klima pri teh temperaturah (od 0 od -5) - UDO1 - 28.11.2010

Zanima me, če se še kdo greje samo s klimo pri teh zunanjih temperaturah - vam zadovoljivo ogreje prostore? Pri nas imamo malo višji razred peči na kurilno olje, pa jo za mansardo (cca 50 kvadratov) radiatorjev sploh ne uporabljam, saj mi klima brez problemov vzdržuje teh 20 stopinj. Klima je panasonic split (ne inverter!), R410A plin, brez grelca zunanje enote - za odmrzovanje obrne ventill.

Tudi, če klima deluje s COP 1 - pa je verjetno več, ker z 1KW ne bi mogel 50 kvadratov ogreti pri -4 (s tem da je še vsaj 1/3 časa izklopljena, na pol ure pa se 3 minute odmrzuje), je v nižji tarifi pri teh temperaturah načeloma cenejše ogrevanje od najmodernejše peči na kurilno olje.. Mansarda je solidno izolirana, razen ena stena površine 14m2, ki meji na še neizdelano neizolirano podstrešje. Mogoče se je res malo neumno greti s navadno klimo, glede na to, da je v hiši dobro delujoča peč na kurilno olje, ampak mi je pa stroškovno zanimivo, kaj zmore navadna klima za 200€ (no treba je upoštevati da nekaj toplote prehaja tudi iz spodnje etaže, ki se greje z radiatorji na 20 stopinj). Bom pa na klimo namestil števec porabe, ki mi kaj veliko o učinkovitosti klime sicer ne bo povedal, me pa okvirno zanima koliko me stane ogrevanje na dan/teden/mesec.


Re: klima pri teh temperaturah (od 0 od -5) - Čojko - 28.11.2010

In kaj boš ugotovil? Če ni inverter poglej nazivno moč in štopaj koliko časa na uro deluje. Ogrevanje s klimo je itak cenejše od vsakega kurilnega ali plina, vendar jaz osebno kljub višji ceni raje kurim talno, kot klimo, ki piha in nenenakomirno ogreje prostore.


Re: klima pri teh temperaturah (od 0 od -5) - sassapo - 28.11.2010

Nominalna poraba on-off klimatske naprave pri gretju (merjena 7°C zunanje in 20°notranje temperature) velja ob točno določenih temperaturah in vlažnosti zraka. S padanjem zunanje temperature pada grelna moč izkoristek in poraba. Cenene naprave uporabljajo za pretvorbo agregatnega stanja hladiva čisto navadno kapilaro katera ne omogoča prav nikakršnih temperaturnih (tlačnih) prilagoditev. Ker je mazanje kompresorja v takšnih pogojih precej oteženo le ta dostikrat zariba.


Re: klima pri teh temperaturah (od 0 od -5) - UDO1 - 28.11.2010

Citat:In kaj boš ugotovil? Če ni inverter poglej nazivno moč in štopaj koliko časa na uro deluje. Ogrevanje s klimo je itak cenejše od vsakega kurilnega ali plina, vendar jaz osebno kljub višji ceni raje kurim talno, kot klimo, ki piha in nenenakomirno ogreje prostore.

To sem že naredil, deluje cca 1/3 časa pri 0 stopinjah, in se 3 minute odmrzuje vsake 40 minut. Ampak bolj me zanima mesečna poraba v enem od zimskih mesecev, ko temperature čez mesec nihajo...
Meni je pa ogrevanje s klimo po udobju enakovredno, če ne boljše od ogrevanje z radiatorji (no razen tega, da moraš imeti vrata od sob odprta - kar pa itak imam)! Klimo imam na hodniku, pihanja v sobah ni čutiti (nastavljeno na avto), res pa da imam dobro razporeditev prostorov in so vse 3 sobe od klime oddaljene max 2,5m in tako imam pihanje kar na auto, kar je tiho in udobno...
Citat:Cenene naprave uporabljajo za pretvorbo agregatnega stanja hladiva čisto navadno kapilaro katera ne omogoča prav nikakršnih temperaturnih (tlačnih) prilagoditev. Ker je
mazanje kompresorja v takšnih pogojih precej oteženo le ta dostikrat zariba.
No ta zadnji stavek me mogoče malo skrbi, ampak ubistvu me ne gane preveč Smile Klima je bila 200€, če crkne pač crkne. Te panasonic klime naj bi imele scroll kompresor, je ta kaj bolj/manj občutljiv glede mazanja glede na "navadne" kompresorje? Kolikor sem imel zunanjo enoto odprto, je kompresor izoliran - bi kaj pomagala dodatna izolacija?


Re: klima pri teh temperaturah (od 0 od -5) - Hanzi - 28.11.2010

sem kar preprican da je pri trenutnih temperaturah bolje imeti klimo kot pa kurilca, sploh pri poceni tarifi.
Ce so nocne temperature bistveno nizje od dnevni je pa ? Koliko s tem privarcujes


Re: klima pri teh temperaturah (od 0 od -5) - yoldi - 29.11.2010

Če ti kaj prav pride... Podrobno...
Lp
Yoldi
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/yoldi/ogrevanje-z-inverter-klimo-na-gorenjskem/3211">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... jskem/3211</a><!-- m -->


Re: klima pri teh temperaturah (od 0 od -5) - matofill - 30.11.2010

Sam pa bi temo izkoristil, da da nekdo od posvečenih ali pa takih,ki so delali tudi kaj z meritvami nasvet, kako v stanovanju v 2 nadstropju (grejejo me tudi spodnji) in imam etažno plinsko peč, jo sam uravnavam, torej kako in kdaj se mi splača ogrevati z klimo Panasonic Inverter CS-E12BKP legendarni model takrat, ki ima COP nekje 2,9.
Sam sem jo nekje uporabljal za gretje do cca 0 st C zaradi razledenjevanja, pa sedaj slišim, naj bi se splačalo tudi pri veliko nižjih temperaturah, delala naj bi nekje do - 15 st C torej sprašujem za splošne nasvete, sem pa lani naredil servis in kontrolo plina in čiščenje notranja enota je bilo, kljub čiščenjem filtrov po 5 letih, ko vrečka sesalca za prah :roll: , no resnici na ljubo sem servis rabil tudi zato,ker sem z cevjo sesalca polomil par reber veternice, ki smo jih potem nazaj zalepili, saj zadeva ni več bila v ekscentru in je tulila.

Glede na to, da mi je serviser rekel, da on svoje ne srervisira niti po 10 letih :?: , kar me zelo čudi in, da je bistvo, da raje snamem pokrov in očistim magari z zrakom v sprayu vse in je to to, pač iščem nasvete izkušenih kaj in kako z uporabo in servisi ?


Re: klima pri teh temperaturah (od 0 od -5) - yoldi - 30.11.2010

Se opravičujem ker nisem posvečen... Niti nisem mel opravka z meritvami... Vem pa:
1. z 1,9Kw moči(Fujitsu Asya 12 lc inverter-če bi padel cop na 1, max moč) ne moreš ogrevat pritličnega slabo izoliranega stanovanja torej mora imet tudi pri -15stopinjah dokaj soliden Cop sicer bi jaz zmrznil in to že vsaj 4. leto zapored. Če si v bloku v sendviču kurblaj klimo dokler te dohaja, saj je napram plinu veliko cenejši vir ogrevanja... meritve gor ali dol Lahko dam edino v primerjavo moje in sosedovo stanovanje torej približno ista pesem le da on greje stan., vodo in kuha na plin jaz pa imam vse na štrom(klimo, el bojler, Ind. plato, pečice itd). Decemberski račun za plin je imel okoli 200€ jaz pa za štrom 85€ s tem da je imel on še štrom za plačat jaz pa plina ne he he... Je res tudi meni se zdi ogromna razlika, kje pa je vzrok zanjo pa se mi ne sanja(Da mu ne spušča plin???!!!)... Sta pa oba stanovanja okoli 50 kvadratov, njegov ima 2 zunanji steni in od spodaj neogrevan (1. štuk) Moje pa 3 zunanje stene in spodaj nič (pritličje brez kleti) Klima je edini vir ogrevanja in še ni bilo situacije da bi zatajila...
Servisiram 1x letno zaradi 6 letne garancije pogojene s rednimi servisi. sicer brez kakih napak ampak garancija je pa le... filtre pa kar čistim sproti in se zaenkrat še ne kadi iz nje Smile
Ne se jezit če ne ponujam meritev itd ker bi jaz verjetno tudi hajcal plin al pa nafto če bi se opiral zgolj na rezultate meritev, namesto da se moram prepirat z raznimi nejevernimi Tomaži ki mi napovedujejo ledene sveče v dnevni sobi itd...
Toplo zimo!
Yoldi


Re: klima pri teh temperaturah (od 0 od -5) - UDO1 - 30.11.2010

Citat:. z 1,9Kw moči(Fujitsu Asya 12 lc inverter-če bi padel cop na 1, max moč) ne moreš ogrevat pritličnega slabo izoliranega stanovanja torej mora imet tudi pri -15stopinjah dokaj soliden Cop sicer bi jaz zmrznil in to že vsaj 4. leto zapored.

Cop že ima soliden, ampak očitno tebi zadostuje manj kot 2kw, saj če pogledam link, ki si mi ga dal so tole URADNI podatki za micka klimo, ki verjetno ni nek šrot in je vsaj primerljiva s tvojo!...

Citat:mitsubishi FD25VAH inverter, notranja enota stenska,
nominal električna moč pri gretju 0,61kw, max 2,03 kw Cop 5,25 pri 7 stopinjah
max moč 6,3KW
Ogrevanje do -20 stopinj pri -15 popolnoma brez problema. Pri -10 toplotne moči samo še 1,74Kw toplotne moči (podatek proizvajalca) pri električni 0,47KV (COP 3,7).

Torej pri samo -10 stopinjah ima še vedno cop 3,7, AMPAK ima še manj kot tretino deklarirane toplotne moči (namesto 6,3kW samo še 1,74kW) - in to so podatki pri -10! Pri -15 so lahko samo še slabši!


Re: klima pri teh temperaturah (od 0 od -5) - Berghaus - 30.11.2010

Pri -10 ima še vedno COP 3,7?? Kje se to kupi??


Re: klima pri teh temperaturah (od 0 od -5) - Merlin1 - 30.11.2010

berghaus Napisal:Pri -10 ima še vedno COP 3,7?? Kje se to kupi??
Jaz bi tudi :lol: .
Pri minus -10C, pri klimi če je 2 si lahko srečen. To pomeni dvig temperature za vsaj 65C pri R410 niti v sanjah 3.


Re: klima pri teh temperaturah (od 0 od -5) - UDO1 - 30.11.2010

No meni se tudi zdi malo velik COP, ampak recimo da še v zgornji meji, da bi mu verjel - ker če se klimi/kompresorju res toliko zmanjša moč (na 1/3 in manj) pri nizkih temperaturah, potem so recimo kondenzator in uparjalnik toliko predimenzionirani glede na moč, da bi po neki kmečki logiki COP okoli 3 lahko bil realen.

Našel sem dva grafa - en prikazuje spremembo faktorja kapacitete gretja pri različnih temperaturah, drugi spremebo faktorja porabe štroma pri različnih temperaturah. Iz tega bi se verjetno dal izračunati COP pri različnih temperaturah je tako?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/22/tY/2ippGtNG/copunichr("46")png[/img]


Re: klima pri teh temperaturah (od 0 od -5) - Merlin1 - 30.11.2010

Če bi se spoznali na grelno hladilno tehniko ne bi pogledali niti slučajno takšnih propagandnih materialov. In iz teh diagramov se ne da izračunat popolnoma nič.

Že teorija ne prenese takšnega grelnega števila še manj pa praksa, ki zajema tudi odtaljevanje in izgube na el. motorju+ inverterju+mehanskemu stroju. Pri temperaturah okoli ničle je že COP pri klimi lahko v praksi okoli 2 :wink: Ne pozabit, da klima ni TČ in še tam z povprečno napravo ne prideš čez 2,6.


Re: klima pri teh temperaturah (od 0 od -5) - DELPHI - 30.11.2010

@UDO1

Pri -10 lahko iz prvega grafa odčitaš med 50 in 60% nazivne moči, torej okrog 3kW. Pri hudem minusu je tudi manj odtaljevanja, kot okrog ničle.
Upoštevaj, da ti odtaljevanje zniža COP za 20-30%.


@Merlin1

Dobra inverterska klima manjših moči ima praviloma boljši COP kot TČ.
Zaradi sorazmerno večje izmenjevalne površine na vsak kW moči in delovanja pri nižjih T razlikah (beri: ni toplotnega izmenjevalca).


Re: klima pri teh temperaturah (od 0 od -5) - Merlin1 - 30.11.2010

DELPHI Napisal:@UDO1

Dobra inverterska klima manjših moči ima praviloma boljši COP kot TČ.
Zaradi sorazmerno večje izmenjevalne površine na vsak kW moči in delovanja pri nižjih T razlikah (beri: ni toplotnega izmenjevalca).

Mogoče se motim pa vendar, mislim pa takole zunaj -5C temperatura uparjanja vsaj -10c, (to je pri split TČ enako) Kondenzator vsaj 50 C, ker gre za zračen izmenjevalec bo temperatura kondenzacije blizu 60C. ( pri TČ bi bila temperatura uparjalnika cca 30C in temeratura uparjanja cca 35-40C) Se pravi v primeru klime temperaturni dvig 70C v primeru TČ 50C. Recimo, da je ostalo v hladilnem krogu podobne kvalitete pa navadno ni. Če sem kaj spregledal prosim, če me popravite :wink: