stiropor v poševnini mansardi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: stiropor v poševnini mansardi (/showthread.php?tid=24713) |
stiropor v poševnini mansardi - neika - 11.10.2009 debatiramo in debatiramo in nimam pametnega argumenta, zakaj ni običajno, da bi se v poševnine mansarde dajalo stiropora ali stirodura. Vem, da je enkrat ataiba o tem govoril, ali vsaj nameraval govoriti, pa tistega posta ne najdem. Torej, zakaj že ne? Re: stiropor v poševnini mansardi - frank - 11.10.2009 uporabi iskalnik..... na kratko; - stiropor ni za v les ( parozaporni material v les. :evil: :evil: .. ) velika možnost uničevanja lesa ob najmanjši kondenzaciji - ker ima stiropor majhno specifično toplotno gre vročina skozi njega preveč hitro Re: stiropor v poševnini mansardi - ataIBA - 11.10.2009 frank Napisal:uporabi iskalnik..... Si premalo točno definiral lego stiropora, zato dodajam: - med špirovce ni priporočljiv, ker nastaja med stiroporom in špirovcem reža = toplotni most - od zgoraj polaganje na špirovce (kot pri termotopu), samo v redkih primerih mansard do slemena - od spodaj na špirovce med katerimi je vlaknata izolacija, priporočam pri manjšem razpoložljivem prostoru med špirovci. Na spodnji strani stiropora mora biti pe folija kot parozapora. LP |