prevelik fi dimnika - salieri - 30.1.2010

Pozdravljeni!

Pri nas doma razmišljamo o zamenjavi peči. sedaj imamo staro peč na drva, razmišljamo o novi peči (Froling, Eta, Kwb ...). Malo sem klicaril okol, kakšno peč, velikost zalogovnika itd.
Problem, ki se je pojavil je pa premer dimnik. Dimnik je inox, star 20 let, fi 220.

Ena od zgoraj navedenih firm je rekla, priporoča oz. daje pogoj da je potrebno zmanjšat premer. Največji premer na katerega oni montirajo je fi 180. Če je večji pride do kondenzacije, slabši izkoristek. Lahko da mi je še kaj naštel, samo mi je ušlo iz glave.
Druga firma pa ni imela pripombe je samo povedala, da se montira ob izhodu iz peči regulator dimnega vleka (cena ~100€) in da zadeva laufa brez težav.
To sem omenil tudi enemu svetovalcu, pa mi je priporočil, zmanjšanje premera. Ker bomo imeli konstantno slabši izkoristek. Za koliko sem ga pa pozabil povprašat.

Višina od podna kurilnice pa do izhoda dimnih plinov je ~15 m (+- 40 cm).

Večina peči ima premer izhoda dimnih plinov 150 mm.

Velikost peči je pa med 30 in 34 kW.

Če ima kdo izkušnje s tem, z besedo na dan.

Če je kje podobna tema že odprta se pa oproščam. Brez težav jih lahko združite.

lp Andro


Re: prevelik fi dimnika - hrustalec - 31.1.2010

Srečnež

Inox dimnike vgrajujejo tam kjer prihaja do kondenzacije, ker jim ne škodi. T dimnih plinov boš lahko spustil na minimum in s tem povečal izkoristek sistema ne pa zmanšal kot ti trdijo prodajalci. problem bi bil če bi bil šamotem.

lep pozdrav