Dilema - strojni ali suhomontažni ometi - Bronco - 14.5.2009

Situacija je sledeča,

smo v fazi finalizacije vrstne hiše, ki stoji v nizu hišk nekje na sredini, kar pomeni, da so/bodo levo in desno sosedje. Hiška zidana klasično, z modularcem 29 cm.

Trenutno smo v dilemi kako jo ometati odznotraj. Ali naj se poslužimo strojnih ometov in je to to ali naj izberemo suhomontažni sistem.

Sam se vse bolj nagibam k slednjemu. Zamislil sem si sledeč načrt:

steni, ki mejita k sosedom: UD+CD konstrukcija, 5cm tervol DP5/50, rigips plošča
ostali dve steni: rigips plošča lepljena direktno na zid z rifix lepilom.

Po doslej zbranih cenah, sta končni računici skorajda enaki. Strojni ometi bi bili celo malenkost dražji, vendar to ne odtehta odločitve.

Predvsem vidim prednost suhomontažnega načina v boljši zvočni izolaciji pred sosedi, pa tudi večji del dela bi lahko opravil sam. Verjetno bi se pri navadnih oz strojhnih ometih neprimerno več zvokov prenašalo od soseda in obratno. Kaj menite?

Zato se obračam na vas, dragi poznavalci, da mi pomagate pri moji odločitvi.
V naprej hvala!


Re: Dilema - strojni ali suhomontažni ometi - firefly - 15.5.2009

<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=20999">viewtopic.php?f=5&t=20999</a><!-- l --> pa še kaka bi bila.

Če delaš sam, bodo knauf cenejši. Zaradi sosedov ne oblači ene stene. Je fasadna izolacija dovolj. Razen če imate dvojčka. Tam pa ne vem kako je z izolacijo... + kot ti bodo povedali nekateri, izoliranje zidu od znotraj naj ne bi bilo OK zaradi kondenza.


Re: Dilema - strojni ali suhomontažni ometi - Furbo - 15.5.2009

V bistvu če stena meji direktno na drug ogrevan prostor, težav s kondenzom ni. ( predvidevam da se hiši držita skupaj )


Re: Dilema - strojni ali suhomontažni ometi - firefly - 15.5.2009

"smo v fazi finalizacije vrstne hiše"

No, vse jasno Smile


Re: Dilema - strojni ali suhomontažni ometi - Bronco - 15.5.2009

tako je, hiše se držijo skupaj. od levega in desnega soseda me (v P in v Mansardi) loči samo 29 cm stena iz klasične opeke.
Po projektu je predviden samo omet, ki pa se meni zdi malo premalo, predvsem zaradi zvočne izolativnosti sten, ki mejijo k sosedom. Zato sem prišel na idejo, da bi namesto notranjih ometov stene sam oblekel z gips ploščami ter "sosedske" stene dodatno izoliral s tervolom.

ZDaj sem pa v dilemi ali naj stene oblačim v gips ali pa kar gor omet pa basta. No in tukaj sem želel slišati še vaša mnenja. :wink:


Re: Dilema - strojni ali suhomontažni ometi - Anonymous - 15.5.2009

Bronco Napisal:ZDaj sem pa v dilemi ali naj stene oblačim v gips ali pa kar gor omet pa basta. No in tukaj sem želel slišati še vaša mnenja. :wink:
Naredi tako, da boš imel čim boljšo zvočno izolacijo. Da ne boš kasneje zvečer poslušal dnevnika brez da bi prižgal televizijo.

d.


Re: Dilema - strojni ali suhomontažni ometi - Bronco - 15.5.2009

dmok Napisal:Naredi tako, da boš imel čim boljšo zvočno izolacijo. Da ne boš kasneje zvečer poslušal dnevnika brez da bi prižgal televizijo.

d.

No, saj to je tudi moj cilj. Zdaj je le še potrebno izbrati ustrezen način. :?


Re: Dilema - strojni ali suhomontažni ometi - firefly - 15.5.2009

v tvojem primeru bi si jst naredil 10 cm izolacije + dvojne plošče. Kako je z prostorom pa ti veš...

Lahko pa povprašaš kako je z kako izolacijo namenjeno predvsem zvoku...


Re: Dilema - strojni ali suhomontažni ometi - simon_t - 27.5.2009

Pozdravljen!

Sicer ne vem, kateri prostori so "mejni", torej če ima sosed na drugi strani stene recimo kopalnico ali wc ali mogoče špajzo, potem ne bi delal neke težke zvočne izolacije, saj v špajzi verjetno ne bodo imeli fešte Big Grin. V tem primeru bi se odločil za strojne omete. Če pa je na drugi strani recimo kuhinja ali dnevna..., potem bi predlagal enako kot je že nekdo pred mano napisal: 10 cm tervola in dvojni knauf (torej ena plata na drugo). Tako recimo delajo tudi pregrade za recimo pisarne v podjetjih.

LP Simon


Re: Dilema - strojni ali suhomontažni ometi - nikita - 27.5.2009

Če ima sosed na drugi strani WC ali kopalnico, bi jaz obvezno dobro zvočno izolirala steno med sosedi. Ni ga slabšega, če ponoči sosedi spustijo vodo na WCju ali se tuširajo - če imate na drugi strani spalnico ali otroške sobe, boste ponoči slabo spali.

LP Nikita


Re: Dilema - strojni ali suhomontažni ometi - Bronco - 30.5.2009

Hiše se skupaj držijo, prostori so pa zrcalno razporejeni, kar pomeni, da tam ko imam jaz kuhinjo, kopalnico, dnevnico, spalnico, bo jih imel za steno tudi sosed.

@simon_t,@firefly: vajina predloga sta seveda optimalna, ampak je edini problem prostor. Če seštejem, je to 12,5cm na vsaki strani, skupno 25 cm, kar pa ni zanemarljivo pri celotni širini hiše 6.3 m.

Nekako se mi zdi kompromis konstrukcija, 5 cm zvočne izolacije (samo katere???) + gips plošča.

hvala za vaše nasvete. :wink:


Re: Dilema - strojni ali suhomontažni ometi - vuego - 30.5.2009

Ena od alternativ je tudi sistem gips plošč z izolacijo (suhi omet z mineralno volno), ki jih direkt lepiš na stene (odpade podkonstrukcija in tudi prehod zvoka po podkonstrukciji). Za tvoje zahteve je idealna rešitev, cenovno pa ne vem, v kakšni kategoriji je.
Imaš pa enojne plošče + 2,3,4 ali 5 cm izolacije. Se pravi v najdebelejši izvedbi 6.25 cm, zvočna zaščita pa se ti izboljša za 12 dB (kar je kar precej).

Tako rešitev ima pa tako knauf, kot rigips (prospekt točka 3.20.10 na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.webpro4u.com/rigips/4all/pdf/rightnav_upload/14_1_1_Stene%201.%20del.pdf">http://www.webpro4u.com/rigips/4all/pdf ... %20del.pdf</a><!-- m --> )


Re: Dilema - strojni ali suhomontažni ometi - Bronco - 30.5.2009

Tudi o teh mavčnih ploščah z izolacijo sem že razmišljal. Furbo, kakšno je tvoje mnenje glede teh plošč? :?:


Re: Dilema - strojni ali suhomontažni ometi - Bronco - 4.6.2009

Odločitev je padla, mejne stene bodo obložene s kovinsko konstrukcijo, vmes 5 cm tervola DP 5/50, na vrh pa dvojne mavčne plošče.

Vsem še enkrat lepa hvala za nasvete.


Re: Dilema - strojni ali suhomontažni ometi - Bronco - 4.6.2009

vuego Napisal:Ena od alternativ je tudi sistem gips plošč z izolacijo (suhi omet z mineralno volno), ki jih direkt lepiš na stene (odpade podkonstrukcija in tudi prehod zvoka po podkonstrukciji). Za tvoje zahteve je idealna rešitev, cenovno pa ne vem, v kakšni kategoriji je.
Imaš pa enojne plošče + 2,3,4 ali 5 cm izolacije. Se pravi v najdebelejši izvedbi 6.25 cm, zvočna zaščita pa se ti izboljša za 12 dB (kar je kar precej).

Tako rešitev ima pa tako knauf, kot rigips (prospekt točka 3.20.10 na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.webpro4u.com/rigips/4all/pdf/rightnav_upload/14_1_1_Stene%201.%20del.pdf">http://www.webpro4u.com/rigips/4all/pdf ... %20del.pdf</a><!-- m --> )

Evo, sem se pozanimal na Kalcerju tudi za te plošče, pa so mi jih odsvetovali. Pravijo, da je škoda denarja za to in da so zelo redki tisti, ki se zanje odločajo :?