hranilniki toplote - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: hranilniki toplote (/showthread.php?tid=27230) |
hranilniki toplote - head - 30.1.2010 Odločamo se za nakup peči na polena proizvajalcev kwb, frooling eta, buderus. Na osnovi česa ste se, tisti, ki imate iste ali podobne peči, odločili za: moč peči - 18, 20, 25 kw velikost hranilnika - 1000, 1500 ali 2*npr. 800 l ali ima kdo kombinacijo kombiniranega hranilnika toplote z bojlerom za sanitarno vodo - ima integriran rezervoar za sanitarno vodo ali higijenski akumulator toplote in kako se to obnese v praksi ali ima kdo zgoraj omenjeno peč brez hranilnikov, zgolj z bojlerom za sanitarno vodo Hvala za odgovore in lp Re: hranilniki toplote - andrejnovi - 30.1.2010 poglej na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ingenium.si/prometej/">http://www.ingenium.si/prometej/</a><!-- m --> Re: hranilniki toplote - voda - 31.1.2010 Moč peči je odvisna prav od porabnikov, to so ogrevanje sanitarne vode, radiatorji. V mojem primeru mi 18 kW peč zelo uspešno napolni 1050 l zalogovnik na 75°C z dvakratno polnitvijo peči na dan, pri zunanji tem. do - 10°C, kar je več, je pa potrebno še kakšno poleno dodat. Podatki: ogrevana površina 175 m2, v celoti samo talno gretje. Sem mnenja, da peč na podpih brez hranilnika ni smotrna, saj je bistvo ravno hranilnik. Sam zakurim vsako popoldan okoli 17 ure, voda v hranilniku ima takrat še 40 - 60°C kar bi sicer zadostovalo za ogrevanje do jutra, ampak ker me ni doma bi se potem zadeva začela ohlajati. Ko se ogenj razgori, naložim peč do vrha, kar gori približno 3-4 ure, odvisno od vrste drv, pred spanjem dodam nekaj polen in to je to. Hiša je ogrevana ves dan. Velikost hranilnika se določa nekako tako, 50 l/kW moči peči, raje več kot manj. Mislim da kombiniran hranilnik ni slaba varianta, sam pa bi se v tem primeru raje odločil za malo močnejšo peč. Re: hranilniki toplote - pikec - 31.1.2010 Dimenzioniranbje hranilnika: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")biomasaunichr("46")zgsunichr("46")govunichr("46")si/files/PridobivanjeInRaba/Dimenzioniranje_hranilnika_toploteunichr("46")pdf?PHPSESSID=c24b3288a7c66ff22b9ff196f447a74a[/url] Re: hranilniki toplote - som16 - 31.1.2010 head, sem opisal moj sistem; prelistaj forum. Deluje b.p. ; :wink:
Re: hranilniki toplote - hrustalec - 31.1.2010 Pozdrav Velikost zalogovnika je odvisna tudi od toplotnih izgub objekta manjše kot so večji naj bo. Za solidno izolirane objekte debelina izolacije na fasadi več kot 12 cm ti bi priporočil 12-13l vode na liter nakladalnega volumna peči potem pa zaokrožiš po občutku +-. Meni osebno bi bil idealen tam okoli 1800-2000l(imam pa 1500l). peč pa ima nakladalni volumen 150l. Takrat bi lahko naložil polno bukovine (sedaj malo čez polovico). tako pa sedaj preverim po občutku koliko naložim potem pa čez 5-6h vidim koliko sem se zmotil pa lahko dodam še kakšno poleno kar pa se zgodi malogdaj. se s tekom uporabe kar dobro naučuš. Moč peči ti pa vpliva samo na to kako hitro ti bo kurivo zgorelo. Za isto količino ti bo 30KW gorela 4h 20 KW pa 6h. lep pozdrav Re: hranilniki toplote - Solarix - 1.2.2010 hrustalec Napisal:PozdravSe strinjam, obstojajo vsaj 3je tipi zalogovnikov. -s potopnim bojlerjem (nekaj o tem na [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")solarixunichr("46")si/Solarni-zalogovniki-lentherm]Zalogovniki Lentherm[/url] ) -s pretočnim bojlerjem (nekaj o tem na [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")solarixunichr("46")si/Bojlerji-in-zalogovniki-atlas]Zalogovniki atlas solar[/url] ) -z zunanjim modulom za sanitarno vodo (takega ima npr. Sonnenkraft) upam, da je v pomoč, lep dan Re: hranilniki toplote - Tku - 1.2.2010 head Napisal:Na osnovi česa ste se, tisti, ki imate iste ali podobne peči, odločili za: Imamo 2*800 l za 32kW. Hranilnike smo izbrali po formuli 50 l na KW ter kakšni bodo šli skozi vrata :twisted: . V enem je integriran rezervoar za sanitarno vodo, kar funkcionira večinoma v redu. Regulacijo imamo izvedeno tako, da kadar v tem hraniniku v zgornji tretjini pade temperatura pod 45 stopinj, se ogrevanje radiatorjev izklopi in ostane še nekaj vode za tuširanje in umivanje, pri čemer pretok ne sme biti prevelik, ker sicer izmenjevalec, ki je v spodnjem delu že več ali manj hladen, ne uspe sproti ogreti sanitarne vode. Ta naša implementacija ima tudi slab stranski učinek: v drugem hraniniku ostaja del neizkoriščene toplote, ko se ustavi ogrevanje radiatorjev. Re: hranilniki toplote - ANNI - 1.2.2010 Če boš zaprosil za subvencije ti je 50 l/kw moči peči minimum. Kar se tiče mene sem izbral 100 l/kw moči kotla. večji ko je hranilnik daljše obdobje ti ni potrebno kurjenje. Za mojo hišo 160 m2 ogrevalne površine, grajene iz siporexa brez izolacije, je po letošnjih izkušnjah sodeč idealno razmerje. Pri 0°, kurim enkrat dnevno polno peč bukovih drv. Pri nižjih temperaturah pa naložim zjutraj pol kotla in pa zvečer pol kotla in tako gorenje zapolni vmesni čas. Notranja temperatura je min. 22° pa raje več. Kar se tiče bojlerja v hranilniku so plusi in minusi. Primer: voda v potopljenem bojlarju 70° temp. hranilnika 40° v tem primeru ti hranilnik ohlaja bojler in pa tudi obratno, hranilnik toplejši, sanitarna voda toplejša. Je pa tudi minus, da imaš v tem primeru manj tople vode za ogrevanje. Po moje je bolj primerno imeti ti dve enoti ločeni, ker je dejanska temp. sanitarne vode je 50-55°. Pri meni se vklopi črpalka za sanitano vodo dejansko samo enkrat dnevno. Re: hranilniki toplote - Hanzi - 2.2.2010 andrejnovi Napisal:poglej na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ingenium.si/prometej/">http://www.ingenium.si/prometej/</a><!-- m -->Dimni plini imajo temperaturo 220 C!(spletno spremljanje!) Mislim da so v katalogu konkretno nižje temperature navedene? (150/90!!!) ZAkaj prihaja do tega? Kaj bi bilo če bi temperaturo dodatno odvzel? Kdo tukaj koga zavaja! Ali se zavaja še kje drugje? Re: hranilniki toplote - hrustalec - 2.2.2010 Hanzi Napisal:andrejnovi Napisal:poglej na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ingenium.si/prometej/">http://www.ingenium.si/prometej/</a><!-- m -->Dimni plini imajo temperaturo 220 C!(spletno spremljanje!) Mislim da so v katalogu konkretno nižje temperature navedene? (150/90!!!) Pozdrav Če bi temperaturo dodatno odvzel bi povečal izkoristek. Ko delajo meritve izkoristka spustijo T dimnih na minimum potem pa pišejo kakšne izkoristke imajo. Za povprečnega uporabnika pa dvignejo T dimnih plinov, da tudi v najslabšem dimniku preprečijo kondenzacijo. Je mogoče že kdo zasledil pri kateremkoli proizvajalcu, da bi podal izkoristek in T dimnih. Tudi pri teh pečeh ni problem kondenzacija ob primernem dimniku problem so le prašni delci, ki se ob stiku z vodo sprimejo v brozgo splača pa se poizkusit kaj se bi zgodilo. Pridobil pa bi tja do 20% energije. Nebo pa nihče trdil o boljšem izkoristku peči, ki ima 50°C višjo T dimnih plinov, saj vendar dimni plini prenašajo toploto na imenjevalec in ta dalje na vodo. Lep pozdrav Re: hranilniki toplote - Monter - 3.2.2010 Vsekakor ločit zalogovnik in bojler, da pa poleti neboš kuril drv pa si omisli ogrevanje sanitarne vode s kolektorji pa maš ''bio kurilnico''. Ne glede nato ali imaš zalogovnik z potopljenim bojlerjem ali pretočno kačo v vsaker primeru poleti po moje brezveze ogrevaš komplet zalogovnik in iz tega vidika zgrešena karkšna kolki kombinacija zalogovnika. Razen če ne misliš uporabit kolektorjev, ampak poleti kurit drva da 3/4 zadeve ogrevaš brezveze? Premisli malo. Re: hranilniki toplote - telmos - 3.2.2010 Pa še kako dobro je poleti enkrat na 4-5 dni zakuriti kotel (5 min dela), pa imaš vode kolikor hočeš. Imam kar veliko takih sistemov instaliranih pa ni noben jezen zaradi tega. Prav nasprotno. Bojler posebej? Ni ravno idealna zadeva. Veliko bolje je na zalogovnik priključiti trenutni ploščati izmenjevalnik. Kolektorji? Ti pa itak pašejo na vsak zalogovnik Splača pa se jih kupiti v sklopu zalogovnika, saj so ob upoštevanju subvencij zastonj. :wink:
Re: hranilniki toplote - kla - 5.4.2010 head Napisal:Odločamo se za nakup peči na polena proizvajalcev kwb, frooling eta, buderus. Hranilnik vode je potreben za peči na polena. Ne glede na blagovne znamke. Kombinirani hranilniki s potopljenim bojlerjem so za takšno instalacijo kot jo opisuješ vsakdanja in preizkušena stvar. Deluje bp. |