Kamin, dimnik in lesena konstrukcija - GT81 - 25.11.2008

Pri urejanju mansardnega stanovanja sem prišel do točke, kjer je potrebno misliti o dimniku kamina, ki ga bom imel v dnevni sobi. Ker bo dimnik moral skozi leseno konstrukcijo galerije in skozi streho ven, me zanima, kako imajo to rešeno brunarice.

Želel bi imeti nepozidan dimnik (rostfrei ali litoželezen?) in me skrbi varnost na prehodih skozi konstrukcijo ter streho. Koliko mora biti velika odprtina v podnu galerije, kakšna izolacija se uporablja med dimnikom in konstrukcijo oz. koliko mora biti luknja v podnu minimalno večja?

Kako pa izgleda detajl nepozidanega dimnika pri prehodu skozi streho?


Že v naprej THX za vse informacije!


- som16 - 25.11.2008

GT81,
predlagam dvoslojni dimnik "inox". Distanca med lesenim delom in dimnikom naj bo vsaj 5 cm, za izolacijo uporabi kameno volno ali urso(nekaj podobnega);
Pri preboju skozi streho pazi samo na to,da ne gre dimnik direktno na špirovec; a se da tudi to urediti z "menjalnikom", Je pa več dela in umazanije. Premeri pred pričetkom postavitve kamina, kje je najidealnejše mesto za dimnik,

Lep pozdrav


- GT81 - 25.11.2008

Direktno na špirovec?

Kolikšen pa je najpogostejši premer potrebne dvojne inox cevi in koliko se spreminja glede na izbiro kamina (kamin še ni izbran, pripravljam pa luknjo v galeriji)?

pa še nekaj: dimnik bi želel v dnevni sobi speljati po diagonali in me zanima, kolikšen je največji dopustni naklon?


- goba - 25.11.2008

Doma imam, za centralno kurjavo, zunanji troslojni inox dimnik. Zadnjič sem ga pošlatal, med polnim obratovanjem peči, dober meter nad priključkom peči. Imel je okoli 30 stopinj. Skozi sleme gre neposredno prislonjen na špirovec in tudi fabjon se ga neposredno dotika.

Verjetno je možno, da "mojstri" skozi streho potegnejo kakšen takšen kos (to so standardni elementi). Do kamina pa potem redukcijo na normalno enoslojno dimno cev.

L. P.: Goba


- som16 - 25.11.2008

goba,
tudi tako se dela, a "pravno-formalo" pade zadeva pri požarni varnosti.!! Big Grin Big Grin Confusedhock:
GT81, sama konstrukcija cevi je : inox notranja cev + termo izolacija + zunanja inox cev.
Preseki so od 130 mm do 600 mm.! :wink: Višina same cevi je delno pogojena z vlekom. V kolikor imaš visok dimnik je mogoće vgraditi ožjo cev a "Priporočam" pogovor z izdelovalcem kaminov. Vsaj za orientacijo. Menim pa , da bi bil fi dimnika med 20-25 cm (200-250mm).
ODMIK , sem zgrešil, min. 10 cm!!!

Lep pozdrav


- GT81 - 13.1.2009

Še vedno sem pri dimniku :roll:


Dimnika na streho nebi želel pripeljati preblizu okna, zato bi bilo potrebno izvest trikrat lomljen dimnik (tri skoraj pravokotne ovinke). To se pravi:

- iz kamina pride vertikalno,
- zavije v diagonalo ob steni,
- še enkrat zavije in gre diagonalno ob drugem robu,
- zavije v vertikalo in gre skozi galerijo ter streho ven!


Za lažjo predstavo na hitro skicirano:

[img]httpunichr("58")//lh6unichr("46")ggphtunichr("46")com/_WzRZS0EbY3A/SWyq-1B-DkI/AAAAAAAAAdg/uz6aKt7_FCg/s640/Clipunichr("46")jpg[/img]


Tu me sedaj zanima, ali je toliko zavojev sploh izvedljivih, ali bo vleka dovolj in pod kakimi pogoji? Da sploh vem ali je smiselno misliti o tem naprej in klicati specialiste za dimnik!

Kamin bi bil podobne izvedbe kot je od uporabnika josi:

[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/uredi/simoncic/14465200/[/url]


Za vsako informacijo se zahvaljujem!


lp


- pedenjdeklica - 13.1.2009

goba Napisal:Doma imam, za centralno kurjavo, zunanji troslojni inox dimnik. Zadnjič sem ga pošlatal, med polnim obratovanjem peči, dober meter nad priključkom peči. Imel je okoli 30 stopinj. Skozi sleme gre neposredno prislonjen na špirovec in tudi fabjon se ga neposredno dotika.

Verjetno je možno, da "mojstri" skozi streho potegnejo kakšen takšen kos (to so standardni elementi). Do kamina pa potem redukcijo na normalno enoslojno dimno cev.

L. P.: Goba

bil sem v bajtah, ko jim je zaradi "prislonjenega" špirovca rosfrei dimnik zarelo...

NUJNO POTREBNO je upoštevat minimalne odmike glede požarne varnosti

zadnji incident..gorjenje zaradi "preblizu" lesa se je zgodil 2 meseca nazaj....požar pogasili..v hiši smrdi....vse namočeno.....gasilci v hišo "nalili" na 1000 L vode...... fantje ne ga srat....

a če tak dimnik je izvedljiv....v zidani varianti prav gotovo ne...ker bi "padel" ob prvem potresu.. inox izvedba...vprašaj projektante....načeloma pa gredo vsi dimniki več ali manj bolj naravnost v luft....


- Anonymous - 13.1.2009

spelaj dimnik še po sobi in taki izkoristi vso energijo!
potem pa ven kako ti paše na mero...


- pedenjdeklica - 13.1.2009

samo toliko v vednost ko boste zidal dimnike... lansko leto je bilo 400 dimniških požarov v slo v celem letu....letos pa 74 dimniških požarov (požar, ki ga povzroči "dobro" narejen dimnik) kar pomeni 5 požarov zaradi vnetja dimnika na dan!!!!

lp


- Samojed - 13.1.2009

Pišeš isto kot govori 24 kur. Večina požarov je bila na dimnikih, ki so klasično zidani, brez izolacije - ena vrsta opeke z slabo malto in to je to. Res pa je treba upoštevat odmike od lesenih delov, vendar glupo bvprašanje, pa odgovori če znaš: Pri schiedel ali ekoker dimniku mora biti pri prehodu skozi leseno plato 5, skozi betonsko pa 3 cm lufta, ki se ga zapolni z negorljivo izolacijo. Do tu vse prav, potem pa na to plato postaviš omaro in jo prisloniš k steni - dimniku. A kje piše, da je ne smeš? Kolikor vem nikjer.
Kam daš dimnik v montažni leseni hiši? na sredo sobe? Čez plato mora biti uradno luft, kaj pa stene?

Skratka, če je dimnik itveden kot je treba, je vse v redu. Kdo ga pa zna izvesti je pa drugo vprašanje. Tudi zavore naj bi znali samo serviserji zrihtat, pa sem se zaradi njih skoraj ubil. Od takrat jih menjam in vzdržujem sam.


- som16 - 14.1.2009

Samojed,
a imaš še R-19-tico??

Tudi v montažni hiši se zahteva odmik od lesenega dela konstrukcije ki naj bo (mora) zapolnjem z negorljivo izolacijo. 7-10cm.
Tervol, novoterm.( nekaj podobno) Tudi alu folija.
Sama izvedba dimnika je nujno potrebna zelo kvalitetno. Največji problem se pojavi ob raznih premikih objekta; tu je dimnik zelo ranljiv.Sodobni dimniki imajo sedaj dodatno zaščito , kot oblogo iz tervola, po vsej višini "enega" elementa. Ta zaščita se sestavlja do vrha in v primeru , da dimnik poči ,ti vsaj delno varuje prostore pred iskro oz. prčetku požara.
Se pa strinjam s "Samojedom" : Kvaliteta na prvem mestu!!

lep pozdrav


- Anonymous - 14.1.2009

ja požari pa so zato ker folk kar roženice obzida v dimnikSmile
pol pa še brez tervola pa smo tam.
pa svasko leta ga je treba spucat,ker ko se ti saje vžgejo pride temp...

Sem že pri večih videl.


- Samojed - 14.1.2009

som16 Napisal:Samojed,
a imaš še R-19-tico??



lep pozdrav

Še. Edino mi ni jasno kako si na to prišel?

Imam imam, in ravno se odločam da bi drugi teden zamenjal tesnilo na glavi, ker olje pušča. Pa me zezajo naj se znebim kante, vendar meni služi in za prikolice vlačit in cement v prtljažniku je idealna.


Zdravo, - Urbi - 19.1.2009

GT81 Napisal:Še vedno sem pri dimniku :roll:


Dimnika na streho nebi želel pripeljati preblizu okna, zato bi bilo potrebno izvest trikrat lomljen dimnik (tri skoraj pravokotne ovinke). To se pravi:

- iz kamina pride vertikalno,
- zavije v diagonalo ob steni,
- še enkrat zavije in gre diagonalno ob drugem robu,
- zavije v vertikalo in gre skozi galerijo ter streho ven!


Za lažjo predstavo na hitro skicirano:

[img]httpunichr("58")//lh6unichr("46")ggphtunichr("46")com/_WzRZS0EbY3A/SWyq-1B-DkI/AAAAAAAAAdg/uz6aKt7_FCg/s640/Clipunichr("46")jpg[/img]


Tu me sedaj zanima, ali je toliko zavojev sploh izvedljivih, ali bo vleka dovolj in pod kakimi pogoji? Da sploh vem ali je smiselno misliti o tem naprej in klicati specialiste za dimnik!

Kamin bi bil podobne izvedbe kot je od uporabnika josi:

[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/uredi/simoncic/14465200/[/url]


Za vsako informacijo se zahvaljujem!


lp

Mogoče je moja ideja nesprejemljiva ali neumesna vendar vseeno.... Kaj pa če bi dimnik speljal skozi steno (iz slike: na levo stran) predvidevam da je zunanja? In nato ob steni navpično navzgr in nebi imel problema z oknom in drugimi stvarmi. Oz. če je to drug prostor v stanovanju bi se tud verjetno kako dalo spedenat... (mogoče celo pozidat ala "Schidel"). Jaz ga vsekakor nebi postavil tako zavito kot je na sliki. Že glede samega čiščenja je smotan... (verjetno se tudi več saj nabere na taki izvedbi). Sicer pa je pomoje najbolje da kakega izvajalca dimnikov pokličeš pa naj pride pogledat pa ti bo svetoval...

lp Urban


- Samojed - 19.1.2009

Big Grin Ravno zdaj študiram, da bom verjetno vseeno tesnilo na glavi zamenjal. Je preveč mastno ves čas. Bom videl kako bo.