PodSvojoStreho.net
Prikaz odtaljevanja Toplotna črpalka PUHZ-RP125YKA - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Prikaz odtaljevanja Toplotna črpalka PUHZ-RP125YKA (/showthread.php?tid=34216)

Strani: 1 2


Prikaz odtaljevanja Toplotna črpalka PUHZ-RP125YKA - Silvana - 4.12.2010

Tole je bilo posneto danes, razdalja manj kot meter. Prvo se sliši normalno delovanje potem ventilatorji ugasnejo nato se sliši brnenje (presenetljivo tiho) kompresorja ko odtaljuje, na koncu še kratek vklop ventilatorjev.
Čudno da nekateri omenjajo precejšno glasnost pri odtaljevanju. Tukaj je odtaljevanje precej tišje kot pa samo delovanje tč.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=vHX-KEXbOXY">http://www.youtube.com/watch?v=vHX-KEXbOXY</a><!-- m -->


Re: Prikaz odtaljevanja Toplotna črpalka PUHZ-RP125YKA - audio - 4.12.2010

Sam imam tega Zubadana vendar stotko, tako je identična mašina, zadeva res deluje praktično neslišno. Vedno, ko se pripeljem domov mislim,da zadeva ne deluje saj je ne morem slišati, tako, da moram stopiti čisto do nje, da se prepričam, če še kaj laufa Big Grin , vendar ko stopim v bajto vidim je super toplo. Slišim pa vse okoliške gorilce sosednjih hiš, ki pa so kljub odaljenosti zelo glasni, nevem kako je sploh v njihovih hišah to za slišat Confusedhock:


Re: Prikaz odtaljevanja Toplotna črpalka PUHZ-RP125YKA - UDO1 - 4.12.2010

Zgleda super. Na podlagi česa pa se TČ določi kdaj bo začela in končala cikelj odmrzovanja - ima senzorje za temperaturo, pretok zraka, mogoče optične senzorje oz. kaj tretjega? Ker tule zgleda, da zelo natančno določi začetek in konec odtaljevanja...


Re: Prikaz odtaljevanja Toplotna črpalka PUHZ-RP125YKA - sassapo - 5.12.2010

Vsaka TČ je najglasnejša tik pred odtaljevanjem, ko dodaten hrup povzročajo ventilatorji zaradi zamrznjenega uparjalnika in s tem oteženega pretoka zraka, Pri samem odtaljevanju so vse naprave najtišje saj ventilatorji mirujejo, deluje samo kompresor, kateri je pri vseh precej dobro zvočno izoliran.


Re: Prikaz odtaljevanja Toplotna črpalka PUHZ-RP125YKA - dedek - 5.12.2010

Silvana Napisal:Tole je bilo posneto danes, razdalja manj kot meter. Prvo se sliši normalno delovanje potem ventilatorji ugasnejo nato se sliši brnenje (presenetljivo tiho) kompresorja ko odtaljuje, na koncu še kratek vklop ventilatorjev.
Čudno da nekateri omenjajo precejšno glasnost pri odtaljevanju. Tukaj je odtaljevanje precej tišje kot pa samo delovanje tč.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=vHX-KEXbOXY">http://www.youtube.com/watch?v=vHX-KEXbOXY</a><!-- m -->


Pri meni je odtaljevanje popolnoma enako-imam zunanjo enoto PU(H)P-71YHA notranji del za gretje narejen v samogradnji(radiatorsko gretje)


Re: Prikaz odtaljevanja Toplotna črpalka PUHZ-RP125YKA - Nebomgabiksal - 5.12.2010

UDO1 Napisal:Na podlagi česa pa se TČ določi kdaj bo začela in končala cikel odmrzovanja
To pa tudi mene zanima?


Re: Prikaz odtaljevanja Toplotna črpalka PUHZ-RP125YKA - Berghaus - 5.12.2010

In tudi mene. Pazljivo spremljam odtaljevanje in preseneča me, ka TČ "ve", kdaj je odtaljena??
Vse skupaj poteka kot na posnetku, tiho. Rebra se odtalijo, nato ventilatorji toliko na izi zavrtijo, da se rebra posušijo (!!), nato lepo zopet v gretje. Danes ponoči približno vsake 3 ure.

Kaj točno nadzira to početje?


Re: Prikaz odtaljevanja Toplotna črpalka PUHZ-RP125YKA - sassapo - 5.12.2010

hitrost padanje temperature uparjalnika,(bolj kot je zamrznjen hitreje pada temperatura) ter diferenca na vhodu in izhodu uparjanja. (diferenca se veča s količino srža na uparjalniku)
cenejše naprave odtaljujejo na podlagi temperateure in časa, seveda se energija za odtaljevanje v tem primeru porablja nenadzorovano.


Re: Prikaz odtaljevanja Toplotna črpalka PUHZ-RP125YKA - telmos - 8.12.2010

Na podlagi tlakov in temperatur na izmenjevalniku. Je pa vse skupaj trajalo 4 minute, kar sploh ni slabo.


Re: Prikaz odtaljevanja Toplotna črpalka PUHZ-RP125YKA - Silvana - 15.12.2010

sassapo Napisal:hitrost padanje temperature uparjalnika,(bolj kot je zamrznjen hitreje pada temperatura) ter diferenca na vhodu in izhodu uparjanja. (diferenca se veča s količino srža na uparjalniku)
cenejše naprave odtaljujejo na podlagi temperateure in časa, seveda se energija za odtaljevanje v tem primeru porablja nenadzorovano.


Tudi tale moja je danes Confusedhock: verjetno odtaljevala na podlagi temperature saj o ledu ali čem podobnem na rebrih ni bilo ne duha ne sluha. In tudi tukaj se energija porablja nenadzorovano kot je napisal sassapo, ampak če bodo porabe take kot so bile do zdaj se ne bom kaj dosti sekiral bodo pa kitajci moral še mal izpilti tele mašine.


Re: Prikaz odtaljevanja Toplotna črpalka PUHZ-RP125YKA - dedek - 16.12.2010

" tudi tale moja je danes verjetno odtaljevala na podlagi temperature saj o ledu ali .........."
pri meni se isto dogaja le cikel odt. traja samo cca20sek.


Re: Prikaz odtaljevanja Toplotna črpalka PUHZ-RP125YKA - soplmed1 - 16.12.2010

sassapo Napisal:hitrost padanje temperature uparjalnika,(bolj kot je zamrznjen hitreje pada temperatura) ter diferenca na vhodu in izhodu uparjanja. (diferenca se veča s količino srža na uparjalniku)
cenejše naprave odtaljujejo na podlagi temperateure in časa, seveda se energija za odtaljevanje v tem primeru porablja nenadzorovano.
Jaz imam Daikin Altherma, eno leto stara, pa odtaljuje tudi pri 9 °C zunanje temperature, ko na rebrih niti rose ni. Ziher je ziher :mrgreen: .

Pri kaki zunanji temp. se običajno na slepo odtaljuje pri slabših TČ?
Malo sem meril temperaturo zraka pred vstopom in po izstopu skozi rebra uparjalnika in znaša 9 °C oz. 3 °C pri temp dvižnega voda 27 °C.
So torej te 3 °C malo za rezervo, ker na mestih zna biti uparjalnik tudi hladnejši?


Re: Prikaz odtaljevanja Toplotna črpalka PUHZ-RP125YKA - sassapo - 17.12.2010

Pri 9°C ne sme odtaljevati nobena TČ Confusedhock: Napaka na kakšnem tipalu, ali v nastavitvah.
Pogoj za odtaljevanje je temperatura uparjalnika približno -7°C in časovna konstanta, ki se nastavi glede na lokacijo in pogoje delovanja TČ.
Naprave s "pametnim" krmilnikom odtaljujo pa že kar intelegento in redko ali sploh ne prihaja do "brezveznih" odtaljevanj.


Re: Prikaz odtaljevanja Toplotna črpalka PUHZ-RP125YKA - Silvana - 17.12.2010

sassapo Napisal:Pri 9°C ne sme odtaljevati nobena TČ Confusedhock: Napaka na kakšnem tipalu, ali v nastavitvah.
Pogoj za odtaljevanje je temperatura uparjalnika približno -7°C in časovna konstanta, ki se nastavi glede na lokacijo in pogoje delovanja TČ.
Naprave s "pametnim" krmilnikom odtaljujo pa že kar intelegento in redko ali sploh ne prihaja do "brezveznih" odtaljevanj.


Pametnim krmilnikom, kaj imaš v mislih?


Re: Prikaz odtaljevanja Toplotna črpalka PUHZ-RP125YKA - sassapo - 17.12.2010

Silvana Napisal:
sassapo Napisal:Pri 9°C ne sme odtaljevati nobena TČ Confusedhock: Napaka na kakšnem tipalu, ali v nastavitvah.
Pogoj za odtaljevanje je temperatura uparjalnika približno -7°C in časovna konstanta, ki se nastavi glede na lokacijo in pogoje delovanja TČ.
Naprave s "pametnim" krmilnikom odtaljujo pa že kar intelegento in redko ali sploh ne prihaja do "brezveznih" odtaljevanj.


Pametnim krmilnikom, kaj imaš v mislih?

Kot sem že nekajkrat povdaril na tem forumu, razlik v porabi in glasnosti rangiranih TČ skoraj ni, so pa zelo velike v krmiljenju. Pri nas je pač tako, da se najbolje prodaja najbolj reklamiran izdelek, čeprav je morda najslabši in celo najdražji v rangu.
ps. Za reklamo gre veliko denarja, ki ga je treba od nekje nadomestit Idea