Kalkulator preseka kablov, varovalk, toka in stroškov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Kalkulator preseka kablov, varovalk, toka in stroškov (/showthread.php?tid=25574) |
Kalkulator preseka kablov, varovalk, toka in stroškov - miznik - 15.11.2009 Lep pozdrav Že en čas berem tale forum, zdaj sem pa najdu neki pametnega pa bom tule nalimal: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")elektro-pirnatunichr("46")si/Uporabnounichr("46")html[/url] Upam, da komu pride prav. Re: Kalkulator preseka kablov, varovalk, toka in stroškov - Samojed - 15.11.2009 Uporabno, ampak pogojno. Bilo bi pa že zelo v redu, če bi lahko dodal še dolžino kabla. Ravno pred kratkim sem imel primer, ko očitno projektant ni preveril če zadeva pije vodo in je sprojektiral 2,5 kvadrat, na meritvah pa zadeva pade, ker je kabla prek 100m dolžine, sistem zaščite pa TN. Re: Kalkulator preseka kablov, varovalk, toka in stroškov - simonceli - 15.11.2009 miznik Napisal:Lep pozdrav Ali to velja samo za zunanji priključek,samo zunanji priključki so izvedeni z alu kablom in ne cu,vsaj na gorenjskem je tako,ami lahko kdo to potrdi? Re: Kalkulator preseka kablov, varovalk, toka in stroškov - pikec - 15.11.2009 Izračun ne upošteva tudi razreda vgradnje kabla, torej kam je kabel vgrajen (instalacijska cev, omet, gips stena,...), ki bistveno vpliva na možno moč porabnika. Re: Kalkulator preseka kablov, varovalk, toka in stroškov - miznik - 16.11.2009 Jah saj piše, da je za informativno uporabo :wink: |