Kako spraviti podtalnico v hišo - TČ, kotlični, zalivanje? - biša - 5.1.2009

Novogradnjo bomo ogrevali s TČ voda-voda. Vzporedno bi radi vodo iz podtalnice uporabili tudi v pralnem stroju in kotličkih ter za zalivanje vrta.
Ker se ne spoznava, informacije pa so različne od izvajalca do izvajalca, bi rada za mnenje, kako naj stvar izvedeva. Če prav razumeva, imava dve možnosti - hidrofor ali v zemljo vkopana cisterna (sistem kot pri zbiranju deževnice).

Kakšne so prednosti in slabosti vsakega od sistemov? Kaj pa cenovno? Izvedba s hidroforjem naj bi bila po prvih izračunih nekaj cenejša, a naju hkrati skrbi, da bo morebiti preveč glasno - ali je hidrofor, ki bi bil postavljen v kurilnici, ki je pod spalnico, zelo glasen?

Hvala za odgovore in lep pozdrav.


- sasase - 5.1.2009

hidrofor ni glasen
postavite potopno crpalko v vodnjak in je stvar resena


- sassapo - 5.1.2009

Čisto preprosto, potopna črpalka katera bo napajala TČ. vam bo istočasno skrbela za vodo v kotličkih ... seveda preko hidrofor posode.
Če ste zadovoljni z nekaj manjšim tlakom je to optimalna neslišna rešitev.


- zordi - 5.1.2009

sassapo Napisal:Čisto preprosto, potopna črpalka katera bo napajala TČ. vam bo istočasno skrbela za vodo v kotličkih ... seveda preko hidrofor posode.
Če ste zadovoljni z nekaj manjšim tlakom je to optimalna neslišna rešitev.

a lahko posreduješ kakšno shemo takšnega sistema. zanima me namreč kako boš poskrbel za dotok vode, ko tč ne deluje veliko (poleti) in da vezava nebi preveč vplivala na delovanje tč. pa še ali obstaja možnost dodatnega dviga tlaka v tem hidroforju.

LP


- sassapo - 5.1.2009

Moja vezava! Ko TČ ne deluje potopno črpalko vkljaplja presostat na hidrofor posodi (vsporedna vezava, pazi, da bodo faze iste) tlak več kot 3 bare. Pri vklopu TČ. motorni pogon na ventilu iz hidrofor posode, odpre ventil in voda normalno teče v izpustno vrtino (tlak je sedaj sicer precej nizek) po izklopu TČ potopna črpalka deluje do izklopnega tlaka presostata 3 bar
Zadeva poleti ko ni potrebe po ogrevanju deluje odlično.


- mrombi - 13.1.2009

sassapo Napisal:Moja vezava! Ko TČ ne deluje potopno črpalko vkljaplja presostat na hidrofor posodi (vsporedna vezava, pazi, da bodo faze iste) tlak več kot 3 bare. Pri vklopu TČ. motorni pogon na ventilu iz hidrofor posode, odpre ventil in voda normalno teče v izpustno vrtino (tlak je sedaj sicer precej nizek) po izklopu TČ potopna črpalka deluje do izklopnega tlaka presostata 3 bar
Zadeva poleti ko ni potrebe po ogrevanju deluje odlično.

Zadeva je smiselno zasnovana, problem pa nastane, ko zeliš imeti vodo v kotličku za izplakovanje in deluje TČ. Takrat pa ni pritiska,ki bi potem potiskal vodo v kotliček. Razen če je postavljen senzor pritiska in ustrezna avtomatika.

Poleg tega potopne črpake za TČ imajo predvsem povdarek na pretoku, na pa tudi na pritisku. Pri teh crpalah gledamo tudi na porabi in je smiselno napeljati cev v drugi vrtino. Tako da potopna črpalka premaguje samo upor v ceveh. Nivo vode pa je enak.


Jaz bi zaradi zanesljivosti postavil hidrofor in svoj sistem. Ker voda na izhodu iz TČ je hladnejša od podatalnice. In če to uporabiš za kotliček je vseeno. Če pa se ta voda uporabi v pralnem stroju je pa potrebno nekaj več energije, da se segreje. Seveda ta dodatna energija ni velika, ampak če to izračunaš na 10 let je pa kar nekaj kwh dodatne elektrike in seveda tudi €€€€€.