Potreben volumen hranilnika? - Bajt - 8.3.2010

Peč je na pelete. Ima 6 stopenj moči, T. vode med 60 in 85C*. Max. moči 15,4kW, 91,1%, T.dim. 198C*, ter min. 3kW, 95,6%, T.dim. 85C*.
Sanitarni bojler bo 300L. Predvidena toplotna moč 6.5kW, talno gretje povsod.
Omejen sem s širino prostora - 95cm, bi bilo 500L dovolj?
V peči je vgrajena črpalka, protigravitacijski ventil in ekspanzija 10L- premajhna. Kako z regulacijo? Ima kdo tak sistem?
Lp, Primus


Re: Potreben volumen hranilnika? - Žerjavar - 9.3.2010

Ob peči na pelete zalogovnik načeloma ni potreben. Regulacija dovoda goriva ima dovolj širok razpon, da lahko zadovolji različne potrebe po toplotni energiji, ki so običajne za stanovanjsko hišo. Zalogovnik je potreben tam, kjer je proizvodnja toplote odvisna tudi od drugih dejavnikov, ne le potrebe po toploti (polena, sonce,...).


Re: Potreben volumen hranilnika? - Bajt - 9.3.2010

.... naj nebi bil potreben. Talno naj bi delovalo celo ogrevalno sezono. Kakšen je lahko minimum porabe toplote v prehodnem obdobju in koliko lahko niha poraba toplote, npr. zunaj podnevi sonce, +11, ponoči -5?
Min. moč peči je 3kW.
Lp, Primus


Re: Potreben volumen hranilnika? - Žerjavar - 9.3.2010

Citat:Kakšen je lahko minimum porabe toplote v prehodnem obdobju
Če ne boš izbral prevelike peči glede na dejanske potrebe po toploti, bo regulacija dovoda goriva zadoščala. V primeru še manjše porabe toplote se bo peč preveč segrela in gorilnik se bo ustavil, ugasnil. Ko ti bo pri tako mali porabi čez nekaj 10 ur temperatura prostora padla za kaki dve stopinji, pa sledi ponovni prižig.


Re: Potreben volumen hranilnika? - Bajt - 9.3.2010

Žerjavar? Misliš da interval ugasnjene peči brez hranilnika, ne bi bil krajši kot prbl. 10ur? Najbolj se mi dopade, da bi peč prižgala samo 1x na dan, za poljuben čas. Mogoče samo čez noč ko je elektrika cenejša. Smile


Re: Potreben volumen hranilnika? - Žerjavar - 9.3.2010

Citat:Najbolj se mi dopade, da bi peč prižgala samo 1x na dan, za poljuben čas. Mogoče samo čez noč ko je elektrika cenejša
Ni problem. Iz potreb po toplotni energiji, časa nedelovanja gorilnika in temperaturnega režima potrebne tople veje ogrevanja se dobi potreben volumen zalogovnika. Bojim se, da pod 3000 l ne moreva govoriti.

O 10 ur ugasnjenem gorilniku sem govoril za prehodno obdobje (jesen, pomlad), ko je poraba toplote manjša od minimallno možne proizvodnje.


Re: Potreben volumen hranilnika? - Bajt - 9.3.2010

Ali moj izračun drži? 500L hranilk oddaja lahko 2,9 kW toplote 10 ur, če se ohladi za 50C*


Re: Potreben volumen hranilnika? - Žerjavar - 9.3.2010

Citat:če se ohladi za 50C
Račun drži. Kako boš dosegel toliko ohlajevanja za vso vodo v zalogovniku?


Re: Potreben volumen hranilnika? - Bajt - 9.3.2010

:? Sem mislil da bi se ta toplota iz hranilnika porabljala za talno gretje, ko peč ne deluje. Npr. pri odvzemu gretja 2,9kW, padec50C*, iz 500L, je to 10ur. Peč ne deluje.
Nato se prižge ,ter ogreva z močjo 5.5kw, 2,9kW v talno, ostala 2.6kW pa v zalogovnik prbl. naslednjih 11ur. Pa še sanitarno vodo 3 ure. Mogoče preveč gledam na cikle (št. vklopov vs. ure delovanja), ampak ti pri pri vseh mogočih toplotnih strojih in napravah še kako vplivajo na življensko dobo in efektivnost naprav. Pri tem sem 100%, da se strinjaš z menoj. Smile Je mogoče kakšna omejitev pri velikosti hranilnika (večji), če bi enkrat kasneje priklopil na sistem še TČ?
Lp, Primus


Re: Potreben volumen hranilnika? - aleks - 10.3.2010

hranilnik toplote za kotel na pelete je obvezen v primeru, da izven kurilne sezone ogrevamo sanitarno vodo v bojlerju manjšem od 300 l s tem istim kotlom. tako je v navodilih za ETA PU11.
navedeni razlog je ta: kotel pride na temperaturo šele 20 minut po zagonu. potem nekaj časa greje, ko v bojlerju sanitarne vode doseže temperatura primerno vrednost, gorilnik počasi ugaša. v sistemu se zaradi toplotne vztrajnosti kotla in gorilnika pojavijo viški toplote. ti viški se morajo odvesti, v primeru da je sanitarni bojler manjši od 300 l, v zalogovnik. v nasprotnem primeru lahko pride do okvare kotla ob velikem številu "vročih" zaustavitev.