Glasnost obtočne črpalke pri althermi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Glasnost obtočne črpalke pri althermi (/showthread.php?tid=28125) |
Glasnost obtočne črpalke pri althermi - vd - 8.3.2010 Imamo Daikin Althermo 6kW, ki je priklopljena na talno in na bojler za sanitarno vodo. Pri notranji enoti me moti glasnost vgrajene obtočne črpalke - nizkofrekvenčno brnenje (sicer zelo tiho, ampak ko se hiša umiri postane moteče). Zadeva se bo sicer nekoliko izboljšala, ko bomo notranjo nosilno steno po kateri gredo razne instalacije prekrili še s knaufom (vmes pa steklena volna) pa dodali še vrata za strojnico. Kljub temu pa se bojim, da se bo stvar še vedno slišalo. Ena možnost je, da zmanjšam pretok (črpalka ima tri stopnje; prednastavljena je tretja - najmočnejša) na najnižjo stopnjo - potem se ne sliši nič. Ali je imel s tem težave še kdo? Kako ste jih rešili? Ste znižali pretok? Kako se je to poznalo na izkoristku? Se je sanitarna voda segrevala dlje? Drugi predlogi? Re: Glasnost obtočne črpalke pri althermi - Fery - 8.3.2010 Zanimivo. Jaz imam pri talnem ravno obratni problem. Na prvi brzini Grundfoske spuščejo glasove, kot jih ti omenjaš, če dam na drugo pa skorajda utihnejo. Na tretji se sliši brzina. Re: Glasnost obtočne črpalke pri althermi - afternine - 8.3.2010 Ja, wilo pumpa, ki jo ima vgrajeno Altherma ni ravno neka bleščeča zadeva - tudi drugi se pritožujejo nad njo (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.varmepumpsforum.com/">http://www.varmepumpsforum.com/</a><!-- m --> pomagaj si z translate.google.com is švedskega v ang.), ravno tako z glasnimi kontaktorji. So pa tam ljudje uspeli doseči, da so jim zamenjali pumpe z ekvivalentno od Grunfosa in so full bolj zadovoljni, podobno za kontaktorje (saj ko se jih navadiš je OK, čeprav me še vedno kdaj preseneti ko žvajzne). Ne vem če je kdo v SLO že uspel z zahtevo za menjavo pumpe v garancijskem roku - verjetno pa se proti plačilu vse da.... Meni dela na drugi stopnji in mi je OK. bye Re: Glasnost obtočne črpalke pri althermi - vd - 8.3.2010 Hm, glede zamenjave dvomim, da jo lahko dosežem - TČ dela povsem ok, hrup pa glede na vaše odgovore nič ne odstopa od drugih altherm (pumpa ni pokvarjena ali kaj podobnega). Pa saj obtočna pumpica ne more biti neka ravno blazno draga zadeva, menjava pa tudi ne. Če je grundfos res občutno bolj tih in ima enake druge karakteristike bi zadevo mogoče zamenjal. Ali mogoče kdo ve s katermi grunfosom je najbolj smiselno zamenjat wilo v 6kW althermi? Pretoki pri ESP=0 so 22 l/min (1. stopnja, pri tej se nič ne sliši), 32 l/min in 42 l/min. Ja, pa seveda mora imeti prave priključke in mora bit takih dimenzij, da gre v notranjo enoto na mesto wilota. Pokanje kontaktorjev pa se mi vseeno zdi veliko manj moteče, ker hrup ni stalen... Kaj pa pomeni znižanje pretoka za učinkovitost črpalke pri talnem gretju in kaj pomeni za hitrost ogrevanja sanitarne vode? Še kakšen drug predlog? Se obnese dušenje zvoka v strojnici s kakšnimi penami za absorpcijo zvoka ali kaj podobnega? telmos, mogoče lahko kaj pokomentiraš? hvala. Re: Glasnost obtočne črpalke pri althermi - sassapo - 8.3.2010 Menjaj za Grundfoss ALFA in ne boš nikoli več slišal kako črpalka deluje :lol: ps. z izolacijo problema ne boš rešil, ker se zvok prenaša po ceveh. Z nižanjem hitrosti povečuješ temperaturo kondenzacije, kar posledično pomeni višjo porabo. Re: Glasnost obtočne črpalke pri althermi - Urs - 8.3.2010 sassapo Napisal:Z nižanjem hitrosti povečuješ temperaturo kondenzacije, kar posledično pomeni višjo porabo. Zanimivo. Kako se to razloži? Re: Glasnost obtočne črpalke pri althermi - Fery - 8.3.2010 urs Napisal:Zanimivo. Kako se to razloži?Zmanjša se pretok in odvzem toplote, narašča temperatura v TČ, ta se čedalje bolj muči, dokler voda ne zavre in vse skupaj vrže v zrak. Elektronika zraven mirno gleda. Re: Glasnost obtočne črpalke pri althermi - sassapo - 8.3.2010 1°C pomeni 3% na izkoristku, TČ višjega razreda imajo ravno zaradi tega vgrajene črpalke s komutiranim vodenim motorjem, kar pomeni da je dT kondenzacije in ogrevalne vode vseskozi enak ne glede na proizvedeno toplotno energijo in odvzemom le te. S tega naslova lahko izkoristek pade tudi več kot 30% hock:
Re: Glasnost obtočne črpalke pri althermi - vd - 9.3.2010 sassapo, ti tole z grundfosovo alpho misliš resno? ali obstajata po karakteristikah enak wilo in alpha? Zanima pa me tudi če je kdo kaj takega že delal? Pa še to, kakšne črpalke pa imate drugi (saj jih rabite tudi na drugih sistemih ogrevanja)? Ali nobeden ničesar ne sliši? Re: Glasnost obtočne črpalke pri althermi - sassapo - 9.3.2010 Če mislim resno Vgradili smo jih kar nekaj, res pa da so se vse pokvarile :lol: :lol: Včasih se res moraš nasmejati "neumnim" vprašanjem Re: Glasnost obtočne črpalke pri althermi - vd - 9.3.2010 :? sassapo, verjamem, da imaš stvari na področju obtočnih črpalk v malem prstu in da iz tvojega vidika sprašujem neumnosti. Ne pozabi pa, da je forum namenjen tudi temu, da neuki ljudje sprašujemo strokovnjake, ki pa nekateri žal dajete samo "strokovne" odgovore Sicer pa pravijo, da neumnih vprašanj ni, da so samo neumni odgovori ... :lol: :lol: Re: Glasnost obtočne črpalke pri althermi - sassapo - 9.3.2010 obtočnih črpalk nimam v malem prstu, sem jih pa vseeno kar nekaj zamenjal na račun prevelikega hrupa, ki ga povzroča sama črpalka v sklopu TČ. V tvojem primeru je možna vgradnja črpalke s komutiranim motorjem in vodenjem obratov glede na trenutno moč same naprave. Ti garantiram, da je ne boš nikoli več slišal. Cenejšo rešitev sem ti podal zgoraj In kaj je tukaj tako teško razumeti :wink: :?: RE: Glasnost obtočne črpalke pri althermi - Davor46 - 3.1.2024 Imam Daikin althermo 14kw stara cca 13 let, katera ima vgrajeno črpalko wilo top 25/7.5.. ponoči je moteče ker moteče Brni. Kako noč izklopom da lahko spimo. Imam na hitrost 1 , na višji je še bolj moteče. Ogrevam pa cca 150m² talnega. Tlak v inštalaciji dober bar in je tudi prezračeno.Predlagate menjavo črpalke in katero??? Sem dal za test eno no name črpalko 25/60/180 samo je delalo samo na hitrost 3 zaradi majhnega pretoka, drugače je bil error. In tudi glasa. Je možno zamenjati z kakšno elektronsko črpalko ker se bojimo da nebo delalo zaradi premajhnega pretoka?? Hvala za odgovor |