Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Berghaus - 15.12.2012

Ti si si pa naštimal metrov :-)

Dober programčič, a?


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 15.12.2012

Imam še ideje. Tale ECAS je super!


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Berghaus - 15.12.2012

:-)


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 15.12.2012

ufm Napisal:Defrost v fotografijah.
Prva narejena ob: 10:28:18
Zadnja narejena: 10:34:13
Čas: 6 minut.
Sledi še defrost "v grafični podobi".
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=8271&mode=view[/url]
prva je bila narejena na začetku defrosta? ali še pred začetkom? -ker gor je bolj malo sreža.
Na vrhu 20 cm pas pa sploh sreža ni.
TČ v tem času gotovo ni delala na polno, a ne ufm?
Torej vsaj v tem primeru ne more držati komentar bumm-a, da je zgornji pas brez sreža zaradi prevelike zahteve po moči ogrevanja.
Sam bi rekel, da zgoraj ni zamrznila ker je zoraj bolj vroč zrak in pri teh ZT pride to do izraza.
Ufm, a pri večjem mrazu, pa je zgornji pas pri tebi tudi bel?

[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kose-radenciunichr("46")si/migaj/tc/defrost001unichr("46")jpg[/url]
pri meni ni bel samo pas parih cm


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 15.12.2012

Prva je bila narejena takrat, ko se defrost ravno pričel. Zgornji pas meri dobrih 10 cm, ne 20. Srež se bolje vidi na 2. fotki. Več ga še nisem videl.
TČ je delala tako, kot prikazujejo drugi grafi. Tihi način imam izklopljen. Delovanje je tiho in umirjeno.
Ko bo spet kaj več mraza bom vrgel oko še na zgornjih 10 cm.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 15.12.2012

zebec Napisal:Zunaj 5C. Dvig ogrevalne vode po prekinitvi traja dolgo. Verjamem da bi lahko z lahkoto rasturala, pa ne.
Podobno je po defrostu, če ogrevalno vodo preveč shladi, si "startup" procedura vzame čas. Če so zelo slabi pogoji, defrost lahko spet čez 25 minut.
Temperatura dvižnega voda se ne dvigne hitro, ampak čaka povratek (dt je največ za 5 večji od nastavitve dt). In zato gre počasi
zebec malo sem popravil tvoj post -drži vse
Zato naredi test: zapri 1/2 radiatorjev in nastavi dvižni (LWT) na 75 -fiksno, notranjo T pa na najmanj 26. Ter poročaj. V 1 uri bi moralo biti v hiši (pre)vroče, LWT/EWT pa cca 70/60 ali 65/55. Ne imej nočne zapore - preveri, da temostatek ne blinka, tihega delovanja ipd...
Če je prevrolče, ne prekinjaj, ampak zrači (prepih).
In ovezno spremljaj tudi porabo: med delovanjem bi morala piti 6kW ali malo več.

Ufm, ne razumem, torej druga fotka pa je 6 minut po začetku defrosta ali tista zadnja, ko ni več sreža? koliko je bila ogrevalna voda pred in koliko na koncu defrosta?


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 15.12.2012

Z drugo fotko sem mislil tole. Objavljam ponovno.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 15.12.2012

Po koncu defrosta.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 15.12.2012

se pravi, da 6 minutpio začetku defrosta se srež še ni stopil? -koliko je bil dolg cel defrost? 10 minut? (dolžina svetenja ikone za defrost na kontrolerju)

-no saj je skoraj vse razvidno iz slik, ki si jih pred tem prilepil:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=8276&mode=view[/url]

koliko pa boš imel danes 24-urno porabo v kWh, ponoči TČ ne bo delala?


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 15.12.2012

Glej čas na fotkah. Po 5 min je srež popolnoma stopljen.
Žal porabe včeraj in predvčerajšnjim nisem zabeležil, ker nisem bil doma.
TČ že spi - do 5h.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 15.12.2012

ufm Napisal:Defrost v fotografijah.
Prva narejena ob: 10:28:18
Zadnja narejena: 10:34:13
Čas: 6 minut.
Sledi še defrost "v grafični podobi".
kako?
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=8271&mode=view[/url]

če pa je na tej zadnji:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=8270&mode=view[/url]
6 minut po začetku še vedno gor led? ufm -narobe te razumem :?:



[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/imgres?q=daikin+defrost&um=1&hl=sl&tbo=d&biw=1920&bih=883&tbm=isch&tbnid=ysslB0mHDXCqOMunichr("58")&imgrefurl=httpunichr("58")//harizanovunichr("46")com/2012/02/defrost/&docid=mvGA620D9mWAfM&imgurl=httpsunichr("58")//lh3unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/kR12ieVWpJq_SCP4X4b5vgHXfSCxeJ1U_NA_52Z3tF4-56_mN-eqc4baeZAVyh7b7jIFvGZjsEQ8dVQIm48fUJOglNQTs6V-VbIpn2COsctfd77Pntc&w=950&h=450&ei=Qt3MUNapC6bd4QTntIGIBw&zoom=1&iact=hc&vpx=93&vpy=79&dur=3782&hovh=154&hovw=326&tx=163&ty=65&sig=101965953136259259995&page=1&tbnh=128&tbnw=272&start=0&ndsp=60&ved=1tunichr("58")429,runichr("58")1,sunichr("58")0,iunichr("58")84]custum defrosting by martin's corner[/url]


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Merlin1 - 15.12.2012

Migaj Napisal:
zebec Napisal:Zunaj 5C. Dvig ogrevalne vode po prekinitvi traja dolgo. Verjamem da bi lahko z lahkoto rasturala, pa ne.
Podobno je po defrostu, če ogrevalno vodo preveč shladi, si "startup" procedura vzame čas. Če so zelo slabi pogoji, defrost lahko spet čez 25 minut.
Temperatura dvižnega voda se ne dvigne hitro, ampak čaka povratek (dt je največ za 5 večji od nastavitve dt). In zato gre počasi
zebec malo sem popravil tvoj post -drži vse
Zato naredi test: zapri 1/2 radiatorjev in nastavi dvižni (LWT) na 75 -fiksno, notranjo T pa na najmanj 26. Ter poročaj. V 1 uri bi moralo biti v hiši (pre)vroče, LWT/EWT pa cca 70/60 ali 65/55. Ne imej nočne zapore - preveri, da temostatek ne blinka, tihega delovanja ipd...
Če je prevrolče, ne prekinjaj, ampak zrači (prepih).
In ovezno spremljaj tudi porabo: med delovanjem bi morala piti 6kW ali malo več.

Ufm, ne razumem, torej druga fotka pa je 6 minut po začetku defrosta ali tista zadnja, ko ni več sreža? koliko je bila ogrevalna voda pred in koliko na koncu defrosta?
Tole bo težko izvest ker če sem prav razumel je vgrajena še ena regulacija, ki pač regulira ne glede na temp vtoka?


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 15.12.2012

Migaj, ob 10.28 je nastala prva, ob 10.34 zadnja kjer je že vse staljeno. Pa saj imena datotek povedo čas.
Koliko časa pa je svetila ikona za defrost pa ne vem.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Merlin1 - 15.12.2012

Migaj Napisal:Verjetno je govora o razliki med vhodno in izhodno T zraka uparjalnika?
kaj pa hitrost zraka (ventilatorjev) skozi uparjalnik?

Ne mislil sem med temp uparjalnika in temperaturo kondenzatorja.

Sreža pa nastaja več, ker gre za večjo expanzijo plina. Še več ga nastaja z povečanjem moči, veji pretok plina.

Razlika med vhodno in izhodno temp, uparjalnika pa se povečuje z nabiranjem srža. Saj po tem podatku deluje tudi logika TČ. Za manj nabiranja ledu potrebujemo večjo hitrost skozi uparjalnik, večji podtlak in manj gost uparjalnik.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - bohinc - 15.12.2012

Migaj Napisal:
bohinc Napisal:Lahko iz izkušenj še dnevna poraba pri povprečni dnevni temperaturi -10stC, prosim Lp
Nad 70 do 80 kWh -odvisno od ostalih razmer.
Trenutna odjem, pa je med ciklom ogrevanja praviloma med 2 in 3kW -takoj po defrostu je večji, med defrostom pa manjši.
Ne verajamem , glede na tvoje vprašanje na dikin; razen če je zopet provokativno, sam kako naj ti človek pol sploh še verjame....!?
Lp