Katerer tipe varovalk uporabiti - pici2012 - 3.11.2009

Lep pozdrav
Imam problem in sicer kolega ima doma manjšo delavnico kjer ima mašine za razrez lesa.
Mašine so priključene na 3 fazno vtičnico ki so varovane s 3 faznimi 16A varovalkami.
Problem nastane pri zagonu stroja, ko stroj zaženeš s polno močjo , vrže varovalko dol.
Ko pa stroj zaženeš po korakih pa varovalka ne pade dol. Varovalke so B tipa.
Sedaj pa me zanima če je potrebno uporabiti drug tip varovalk
Lp


Re: Katerer tipe varovalk uporabiti - Samojed - 3.11.2009

B tip je najhitrejši in sigurno ni primeren za zazgon motorjev. C tip je po domače "pol" počasnejši in bi verjetno zdržal. Dobi se pa še nekatere razrede, ki so namenjeni izključno motorjem in so še počasnejši po domače rečeno. Glede na to da klasične zadeve (b in c) niso drage priporočam da se zamenja za varovalko c tipa, ker bo najverjetneje v redu. Če ne bo, je pa treba specialne zadeve poiskat.


Re: Katerer tipe varovalk uporabiti - dannyxp - 3.11.2009

ali pa poiskat domačega štromarja pa da not na "črno" 3x 20 pancarke (kar ne priporočam) ali pa da se to uradno naredi, pa bo pač priključnina mal dražja, pa bo...


Re: Katerer tipe varovalk uporabiti - strom - 4.11.2009

Če je ta 3fazna vtičnica priklopljena s 2,5 mm2 žico, lahko daš 20A odklopnike namesto 16A, seveda pod pogojem da niso glavni odklopniki 20A. Če pa so glavni odklopniki 20A, lahko za to vtičnico daš 16A odklopnike tipa C, D ali E.
Če bo po zamenjavi odklopnikov le te še kar metalo ven, naj pooblaščen električar zamenja glavne varovalke oz. nastavi limitator na višjo vrednost (vse naj bo uradno) in daš 20A odklopnike.

Če je to klasična 3fazna vtičnica, je ne smeš varovati z 20A odklopniki, ker je dimenzionirana za 16A in moraš zamenjati vtičnico (z rdečo 25A ali 32A) ali pa stroj priklopiti direktno.

Ali je stroj priklopljen na novo ali je kar naenkrat začel metati ven pri zagonu? Če je slednje, je lahko v navitju motorja medovojni stik ali kaj drugega, da potegne višji tok.

lp, jure


Re: Katerer tipe varovalk uporabiti - klemenv - 4.11.2009

Za zagon strojev se uporabljajo varovalke razreda D.

(Še bolje pa je motorski zagon, ki ni tako zelo drag.)


Re: Katerer tipe varovalk uporabiti - pepe16 - 8.11.2009

Ja samo sranje z atomatskimi varovalkami in elektro motorji,jaz sem imel na domačem puhalniku z 7,5 KW motorjem avtomatske C 20A pa niso zdržale niti zagona z zvezda trikot .Pa sem jih vrgel ven ,pa dal noter talilne tamale D-01 16A Pa sedaj zadeva deluje popolnoma brez problemov.Pa še to talilna varovalka ima enako karakteristiko segrevanja kot motor zato varuje delno tudi proti pregretju. Če pa crkne pa zamenjaš vložek strošek je minimalen.