Pozdravljeni,

Uporabnike, predvsem pa morebitne majstre, ki s temi rečmi delajo bi vprašal za razlike med temi izolacijami, ker po mojem so ti faktorji oz. vrednosti toplotnih prehodov med 040 in 035 tako majhni, da je razlika v ceni mnogo pretirana, pa če dam 5cm več df-a 40 še vedno profitiram na ceni.
Res bi rad slišal vaša mnenja in predloge kaj narediti, ali je res 35 toliko boljši ali je to spet ena od mnogih komercialnih fint, ki nam perejo možgane še bolj pa praznijo že tako suhe denarnice

Hvala in Lp :wink:


Re: Izolacije SF35,SF38,DF40 razlike ali zopet komecialne finte - izotop - 27.10.2009

in zakaj misliš,da ti lahko majstr da konkreten odgovor?če recimo misliš izvajalce, je njihov moto enostaven: go with the flow, se pravi, kar je v trendu, je dobro, kar vsi nucajo in če nucajo trenutno kaj pa vem 15 cm, je to itak najboljše. in to je isto na vseh področjih, imam že poln kufer tega včasih. ko koga povprašaš po konkretnih izkušnjah, izvedenih testih, primarjavah,pa seveda nič konkretnega..
verjetno edina konkretna primerjava in testiranje bo s strani proizvajalcev, vendar je tudi tosto treba včasih z rezervo vzet.
če pa obstaja za recimo izolacije ipd kakšen konreten NEodvisen test ipd na konkretnem objektu, in ne na recimo kvadratnem metru zidu v kleti firme ipd, pa se priporočam za kakšen link ali informacijo..


Re: Izolacije SF35,SF38,DF40 razlike ali zopet komecialne finte - Čojko - 28.10.2009

Lepo pozdravljen A. (po tf. v začetku leta okoli temeljne plošče).

Sam sem sedaj pri fasadah in ravnokar držim v rokah Webrov prospekt, kjer so notri različne izolativnoti njihovih sistemov. Bom kar prepisal kaj piše za 10 cm izolacije na navaden votli opečni blok debeline 29 cm

040 pomeni 0,28
036 pomeni 0,26
032 poneni ravno tako 0,26 kar me čudi
022 pa pomeni 0,18

0,18 pa dosežeš tudi z 040 in debelino izolacije 18 cm

U= 0,28 pomeni, da boš na leto pokuril 2,8 litra kurilca oz. 28 kwh na m2.

Moj nasvet je torej, da glede na ceno posamezne izolacije, možnost dodajanja potrebnih centimetrov in glede na ceno energije izračunaš nek optimum debeline izolacije glede na toplotno prehodnost posamezne izolacije.
Verjetno boš cenovno najbolje prišel skozi kar z "najslabšim" U=040.


Re: Izolacije SF35,SF38,DF40 razlike ali zopet komecialne finte - bernik - 28.10.2009

Kladnik.A Napisal:Pozdravljeni,

Uporabnike, predvsem pa morebitne majstre, ki s temi rečmi delajo bi vprašal za razlike med temi izolacijami, ker po mojem so ti faktorji oz. vrednosti toplotnih prehodov med 040 in 035 tako majhni, da je razlika v ceni mnogo pretirana, pa če dam 5cm več df-a 40 še vedno profitiram na ceni.
Res bi rad slišal vaša mnenja in predloge kaj narediti, ali je res 35 toliko boljši ali je to spet ena od mnogih komercialnih fint, ki nam perejo možgane še bolj pa praznijo že tako suhe denarnice

Hvala in Lp :wink:

Jaz sem dal Urso 035, je bistveno bolj kompaktna kot navadna in mislim da tudi bolj obstojna na posedanje...če bi še enkrat bi gotovo isto izbral...


Re: Izolacije SF35,SF38,DF40 razlike ali zopet komecialne finte - firefly - 28.10.2009

Jst vidim prednost SF-35 predvsem v tem da je res bolj kompaktna (deluje da bo dlje zdržala - čeprav naj bi bile obe trajno obstojne) strjene izolacije ki jo Fery omenja, morm rečt da je v sf veliko manj kot DF, pa še vedno se najde kak kos, očitno je imel on "srečo" z dobavo Smile

Ne pozabit da v mansardah ponavadi ni prostora da bi dal 5 cm več izolacije...

Jst bolj kot vpljiv izolacije pozimi, opazim razliko med obema izolacijama poleti. Sf ti veliko dlje in bolje drži vročino na drugi strani strehe Smile

Drugače pa kopiram z ene strani kjer imajo tele podatke napisane:

DF 40 15+5 U=0,184
15+10 U=0,15
15+15 U=0,129

SF-35 14+6 U=0,163
14+10 U=0,137
14+14 U= 0,121

Zdaj kaj to dejansko pomeni pri porabi gretja v eni sezoni pa se ne bi spuščal Wink


Re: Izolacije SF35,SF38,DF40 razlike ali zopet komecialne finte - Kladnik.A - 29.10.2009

U 0,121 SF35 pri 28cm izolacije
U 0,129 DF38 pri 30cm izolacije
Drugače pa računica, ko pravite da ni velike razlike: Jaz potrebujem cca250m2

* cene URSE po ceniku z DDV na katero na koncu lahko pri mojem prodajalcu na to količino računam še 22% rabata.

-DF40 2x150mm 6,43€*250 = 1607€
-SF38 2x140mm 7,94€*250 = 1985€
-SF35 2x140mm 9,88€*250 = 2470€

Kot se lahko vidi je 863€ razlike med izolacijami DF40 in SF35 in je to ne 30% ampak 54% razlika v ceni pri skoraj isti vrednosti nimam pa pojma, koliko časa mora pretečt da dobim to razliko 860€ v U 0,008W/m2, s tem da pa jaz res nimam problema z višino kot imajo mogoče drugi, ker sem pač dal 5šar + venec namesto po načrtu 3šare.

Lp, Andrej


Re: Izolacije SF35,SF38,DF40 razlike ali zopet komecialne finte - firefly - 29.10.2009

Ne gledat samo toplotno izolativnost za pozimi, glej tudi toplotno izolativnost za poleti Wink Tu je po mojem mišljenju predvsem razlika Wink In če misliš bivati v mansardi...


Re: Izolacije SF35,SF38,DF40 razlike ali zopet komecialne finte - bernik - 29.10.2009

Ne vem no...če se tukaj splača šparati. Pa si prijel v roke navadno volno in SF035?


Re: Izolacije SF35,SF38,DF40 razlike ali zopet komecialne finte - Čojko - 29.10.2009

Prehod toplote je vedno glede na 1 meter, kar pomeni, da je ista stvar če daš 14 cm namj toplotno prehodne proti 16 cm bolj toplotno prehodne.

Je pa 30 cm izolacije v vsakem primeru že zelo veliko.

Jaz bi dal najcenejšo varianto, oz 040 max. debeline kot ti gre noter.


Re: Izolacije SF35,SF38,DF40 razlike ali zopet komecialne finte - firefly - 29.10.2009

Čojko Napisal:Prehod toplote je vedno glede na 1 meter, kar pomeni, da je ista stvar če daš 14 cm namj toplotno prehodne proti 16 cm bolj toplotno prehodne.


No ja no Big Grin Potem bi bil prehod toplote skozi zrak enak kot skozi izolacijo Smile napak razmišljaš Wink Preboj vročine poleti je povezan predvsem z gostoto materiala (izolacije) in ko dvigneš balo DF in pa balo SF, ti je takoj jasno zakaj je SF boljša za poleti. Tako kot je bernik dejal... Ko primeš eno in drugo, si zadovoljen s tem da si dal 800 EUR več za skoraj enako deklarirano izolativnost...


Re: Izolacije SF35,SF38,DF40 razlike ali zopet komecialne finte - bernik - 29.10.2009

Čojko Napisal:Prehod toplote je vedno glede na 1 meter, kar pomeni, da je ista stvar če daš 14 cm namj toplotno prehodne proti 16 cm bolj toplotno prehodne.

Je pa 30 cm izolacije v vsakem primeru že zelo veliko.

Jaz bi dal najcenejšo varianto, oz 040 max. debeline kot ti gre noter.


Jaz sem po stropu dal 2X18 (ali 20, ne vem več?)+5cm...in sem bi z učinkom zelo zadovoljen, po poševnini pa 20+5 (več ni šlo)...Res da hiša ni bila velika in me za tistih par bal na stropu ni bolela glava...