral namestiti izolacijo v mojem primeru? Tudi pod legami?


Re: Izolacija poševnih AB vezi proti ostrešju - som16 - 4.8.2011

aoven,
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/3e/gm/4kO6NZio/posevna-hv--izolacija.jpg">http://www.shrani.si/f/3e/gm/4kO6NZio/p ... lacija.jpg</a><!-- m -->
Na tej sliki imaš prikazano vgrajeno 5 cm kombimploščo. Na drugih predelih se je vgradilo 5-8 cm izolacije.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/T/LJ/2okH9uLi/mansarda-m-brez-izolacij.jpg">http://www.shrani.si/f/T/LJ/2okH9uLi/ma ... olacij.jpg</a><!-- m --> Tu imaš prikazano kako naj zidar pozida in pusti prostor za poznejšo vgradnjo izolacije.

Izoliraj po vsej dolžini vezi. Ta zadeva/detalj je bolj vprašanje za projektante, da ti primerno obdelajo :lol: Confusedhock: , in pokomentirajo. Do sedaj je bilo to bolj bogo :o , smo kar na gradbišču to reševali. Big Grin


Re: Izolacija poševnih AB vezi proti ostrešju - Žerjavar - 5.8.2011

Zgornji nivo poševne AB vezi naj bo na spodnjem nivoju špirovcev. Ko delaš izolacijo fasade jo vlečeš do vrha špirovca (do desk z folijo) - trda izolacijska plošča (stiropor, ...) bo to vzdržala. Nad AB vezjo do vrha špirovca pa vložiš isto izolacijo, kot med špirovce za izolacijo stropa mansarde.


Re: Izolacija poševnih AB vezi proti ostrešju - Mirando - 5.8.2011

zadnje napisano je skoraj optimalno!
jaz sem na najbolj neugodnih mestih, kjer nismo pustili 'bogvekaj' :oops: prostora - za prekinitev toplotnega mostu - reševal s tanjšim stiroporom ter seveda pu-peno! :wink:

Zanimivo, da se pri pozidavi opisanih poševnin (pred izdelavo ostrešja), še vedno v večini zida - betonira PREVISOKO! tudi na izredno lepo grajenih objektih sem dostikrat videl, da prostor ni bil posebej puščen, da se preporsto zida (betonira!) poševnina do strešne konstrukcije! Zidarji pa bentijo, si šolajo z deskami zadnje cm, da ni stopničasto od zidakov......da le-to res 'lepo' zgleda pred izdelavo ostrešja! :wink: brezveze seveda!

Sicer pri npr. podeskani strehi je neka minimalna prekinitev toplotnega mostu, vendar ocenjujem, da je puščanje več prostora za rešitev, kot ej opsal @žerjavar dosti boljša, ali vsaj da se pusti za neko min - npr 5 cm izolacije....


Re: Izolacija poševnih AB vezi proti ostrešju - Urs - 5.8.2011

Žerjavar Napisal:Zgornji nivo poševne AB vezi naj bo na spodnjem nivoju špirovcev. Ko delaš izolacijo fasade jo vlečeš do vrha špirovca (do desk z folijo) - trda izolacijska plošča (stiropor, ...) bo to vzdržala. Nad AB vezjo do vrha špirovca pa vložiš isto izolacijo, kot med špirovce za izolacijo stropa mansarde.


Tako sem naredil jaz. Sicer imam ta poveševni del narejen iz U-ytong korit in proti zunanji strani še par cm izolacije. Na zgornji strani proti deskam imam cca 14-16 cm prostora za podtakniti izolacijo preko betona, ki je v koritu. Notranje stene imajo v celoti betonirane poševne vezi cca 20 cm po višini - proti deskam je spet dovolj prostora, s strani pa bo stvar prekrila volna.


Re: Izolacija poševnih AB vezi proti ostrešju - aoven - 7.8.2011

Odlični odgovori! Hvala vsem.