TČ - odvzem temperature ?? - cugimed - 4.1.2010

Rad bi si malo predelal doma narejeno TČ V/V in imam sledečo neznanko na katero še nisem našel odgovora. Koliko lahko max. ohladim plin na izhodu iz kondenzatorja oz. najnižja tem. plina pred termo expanziskim ventilom? Plin R407C. Sedaj je tem. uparjanja cca 2°C

LP


Re: TČ - odvzem temperature ?? - sassapo - 6.1.2010

Nižja kot bo temperatura tekočine, boljši bo izkoristek. Imaš pa precej nisko temp. uparjanja za voda voda.


Re: TČ - odvzem temperature ?? - glavca - 6.1.2010

Nastavi si plin tako, da bo nekaj stopnj (cca 5) po temperaturo vode iz katere pobiraš toploto...

Sicer pa glede na to, da imaš termoekspanzijski ventil ti to počne že tako ali drugače on, temperaturo potemtakem bolj ali manj nastavljaš s šobo tega ventila.

l.p. Jože


Re: TČ - odvzem temperature ?? - cugimed - 7.1.2010

Temperature uparjanja ne morem veliko spreminjati. Vsaj s to šobo, ne. Notri je št. 4, samo ne vem kaj pomeni št. 4, mm ali kaj drugega!? To sploh ni bistvo. Sedaj, če jaz razumem pravilno. Na tem. uparjanja oz. na delovanje sistema ne vpliva tem. utekočinjenega plina pred expanziskim ventilom. Sprašujem, ker ne bi rad porušil sistema zaradi prišparanih nekaj evrov, sistem sedaj deluje odlično.
V planu imam speljati plin po končani kondenzaciji skozi izmenjevalec v bojlerju. Da ne mečem odvečno energijo v podtalnico. Nisem pa 100%, če je to to.....

LP


Re: TČ - odvzem temperature ?? - sassapo - 7.1.2010

TČ z najvišjim COP imajo vse dodaten subcooler kateri dodatno hladi tekočino po končani kondenzaciji. (popolnoma brezplačno talno gretje garaže ... Idea ) Pri pravilno dimenzioniranem izmenjevalniku in zadostnem pretoku vode skozenj, bi moral imet uparjanje vsaj +7°C, kar bi pomenilo precejšen dvig COP števila. Če imaš premajhen izmenjevalnik ali pretok ti nobeno nastavljane tex. ventila ne bo pomagalo. Šoba št. 4 pri R407C ustreza 10-16kw grelne moči odvisno od temp. kondenzacije.


Re: TČ - odvzem temperature ?? - cugimed - 8.1.2010

Tisti subcooler ima dve funkciji. Poskrbi, da je plin 100% kondeziral pred expanzijo. Bistvo tega izmenjevalca pa je, da preprečuje vstop kapljevine oz. še ne dokončno uparjenemu plinu v kompresor. Tako varuje kompresor in ob enem zvišuje izkoristek naprave.
Kar se pa šobe tiče je pa čisto vredu. Moja TČ naj bi imela 15kw grelne moči, vsaj tako sem si računal. Kolikšna pa je dejanska grelna moč pa ne vem, ker nimam potrebnih merilcev pretoka vode ... Cry Bom še enkrat preveril po tistih programih po katerih sem si računal, 7°C se mi zdi kar malo previsoko...??
Kar se tiče tem. pred expanziskim ventilom pa nisem čisto prepričan kaj drži. Zato pa sprašujem, da ga ne bi preveč kiksal. Bral sem strokovno literaturo nekega slovenskega avtorja, katerega imena se ne spomnim. Lahko pa poiščen naslov, dobi se jo pa v tehnični knjižnici v LJ. V tej knjigi natančno opisuje proces in vse vse dokazuje z matematičnimi izračuni. Prav zaradi vseh teh formul in vseh teh strokovnih izrazov vsega nisem najbolje razumel. Prav tako ne poglavja o tej tem. pred expanzijo. Ni ravno pravo čtivo za amaterje...... Big Grin


Re: TČ - odvzem temperature ?? - cugimed - 8.1.2010

Še nekaj.....
Kako vi nastavljate termo expanzijski ventil...??
Da bo bol jasno vprašanje. Na kaj se orientirate pri nastavitvi ventila ??


Re: TČ - odvzem temperature ?? - sassapo - 8.1.2010

Dodatni izmenjevalnik (subcooler) nima prav nikakršnega vpliva na sesalni del, njegova funkcija je izključno hlajenje tekočine pred expanzijo :!:
uparjanje pri sistemu voda voda naj bo max 5°C pod temperaturo talnice, če želiš čim višji izkoristek. tex ventil je tovarniško nastavljen in se pri normalnih aplikacijah ne prenastavlja.
Še enkrat... bistveno za dober izkoristek je ustrezen izmenjevalnik in pretok talnice skozenj.


Re: TČ - odvzem temperature ?? - glavca - 8.1.2010

Subcool pomeni podhlajanje. Koristi nam, da zagotovo vemo, kdaj se je vsa zmesna faza (plin/tekočina) popolnoma utekočinila, kajti kondenzacija poteka pri konstantni temperaturi. Na podlagi te temperature lahko kontroliramo kondenzacijo in sicer z odvzemom toplote z črpalko ali ventilatorjem

Kot ti je že povedal sapo, subcool nima nobene veze z uparjalnikom, tisto kar ti misliš je pregretje (superheat), ravno to nastavljaš z vijakom pod matico na ekspanzijskem ventilu, je pa nastavljeno nekje 3-7 C (odvisno od plina...) nad uparjanjem (nad mejo, ko se vsa zmes uplini). Ta je za to, kar praviš ti, da ne zaide tekoča faza v kompresor (čeprav je navadno povsod pred njim še zbiralnik, ki dodatno onemogoči prehod tekoče faze v kompresor), sicer bi vsako filanje plinskih mešanic (R4xx) ki se filajo v tekočem stanju končalo za kompresor klaverno. Za sam kompresor je še manj nevarno če je zmes ni povsem skondezirana, ker je manj možnosti za tekočo fazo manj, zato pa pade izkoristek.

Uparjanje se drugače kontolira tako kot kondenzacijo, v tvojem primeru z obtočno črpalko, drugače z ventilatorjem. Zato so tisti dragi regulatorji vrtljajev na večjih sistemih, pri novih inverterjih pa DC motor, ki spremija hitrost vretnja.

Kaj pomenijo podatki os ekspanzijskem ventilu in kako se ga preračuna in nastavi imaš pdf-je na vsaki strani od proizvajalca ventila, kjer so tudi vse tabele...



l.p. Jože


Re: TČ - odvzem temperature ?? - cugimed - 9.1.2010

OK
Če jaz sedaj vaju prav razumem, tem. plina pred termoexpanzijskim ventilom ne igra nobene vloge oz. naj bo čim nižja??!
Termoexpanzijkega ventila se pa ne nastavlja, ker je že tovarniško nastavljen!! V mojem primeru. Danfoss TZ2, šoba 4 deluje v razponu od 10-16kw grelne moči brez prilagajanja?
Tukaj ne razumem nekaj stvari.... V primeru samogradnje!!!! Kako veste koliko plina morate napolniti v sistem, da se vse skupaj uskladi. Kompresor, uparjalnik, kondenzator, tex ventil, premer cevi, pretoki vode in padci tlaka vode na na strani uparjalnika. S tem, da ne nastavljaš tex. ventila...??
Za tisti dodatni izmenjevalec "subcool" pa še vedno mislim, da opravlja več funkcij kot samo eno.


LP


Re: TČ - odvzem temperature ?? - sassapo - 9.1.2010

cugimed Napisal:OK
Če jaz sedaj vaju prav razumem, tem. plina pred termoexpanzijskim ventilom ne igra nobene vloge oz. naj bo čim nižja??!
Termoexpanzijkega ventila se pa ne nastavlja, ker je že tovarniško nastavljen!! V mojem primeru. Danfoss TZ2, šoba 4 deluje v razponu od 10-16kw grelne moči brez prilagajanja?
Tukaj ne razumem nekaj stvari.... V primeru samogradnje!!!! Kako veste koliko plina morate napolniti v sistem, da se vse skupaj uskladi. Kompresor, uparjalnik, kondenzator, tex ventil, premer cevi, pretoki vode in padci tlaka vode na na strani uparjalnika. S tem, da ne nastavljaš tex. ventila...??
Za tisti dodatni izmenjevalec "subcool" pa še vedno mislim, da opravlja več funkcij kot samo eno.


LP

na strojniškem portalu boš izvedel še kaj več...<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.strojnistvo.com/viewtopic.php?t=10930&postdays=0&postorder=asc&&start=195">http://www.strojnistvo.com/viewtopic.ph ... &start=195</a><!-- m -->


Re: TČ - odvzem temperature ?? - cugimed - 10.1.2010

Hvala

Poznam forum, redno sledim dogajanju že nekaj let.
Tukaj je izvleček iz ALCO navodil za tex. ventile. Iz tega mislim, da ni vseeno kakšna temperatura pred ventilom....
Example........
A valve has to be selected for the following conditions:
• Refrigerant R 134a
• System cooling capacity 6.0 kW
• Evaporating temperature -10°C
• Lowest condensing temperature +25°C
• Liquid temperature +20°C
• Pressure drop in liquid line 1.5 bar
Calculation:
1. Theoretical pressure differential:
Condensing pressure is Pc = 5.65 bar at +25°C
Evaporating pressure is P0 = 1.01 bar at -10°C
Differential pressure is Pc - P0 = 5.65 - 1.01 = 4.64 bar
2. Effective pressure differential across valve:
4.64 - 1.5 = 3.14 bar
3. Correction factors:
Correction factor KΔp for the pressure differential 3.14 bar
from table on page 28 for R 134a
Δp = 3.14 KΔp = 1.4
Correction factor Kt for liquid and evaporating temperature
from table on page 28 for R 134a at +20°C / -10°C

Kt = 0.88
4. Calculation of nominal capacity Q0 x KΔp x Kt = Qn
6.0 x 1.4 x 0.88 = 6.86 kW.

Se bom malo bol probal poglobit v formule. Dolgo je že tega, ko sem si vse to preračunaval.............. in vmes mi je že veliko ven šlo Sad
Moram te pohvalit Sassapo, lep izdelek

LP


Re: TČ - odvzem temperature ?? - sassapo - 10.1.2010

Verjemi, jaz sem experimentiral z vsem kar se da... v hladilništvu teorija ni daleč od prakse, vseeno pa na koncu šteje samo COP in ničesar drugega Big Grin
če ne veš točno kaj počneš in kako celotna zadeva deluje, ti svetujem nabavo kalorimera , pa veliko potrplenja...